avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 23:51:08

*abс* написал : Если следовать Вашей формуле, то УЗО 10мА, 25А существовать вообще не могут, а они существуют...

У нормальных брендов их нет - максимальное 16А 10мА. А у китайцев, так у них и 100А 10мА можно найти.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

23.02.2011 в 00:23:30

Hellebore написал : Хрен не один.

А, ну да, рассмотрел теперь. Только понял я ее все равно правильно :)

0
Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

23.02.2011 в 08:22:00

:) разводите человека на деньги, ему то надо всего машинку стиральную включить, а тут уже под 16 А автомат 25А узо втюкати, да еще и 10 mA, один ссылается на СП которое в данном случае не катит, другой розетку на 16 А зачемто приплел, а разкошеливаться на эти рассуждения невам, а жаль... Вы только вдумайтесь 25 А - 5,5 кВт мощности!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 09:13:00

Blade III написал : Вы только вдумайтесь 25 А - 5,5 кВт мощности!

А какое отношение номинал УЗО имеет к потребляемой мощности СМ? Мощность ограничивает автомат.

Blade III написал : другой розетку на 16 А зачемто приплел, а разкошеливаться на эти рассуждения невам, а жаль...

При чём тут 16А и раскошелиться? 16А, кстати, дешевле автомата 10А ...

0
Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

23.02.2011 в 09:45:25

avmal написал : При чём тут 16А и раскошелиться? 16А, кстати, дешевле автомата 10А ...

а 25 А узо тоже дешевле 16А? проще было поставить 10-13А автомат и оставить 16 А узо и не парится...

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

23.02.2011 в 09:55:55

Проще не всегда лучше. Вы когда хулу возводите, ссылки приводите. А то и СП уже вам не катит...

0
Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

23.02.2011 в 10:14:20

VladislavV написал : Вы когда хулу возводите, ссылки приводите

Вам офф. письмо от госэкспертизы показать, где пишут что СП и нормы носят рекомендательный характер? К тому же в этом СП четко прописано для вновь строящихся зданий и реконструкции ни то не другое здесь не проходит...

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 10:41:51

Blade III написал : а 25 А узо тоже дешевле 16А? проще было поставить 10-13А автомат и оставить 16 А узо и не парится...

Ничто не мешает и никто не запрещает поставить УЗО 16А и автомат 16А.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 10:44:42

Blade III написал : Вам офф. письмо от госэкспертизы показать, где пишут что СП и нормы носят рекомендательный характер?

Очень полезно было бы взглянуть, поскольку ПУЭ и СП явялются сборником СНиПов, ГОСТов и других требований, обязательных к исполнению.

0
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

23.02.2011 в 12:41:58

А если дифавтомат 16А поставить?

0
Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

23.02.2011 в 12:50:24

По мнению экспертизы первоочередной документ ПУЭ, потом ГОСТ, причем если последний противоречит ПУЭ значит он (ГОСТ) не правильный, с чем я в принципе не согласен, но тем не менее, а остальные документы носят лишь рекомендательный характер...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.