20.06.2006 в 22:13:44
Не напомните, как считается мощность трехфазной сети на активной нагрузке (равномерной по фазам)? Иными словами, если у меня есть трехфазный накопительный водонагреватель мощностью 6кВт, какой ток будет проходить по нулевому и трем фазовым проводам и на какой ток трехфазный автомат ставить? А УЗО до автомата? ЗЫ. В квартире на входе трехфазный счетчик и автомат на 40А - какая мощность макс.входная?
20.06.2006 в 22:37:57
Prok12 написал : А УЗО до автомата?
Трёхполюсный диф.автомат на 10А. ;)
автомат на 40А - какая мощность макс.входная?
Киловатт эдак 25. Вы лифт подключать не собираетесь? :cool:
21.06.2006 в 00:09:04
Десять маловато. Это чистое потребление. Надо на 16.
21.06.2006 в 00:21:27
ВТБ! написал : Трёхполюсный диф.автомат на 10А. ;)
Киловатт эдак 25. Вы лифт подключать не собираетесь? :cool:
Щас покопался в ИНЕТе (
21.06.2006 в 08:11:09
Uл=uф√3 P=√3uлi или P=3uфi Линейное это между фазами, фазное относительно ноля Линейный и фазный ток - при соединении звезда, одно и тоже (а именно так соеденены выходные обмотки трансформатора от которого Вы питаетесь)
21.06.2006 в 08:29:22
Для трехфазной активной проще считать ток равным мощности в кВт, умноженной на 1,5. Для 6 кВт ток будет 9 Ампер, для 40 Ампер мощность будет 40/1,5=26,7 кВт...
21.06.2006 в 09:03:06
Prok12
Считайте отдельно по фазам для 220V - не ошибётесь. А ток в спиралях ТЭН давно посчитал конструктор этого устройства.
25.06.2006 в 19:24:41
Вроде с мощностью разобрались, но... :( В магазине сегодня покупал автоматы и УЗО Legrand для своей схемы (она в другой ветке), вот здесь:
Вопрос. Надо ли умножать на 0.8???
26.06.2006 в 08:23:21
Prok12 написал : Вопрос. Надо ли умножать на 0.8???
Нет, конечно. Это округленный коэффициент (0,75), применяемый для учета неизвестных косинуса и КПД двигателей до 15 кВт.