06.03.2011 в 01:05:14
к установке фрезера в стол решено было, что негоже лазить под стол для включения его, поэтому кнопка должна быть зажата в положении "вкл". но для включения теперь вилку в розетку или обычный клавишный выключатель это не серьезно, хочется сделать все по-взрослому, поэтому появился пост кнопочный ПКЕ 222 с двумя (вторая кнопка про запас) кнопками "пуск" и одним красным грибом "стоп" и магнитный пускатель на 25А. радости не было предела пока дело не дошло до коммутации ( поиск курил, ничего не понял, самое толковое объяснение нашел здесь:
06.03.2011 в 02:02:00
G-rafik написал : там контакты А1 и А2 и еще один контакт маркированный А2 находится снизу)
А1 и А2 это выводы катушки управления контактора. Один из них продублирован.
G-rafik написал : что куда подключать?
Фазу подключаете на один из контактов кнопки "СТОП" ( нормально закрытый ), а второй контакт этой кнопки подключается к контакту 13 контактора и к одному из контактов кнопки "ПУСК" ( нормально открытый ). Второй контакт этой кнопки подключается к контактам 14 и А2 контактора. К контакту А1 подключаете "ноль" ...
06.03.2011 в 11:38:30
Можно так
06.03.2011 в 12:38:18
avmal написал : выводы катушки управления контактора. Один из них продублирован.
спасибо! я так и предполагал
вроде бы все прояснилось ) сейчас попробую нарисовать схему...
Sedoy написал : Можно так
спасибо! попробую прорисовать и с этим вариантом
06.03.2011 в 13:43:43
2G-rafik
а я бы еще поставил и тепловое реле (РТЛ-1У для вашего контактора)
06.03.2011 в 14:19:54
vankun написал : а я бы еще поставил и тепловое реле
насколько критично его отсутсвие? у меня не долговременное включение, да и коробки с коммутацией все на виду под рукой. еще пускатель вроде с запасом по мощности 25А, а нагрузка максимум 20А будет
06.03.2011 в 14:45:49
G-rafik написал : попробую прорисовать и с этим вариантом
Это один и тот же вариант.
G-rafik написал : пускатель вроде с запасом по мощности 25А, а нагрузка максимум 20А будет
Это в штатном режиме "максимум 20А будет", а защита ставится для внештатных ситуаций.
06.03.2011 в 16:49:12
avmal написал : Это в штатном режиме "максимум 20А будет", а защита ставится для внештатных ситуаций
у меня максимум (те что без плавного пуска)- это пылесос 1200+ пила 2000. сколько они на старте хавают, ведь в этот момент максимальная нагрузка, правильно? хватит 25 ампер?
06.03.2011 в 17:11:03
G-rafik написал : хватит 25 ампер?
Если вы про контактор, то хватит. Но разговор шёл про тепловое реле, которое не будет лишним дополнением к защите.
06.03.2011 в 17:15:35
Можно поставить брендовый автомат защиты двигателя, тогда надобность в тепловом реле отпадает.
06.03.2011 в 17:33:50
VladislavV написал : Можно поставить брендовый автомат защиты двигателя
G-rafik написал : появился пост кнопочный ПКЕ 222 с двумя (вторая кнопка про запас) кнопками "пуск" и одним красным грибом "стоп" и магнитный пускатель на 25А. радости не было предела
Думай что советуешь.
06.03.2011 в 17:59:39
2avmal что не так?
06.03.2011 в 19:01:04
VladislavV написал : что не так?
Сам подумай ... Вместо доставшихся по случаю доисторического каменец-подольского кнопочного поста с не самым совершенным контактором, ты предлагаешь дорогостоящий бренд.
06.03.2011 в 20:26:33
avmal написал : разговор шёл про тепловое реле, которое не будет лишним дополнением к защите
почитал что к чему. да, штука полезная, но пока опять же не лезет в бюджет, 500р сабака стоит. может в качестве временной меры воткнуть в схему АПшку, фактически то же тепловое реле, только со своим выключателем, есть у меня на 40А ) если втыкать, то видимо надо в разрыв линии от кнопки стоп к пускателю вешать?
VladislavV написал : что не так?
бюджет не тот
06.03.2011 в 20:38:28
G-rafik написал : может в качестве временной меры воткнуть в схему АПшку
Не надо. Разбогатеете и купите тепловое реле, а пока и так сойдёт. У меня кажется где-то лежит ( муха не сиживала ) но не помню на какой ток. Боюсь, что до 10А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу