Аватар пользователя
Cartel

Местный

Регистрация: 05.05.2009

Москва

Сообщений: 335

19.02.2011 в 02:26:15

Щиток собирали спецы, уж не знаю в кавычках или нет (но провод один на проходной не проложили).. Вот и со щитком,мне не понятно, что происходит.

При Выключенном авт.выключат Legrand 03386 (но фото, что рядом с рубильником АВВ), при замыкании N (синий провод) и земли (желто-зеленый,NYM) вышибает Внеквартирный УЗО ВАД2, что на лестничной клетке. На внутриквартирном щитке не срабатывает ничего. Цепь-Свет номер 1.

Цепь-Свет номер 2 таким эффектом не обладает. Но такая же ерунда с цепью на кондеи. Там ничего не висит. Legrand 03386 и проброшен кабель.. Пробовал свет замкнуть с включенным 03386, вышибает только ВАД2. Подскажите,плз, что за ерунда и как с этим бороться. Скоро конечно приедет измерительная лаборатория от этой конторы,что делали электрику и собирали щиток. Но всё это мне очень как-то не нравиться.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.02.2011 в 07:49:24

при замыкании N (синий провод) и земли (желто-зеленый,NYM) вышибает Внеквартирный УЗО ВАД2, Так и должно быть.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.02.2011 в 08:15:09

2Cartel Баян :) 28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.02.2011 в 08:45:11

Cartel написал : что за ерунда и как с этим бороться.

Не замыкать N и PE от нефиг делать.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

19.02.2011 в 12:31:51

Cartel написал : вышибает Внеквартирный УЗО ВАД2, что на лестничной клетке.

sergey_sav написал : Не замыкать N и PE от нефиг делать.

Правильно вам сказал .

И добавлю. Что есть еще и такое понятие как селективность. Не жалейте средств, и выложите еще за УЗО на 300мА. и не будет выбивать.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.02.2011 в 14:39:44

Kamikaze написал : Баян

немножко не так: "БОЙАааааН!!!" (растягивая "А")