haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.03.2011 в 18:40:37

Я не есть вам учитель - раз так считаете - снимите все ТТ - пусть считает меньше. А написанное надо не просто читать - но и понять.

0
Engels
Engels
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Энгельс

Сообщений: 15

05.03.2011 в 18:51:50

Я и создал эту тему, чтобы понять. Видимо Вы, к сожалению, не поняли предполагаемую ситуацию. Попробую еще раз. Сейчас счетчик учитывает активную мощность по двум нагруженным равномерно фазам (допустим с токами 10 и 10А), перемножает и суммирует. "Недосчитывая" третью, малонагруженную фазу. За сутки показывает цифру "3", т.е. умножая на коэф-т трансформации (50/5=10), получаем 30 кВт/ч. Если после счетчика (после тр-ров тока), потребитель поменяет местами две фазы, то нагрузка на одной фазе останется 10А, а на другой уменьшиться до 1-1,5А. Вот и все. Потому что к счетчику подведены только две фазы, именно те, которые идут через ТТ.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.03.2011 в 18:58:45

Engels написал : Я сказал ему купить 3ф счетчик и 2 тр-ра тока. Мол, зачем покупать 3 тр-ра, если одна фаза берет мало. Решил сэкономить деньги заказчика.

На счетчик приходит3 фазы?

0
Engels
Engels
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Энгельс

Сообщений: 15

05.03.2011 в 19:01:29

На счетчик приходит 2 фазы.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.03.2011 в 19:07:56

Почему 2?

0
Engels
Engels
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Энгельс

Сообщений: 15

05.03.2011 в 19:11:32

Потому что ошибся. Не знал принцип действия и посчитал, что будет достаточно учитывать потребление активной энергии по 2м самым загруженным фазам. А сомнения остались. Вот и разбираюсь теперь, чтобы запомнить получше на будущее, как делать не надо :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.03.2011 в 19:14:18

Engels написал : А сомнения остались.

Engels написал : Не знал принцип действия

Engels написал : чтобы запомнить

Вот тогда пусть штукатур- штукатурит, маляр - "малярит" , а в том в чем не понимаешь - нех лезть!!!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.03.2011 в 19:17:18

Фазировку мерили при подключении?

0
Engels
Engels
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Энгельс

Сообщений: 15

05.03.2011 в 19:23:55

haramamburu, спасибо на добром слове. Сам понимаю, что облажался. Bladiclab, фазировку я не менял. Это оборудование работало и раньше. "Разорвал" две фазы, поставил в разрыв тр-ры тока и подключил их вторичные обмотки и ноль к счетчику.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.03.2011 в 19:31:49

Имел в виду не менять фазировку. А уточнить правильность чередования фаз А-В-С. Пользуюсь фазоуказателем УПЧФ-1М.

0
Вложение
Engels
Engels
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Энгельс

Сообщений: 15

05.03.2011 в 19:36:28

Правильность чередования фаз я не проверял. Такого прибора у меня пока нет. В ячейке фазы как положено обозначены цветом: А - желтая, В - зеленая и С - красная. На счетчик выведены фазы А и С.