Не напомните, как считается мощность трехфазной сети на активной нагрузке (равномерной по фазам)? Иными словами, если у меня есть трехфазный накопительный водонагреватель мощностью 6кВт, какой ток будет проходить по нулевому и трем фазовым проводам и на какой ток трехфазный автомат ставить? А УЗО до автомата? ЗЫ. В квартире на входе трехфазный счетчик и автомат на 40А - какая мощность макс.входная?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

20.06.2006 в 22:37:57

Prok12 написал : А УЗО до автомата?

Трёхполюсный диф.автомат на 10А. ;)

автомат на 40А - какая мощность макс.входная?

Киловатт эдак 25. Вы лифт подключать не собираетесь? :cool:

0
Аватар пользователя
samorez

Местный

Регистрация: 28.11.2005

Москва

Сообщений: 471

21.06.2006 в 00:09:04

Десять маловато. Это чистое потребление. Надо на 16.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.06.2006 в 00:21:27

ВТБ! написал : Трёхполюсный диф.автомат на 10А. ;)

Киловатт эдак 25. Вы лифт подключать не собираетесь? :cool:

Щас покопался в ИНЕТе (http://www.elecab.ru/sprav2.shtml)). Вроде надо корень из трех умножить на линейное U и на линейный ток. Это как считать то? Что такое фазовые напряжение и ток - понятно. В моем случае - это 220в и ток что написан на автомате. А что такое линейные??

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

21.06.2006 в 08:11:09

Uл=uф√3 P=√3uлi или P=3uфi Линейное это между фазами, фазное относительно ноля Линейный и фазный ток - при соединении звезда, одно и тоже (а именно так соеденены выходные обмотки трансформатора от которого Вы питаетесь)

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

21.06.2006 в 08:29:22

Для трехфазной активной проще считать ток равным мощности в кВт, умноженной на 1,5. Для 6 кВт ток будет 9 Ампер, для 40 Ампер мощность будет 40/1,5=26,7 кВт...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

21.06.2006 в 09:03:06

Prok12

Считайте отдельно по фазам для 220V - не ошибётесь. А ток в спиралях ТЭН давно посчитал конструктор этого устройства.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

25.06.2006 в 19:24:41

Вроде с мощностью разобрались, но... :( В магазине сегодня покупал автоматы и УЗО Legrand для своей схемы (она в другой ветке), вот здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6661&d=1151051545, так мне дали коробку от соединительной шины с памяткой на обороте...и - там другие цифры (см.фотку). Мощность по 3 фазам - МЕНЬШЕ. Предлагается умножать её на косинус фи, равный почему-то 0.8 (видно в табличке на фотке). Мне это не ясно: ведь нагрузка (плита, водогрей) у меня чисто активная. Но продавец был непреклонен: на 0.8 всегда надо умножать. В итоге, трехфазных автоматов и УЗО пока вообще не купил...
Вопрос. Надо ли умножать на 0.8???

0
Вложение
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

26.06.2006 в 08:23:21

Prok12 написал : Вопрос. Надо ли умножать на 0.8???

Нет, конечно. Это округленный коэффициент (0,75), применяемый для учета неизвестных косинуса и КПД двигателей до 15 кВт.

0