Smily написал : Идея с предохранителем вполне понятна - при соблюдении селективности с нижестоящим автоматом, во ВРУ не придётся лазить "по мелочам".

На это скажет нежно и ласково обслуживающий электрик, когда нужно будет снять напругу с определенной линии.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.02.2011 в 17:24:23

Bladiclab написал : Нкогда нужно будет снять напругу с определенной линии.

Выключил ввод в щит, выдернул предохранитель, включил ввод. При том, что необходимость в этом бывает крайне редко - если кто-то затеял замену рубильника перед счётчиком. А вот по поводу автомата 63А во ВРУ, под замком,

Bladiclab написал : нежно и ласково

выскажутся жильцы подъезда, когда от КЗ выбьет стояк, электрика нет, или он "в запое" и сиди в темноте. Сейчас любят "клювики автоматов" держать "под замком", со ссылкой на "оперативность" дежурного электрика. На личной практике, "оперативность" это от 20 минут в суперэлитном доме где трезвый! электрик дежурит круглосуточно до 3-х дней.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.02.2011 в 18:38:10

Smily написал : Выключил ввод в щит, выдернул предохранитель, включил ввод.

Через 20 минут тоже самое. Но самое интересное, что все эти манипуляции проводятся под нагрузкой. Не забываем также о переводе дома на второй ввод с подстанции.
А также, почему боятся вращать ручки пакетников (до счетчика) потому что отключения и включения проводились под нагрузкой.
Да надо менять, но не везде реально и быстро.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.02.2011 в 18:54:01

Bladiclab написал : Не забываем также о переводе дома на второй ввод с подстанции.

2-я категория электроснабжения?

0
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

16.02.2011 в 20:20:22

примерно так...

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.02.2011 в 21:05:49

Электромонтажные устройства и изделия: Спра- Э45 вочник/Главэлектромонтаж Минмонтажспецстроя СССР.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.:
Энергоатомиздат, 1988.—256 с: ил. ISBN 5-283-01956-Х Таблица 1.9. рис.1.7-1.10 Выбирайте на любой вкус.

0
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

16.02.2011 в 21:25:34

книга очень хорошая, но там схемы представленные для ВРУ1 размеры 1700х800х450, а мне надо ВРУ навесного типа, т.к. оно между этажами будет. если просто заложить щит с монтажной панелью (например ЩНП-08) 700х500х210, это будет ошибкой?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.02.2011 в 22:04:27

В габарит не впишетесь даже с АВВ.

Добавил. Выключатели нагрузки ABB XLP или рубильники с предохранителями от 2 до 630А серии EasyLine - это поколение рубильников с предохранителями, в которое входят следующие приборы: XLP 000 на 100 A, XLP 00 -160 A, XLP 1 - 250 A, XLP 2 - 400 A, XLP 3 - 630 A. Рубильники с предохранителями ABB XLP могут быть использованы как выключатели нагрузки с предохранителями с видимым разрывом, так и как обычные держатели предохранителей.

0
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

16.02.2011 в 22:16:09

682 х350 х170, это габариты ВРУ8-2Н-108-31УХЛ4, его ставили если на автоматах +2 счетчика, всегда все вмещалось...а тут эти предохранители...незнаю что и делать(

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.02.2011 в 23:28:29

Yu139 написал : ВРУ8-2Н-108-31УХЛ4

Вводной 100А один счетчик и 27 мест- модулей. Теперь сравните модульный автомат с этим - рубильником. Меньше вряд ли найти удастся.

0
Вложение
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

17.02.2011 в 10:29:31

отправила схему в орагнизацию по производству ВРУ, вот жду что пришлют))