Одинец написал : Питере сбытовая знать не желает никаких ТТ до 100А.
Не только у вас.
ПPOPAБ написал : Арендатор завтра, с утра переключит свою нагрузку на другую фазу...
И? "Хозяин счетчика" будет в плюсе, если счетчик не сгорит ...
05.03.2011 в 16:34:09
Одинец написал : Питере сбытовая знать не желает никаких ТТ до 100А.
Не только у вас.
ПPOPAБ написал : Арендатор завтра, с утра переключит свою нагрузку на другую фазу...
И? "Хозяин счетчика" будет в плюсе, если счетчик не сгорит ...
05.03.2011 в 17:09:20
Кабель подключен в ячейке КСО к рубильнику с предохранителями. Как я понял из принципа действия счетчика, если арендатор догадается перекинуть фазу (или кто подскажет, я то скромно промолчу :) то счетчик не сгорит, просто будет считать еще меньше - суммировать одну нагруженную и одну ненагруженную фазы.
05.03.2011 в 17:25:57
Engels написал : просто будет считать еще меньше
Считать будет больше!
05.03.2011 в 17:28:34
Почему? Сейчас считает две нагруженные фазы
05.03.2011 в 17:39:01
Потому, что вы киловатты умножаете (!) на коэфициент трансформации (или вы не умножаете?) итого - 1 кВт потребления на фазе без ТТ = 1кВт * Х трансформации.
05.03.2011 в 17:50:05
Коэффициент я считаю. Но третью (ненагруженную пока) фазу я на счетчик не вывел вообще. Провода к нему идут только с 2х фаз, которые подключены через трансформаторы тока.
05.03.2011 в 17:55:05
Ясно, а как же 3х фазные потребители - станочки и прочее?
05.03.2011 в 18:08:34
Потребляемый ими ток на порядок меньше, чем у тигеля. Даже умножая на 10 (коэф. тр-ции), счетчик будет считать меньше. Или я что-то путаю?
05.03.2011 в 18:21:08
Engels написал : тр-ра тока 50/5
У Вас трансформаторы тока 50/5. Показания вашего счетчика умножаем на 10.
05.03.2011 в 18:25:00
Engels написал : Или я что-то путаю?
именно путаете
05.03.2011 в 18:35:16
Если судить по описанию: "Принципа действия счетчика основан на преобразовании напряжения и силы тока во входные сигналы измерительной микросхемы, их пофазное перемножение с последующим суммированием и преобразованием в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности. Суммирование этих импульсов отсчетным устройством дает количество активной энергии". счетчик будет считать меньше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.