2gugulaki
Т.е. предлагаете свет оставить без УЗО?
Да, про вводной АВ и думаю - как лучше до или после УЗМ51М?
20.03.2011 в 17:26:59
2gugulaki
Т.е. предлагаете свет оставить без УЗО?
Да, про вводной АВ и думаю - как лучше до или после УЗМ51М?
20.03.2011 в 17:36:38
Предлагаю свет ввести под УЗО с током утечки 30 мА, а ванну оставить под 10/25. К тому же сигнализацию убрать из под УЗО. Счетчик>вводной АВ>УЗМ Варку и духовку и кондиционеры вевести из под УЗО можно - т.к. являются стационарными потребителями. Я обычно делю на 3 группы УЗО I- санузел 25А/10мА II - жилые помещения III - кухня (т.к. энегоемкость высокая и есть возможность попадания влаги) И вводное противопожарное УЗО
20.03.2011 в 17:39:24
При желании выделяю доп группы I- санузел розетки 25А/10мА I.I - свет санузел 16/10 II - жилые помещения розетки (In= номиналу вводного ток утечки 30 мА) II.I - свет жилых помещений III - кухня (т.к. энегоемкость высокая и есть возможность попадания влаги) (In= номиналу вводного ток утечки 30 мА) III.I - свет кухни
20.03.2011 в 18:38:48
TitovLab написал : может не ставить после УЗО автоматы на 20 и 50А?
Что стоит перед счётчиком?
20.03.2011 в 20:43:49
gugulaki написал : Варку и духовку и кондиционеры вевести из под УЗО можно - т.к. являются стационарными потребителями.
внесу свои пять копеек , варку и кондиционеры можно , духовка работает от обычной розетки , и в инструкии более того написано ,что необходимо устройство отключающее духовку по всем полюсам. на кондиционеры я бы добавил еще линию , ибо мой скромняжка на 20 кв м , по паспорту жрет 2кВт , и на 2 как у вас 16 А маловато будет
20.03.2011 в 20:56:46
lamux написал : мой скромняжка на 20 кв м , по паспорту жрет 2кВт
Вы уверены, что это потребляемая электрическая мощность? Приведите паспортные данные или ссылку дайте на модель.
20.03.2011 в 21:12:41
avmal написал : уверены, что это потребляемая электрическая мощность?
каюсь дурак ) попутал цифры, не думал что у японских кондиционеров КПД 300 % ) потребляют 600, а охлаждают на все 2000 ) Режимы работы Основные режимы охлаждение / обогрев Мощность в режиме охлаждения 2070 Вт Мощность в режиме обогрева 2360 Вт Потребляемая мощность при обогреве 610 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 655 Вт
21.03.2011 в 09:12:02
avmal написал : Что стоит перед счётчиком?
Рубильник на две квартиры. Дом П44 1997 года.
21.03.2011 в 12:20:33
TitovLab написал : Рубильник на две квартиры. Дом П44 1997 года.
Не верю, что кроме рубильника на две квартиры в этажном щите никаких защитных или коммутирующих аппаратов не стоит. Какова отпущенная на квартиру мощность? Как энергоснабжающая организация ограничивает её? Фотографию этажного щита можете сделать?
21.03.2011 в 13:38:23
Подскажите пожалуйста как здесь разместить фотографию. фотографию с вопросом
21.03.2011 в 13:43:35
или на фотохостинг и ссылку сюда. Или уменьшить размер изображения. и нажать на кнопку раширенный режим и та найти вложения
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу