Аватар пользователя
ifan

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

13.02.2011 в 13:27:18

Добрый день! как думаете достаточно сечение кабеля 5*1.5 мм для линий освещения, на каждой фазе будет по 2 светильника с дрл 250,марку светильника не скажу нечто древнее,потребляет 1 светильник 3 ампера, и того 6 светильников,по 2 на каждую фазу,(6ампер на фазу)ноль общий ружим эксплуатаций:круглосуточно каждый день
прокладка в гофре ps:по логике вещей нагрузка на кабель сечение 1.5 мм вроде небольшая и далеко не предельная но вот то что он будет постоянно под этой нагрузкой не отключаясь никогда.я лично предпочитаю делать с запасом даже если это не требуется,но тут выделяется мало денег на эту линию и выбор либо люминью делать с запасом либо как я написал,

и еще допустимо ли использовать вместо выключателей на эту линию выключатель нагрузки (ВН ИЭК)обычные выключатели не выдержат пусковых токов да и 6 ампер для них предел, спасибо

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2011 в 14:14:31

ifan написал : либо люминью делать с запасом либо как я написал,

"Либо как я написал".

ifan написал : допустимо ли использовать вместо выключателей на эту линию выключатель нагрузки (ВН ИЭК)

Разумеется допустимо.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.02.2011 в 14:27:52

2ifan 1.5 меди достаточно, но вы не написали про длину линии, т.е. не учтено падение на питающих проводах

0
Аватар пользователя
ifan

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

13.02.2011 в 15:02:35

длинна линий 38 метров от щитка до последней лампочки(думаю падения несущественны

avmal я правильно понимаю что вы бы предпочли медь 1.5 мм? ВН если использовать тупо в качестве выключателя т.е. несколько раз в день то прослужат ли они долго?

еще в дополнение:кто нибудь пользовался ответвителями ОВ-1,ОВ-2,ОВ-3(сколь надежное соединение получается)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2011 в 15:57:14

ifan написал : я правильно понимаю что вы бы предпочли медь 1.5 мм?

Я бы предпочёл 2,5, но у вас бюджет.

ifan написал : ВН если использовать тупо в качестве выключателя т.е. несколько раз в день то прослужат ли они долго?

Он для этого и предназначен.

ifan написал : кто нибудь пользовался ответвителями ОВ-1,ОВ-2,ОВ-3(сколь надежное соединение получается)

Производства 3М вполне надёжны, а ИЭК не использовал.

0