22.02.2011 в 23:51:08
*abс* написал : Если следовать Вашей формуле, то УЗО 10мА, 25А существовать вообще не могут, а они существуют...
У нормальных брендов их нет - максимальное 16А 10мА. А у китайцев, так у них и 100А 10мА можно найти.
23.02.2011 в 00:23:30
Hellebore написал : Хрен не один.
А, ну да, рассмотрел теперь. Только понял я ее все равно правильно :)
23.02.2011 в 08:22:00
:) разводите человека на деньги, ему то надо всего машинку стиральную включить, а тут уже под 16 А автомат 25А узо втюкати, да еще и 10 mA, один ссылается на СП которое в данном случае не катит, другой розетку на 16 А зачемто приплел, а разкошеливаться на эти рассуждения невам, а жаль... Вы только вдумайтесь 25 А - 5,5 кВт мощности!
23.02.2011 в 09:13:00
Blade III написал : Вы только вдумайтесь 25 А - 5,5 кВт мощности!
А какое отношение номинал УЗО имеет к потребляемой мощности СМ? Мощность ограничивает автомат.
Blade III написал : другой розетку на 16 А зачемто приплел, а разкошеливаться на эти рассуждения невам, а жаль...
При чём тут 16А и раскошелиться? 16А, кстати, дешевле автомата 10А ...
23.02.2011 в 09:45:25
avmal написал : При чём тут 16А и раскошелиться? 16А, кстати, дешевле автомата 10А ...
а 25 А узо тоже дешевле 16А? проще было поставить 10-13А автомат и оставить 16 А узо и не парится...
23.02.2011 в 09:55:55
Проще не всегда лучше. Вы когда хулу возводите, ссылки приводите. А то и СП уже вам не катит...
23.02.2011 в 10:14:20
VladislavV написал : Вы когда хулу возводите, ссылки приводите
Вам офф. письмо от госэкспертизы показать, где пишут что СП и нормы носят рекомендательный характер? К тому же в этом СП четко прописано для вновь строящихся зданий и реконструкции ни то не другое здесь не проходит...
23.02.2011 в 10:41:51
Blade III написал : а 25 А узо тоже дешевле 16А? проще было поставить 10-13А автомат и оставить 16 А узо и не парится...
Ничто не мешает и никто не запрещает поставить УЗО 16А и автомат 16А.
23.02.2011 в 10:44:42
Blade III написал : Вам офф. письмо от госэкспертизы показать, где пишут что СП и нормы носят рекомендательный характер?
Очень полезно было бы взглянуть, поскольку ПУЭ и СП явялются сборником СНиПов, ГОСТов и других требований, обязательных к исполнению.
23.02.2011 в 12:41:58
А если дифавтомат 16А поставить?
23.02.2011 в 12:50:24
По мнению экспертизы первоочередной документ ПУЭ, потом ГОСТ, причем если последний противоречит ПУЭ значит он (ГОСТ) не правильный, с чем я в принципе не согласен, но тем не менее, а остальные документы носят лишь рекомендательный характер...