Добрый день, уважаемые участники форума. Многое почерпнул для себя (в злектрике делитант), но без вопросов и помощи не обойтись. К истории вопроса. Имеется дом в два этажа. В эксплуатации с 1992 года. Через стену гараж. В гараже вот такая сборка.
21.02.2011 в 14:57:07
Добрый день, уважаемые участники форума. Многое почерпнул для себя (в злектрике делитант), но без вопросов и помощи не обойтись. К истории вопроса. Имеется дом в два этажа. В эксплуатации с 1992 года. Через стену гараж. В гараже вот такая сборка.
21.02.2011 в 15:03:15
Кулибинство не искоренимо
21.02.2011 в 15:23:56
raa505 написал : Многое почерпнул для себя
ПВС на проводку тоже здесь посоветовали?:swoon Сомневаюсь. Откройте любую тему, где обсуждаются щитки. Всё разжёвано тысячи раз - какими УЗО и автоматами защищать линии, принципы применения номиналов, какие кабели использовать .
21.02.2011 в 15:25:04
raa505 написал : Летом поставили новый счетчик через СИП- 4 2 х 16
А отвод от счетчика до вводного АВ было лень заменить?
21.02.2011 в 21:54:44
gugulaki написал : А отвод от счетчика до вводного АВ было лень заменить?
так там и подвод к счетчику висит в воздухе походу - чтоб белье на вводном кабеле можно было развешивать - специально к стене не крепили..
2ТС - переделывать все, с заменой всего..Оставить счетчик и вводной кабель.. Щиток купите нормальный в первую очередь..