13.02.2011 в 13:27:18
Добрый день!
как думаете достаточно сечение кабеля 5*1.5 мм для линий освещения,
на каждой фазе будет по 2 светильника с дрл 250,марку светильника не скажу нечто древнее,потребляет 1 светильник 3 ампера, и того 6 светильников,по 2 на каждую фазу,(6ампер на фазу)ноль общий
ружим эксплуатаций:круглосуточно каждый день
прокладка в гофре
ps:по логике вещей нагрузка на кабель сечение 1.5 мм вроде небольшая и далеко не предельная но вот то что он будет постоянно под этой нагрузкой не отключаясь никогда.я лично предпочитаю делать с запасом даже если это не требуется,но тут выделяется мало денег на эту линию и выбор либо люминью делать с запасом либо как я написал,
и еще допустимо ли использовать вместо выключателей на эту линию выключатель нагрузки (ВН ИЭК)обычные выключатели не выдержат пусковых токов да и 6 ампер для них предел, спасибо
13.02.2011 в 14:14:31
ifan написал : либо люминью делать с запасом либо как я написал,
"Либо как я написал".
ifan написал : допустимо ли использовать вместо выключателей на эту линию выключатель нагрузки (ВН ИЭК)
Разумеется допустимо.
13.02.2011 в 14:27:52
2ifan 1.5 меди достаточно, но вы не написали про длину линии, т.е. не учтено падение на питающих проводах
13.02.2011 в 15:02:35
длинна линий 38 метров от щитка до последней лампочки(думаю падения несущественны
avmal я правильно понимаю что вы бы предпочли медь 1.5 мм? ВН если использовать тупо в качестве выключателя т.е. несколько раз в день то прослужат ли они долго?
еще в дополнение:кто нибудь пользовался ответвителями ОВ-1,ОВ-2,ОВ-3(сколь надежное соединение получается)
13.02.2011 в 15:57:14
ifan написал : я правильно понимаю что вы бы предпочли медь 1.5 мм?
Я бы предпочёл 2,5, но у вас бюджет.
ifan написал : ВН если использовать тупо в качестве выключателя т.е. несколько раз в день то прослужат ли они долго?
Он для этого и предназначен.
ifan написал : кто нибудь пользовался ответвителями ОВ-1,ОВ-2,ОВ-3(сколь надежное соединение получается)
Производства 3М вполне надёжны, а ИЭК не использовал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу