gugulaki а это критично? щиток уже куплен на 12 мест ... если делить то нужно больше места ...
18.02.2011 в 13:12:31
gugulaki а это критично? щиток уже куплен на 12 мест ... если делить то нужно больше места ...
18.02.2011 в 13:13:20
OlegBog написал : а это критично?
Не очень
18.02.2011 в 13:14:17
тогда пусть остаются розетки и свет вместе
18.02.2011 в 13:15:36
какие еще недочеты?
18.02.2011 в 13:19:16
теперь несколько вопросов по начинке щитка ...
18.02.2011 в 13:24:43
OlegBog написал :
- правда ли, что автоматы и УЗО обязательно должны быть одного производителя?
нет
OlegBog написал :
- автоматы какого производителя лучше покупать?
на какой хватит денег
OlegBog написал :
- можно ли для связки автоматов использовать гребенку?
да
18.02.2011 в 13:26:23
gugulaki написал : автоматы какого производителя лучше покупать? на какой хватит денег
ИЭК - это нормально? или все же лучше Легранд? Слышал, что ИЭК делают в Китае, а все китайское - это не всегда качественно ...
18.02.2011 в 13:39:22
OlegBog написал : или все же лучше Легранд?
Лучше Легран
18.02.2011 в 14:09:50
OlegBog написал :
- правда ли, что автоматы и УЗО обязательно должны быть одного производителя?
Желательно, удобнее с шинами работать.
OlegBog написал : автоматы какого производителя лучше покупать?
Hager, Siemens, ABB, AEG, ABL, Legrand, Moeller, и т.д. УЗО типа А, автоматы лучше В.
OlegBog написал : можно ли для связки автоматов использовать гребенку?
Любой производитель предлагает шину для соединения автоматов.
18.02.2011 в 16:33:37
у меня еще вопрос про землю ... посмотрите на схеме я все правильно нарисовал или нет?
18.02.2011 в 16:43:38
OlegBog Поскольку у вас "старый" дом, то розетки в ванной вам противопоказаны. Сделать РЕ можно, если стояк 16 кв и более. И желательно сделать ревизию в ЩЭ - подтянуть соединения, если надо заменить крепёж и.т.д. Только пусть это делает человек с допуском.