08.03.2011 в 19:51:02

Уважаемые коллеги, живу в доме проекта П-44. Вентиляция в санузле не айс: мало того, что из ванной идет горизональный канал, который в туалете расширяется полостью квадратного сечения, так дальше снова круглое отверстие в стене туалета (вроде 55 мм) и через 20мм пустоты (типа "колбасой" изолирована) стена венткороба, причем отвестие с конусом вперед,примерно со 130 до 100 мм. А что там дальше, не видно. Да и сами отверсятия стен туалета и венткороба несоосны (как я понял, это отдельные сборочные единицы при строительстве). Хочется этот конус конечно превратить в цилиндр, уменьшить все сопротивления. А как устроен стояк и трубы в венткоробе? Начну раздалбливать конус, обломки в трубу посыплются... Да и чтобы раздолбить и увидеть происходящее впереди, надо разбить короб на потолке в туалете. А хочется что-то типа "штанов" соорудить. Да и вообще, кто подскажет решение для санузла этой серии домов, буду очень признателен. С кухней вопрос решил, могу поделиться опытом.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

09.03.2011 в 07:38:35

Лыжник написал : Начну раздалбливать конус, обломки в трубу посыплются...

Не посыплются.

Лыжник написал : причем отвестие с конусом вперед,примерно со 130 до 100 мм.

Это конфузор. Он сделан для улучшения тяги. Но мы иногда тоже его расширяем, если смещения большие. А вообще в Вашей серии не бывает плохо работающей вентиляции, если нет нарушения у соседей. Так что лучше подумайте, как сделать переток и приток, толку больше будет. Штаны там совсем не нужны, если не использовать вентиляторы. А вентиляторы в Вашем случае не нужны. Достаточно уменьшить сечение решетки в туалете, получите улучшение тяги в ванной и незначительное уменьшение воздухообмена в туалете. Для туалета это не критично, зато в ванной находятся все тепло-влаго-выделения.

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

09.03.2011 в 13:27:19

Спасибо за советы. Однако, не все понял.

trubo4ist написал : Не посыплются.

Там труба снизу заглушена? Рука туда не залезает прощупать.

trubo4ist написал : Это конфузор. Он сделан для улучшения тяги. Но мы иногда тоже его расширяем, если смещения большие.

Заужение сечения увеличивает тягу? Смещение точно есть, т.к венткороб смонтирован наклонно ("пизанская башня"). Величину смещения постараюсь определить посмотрев из ванной. В тулете тянет слабовато . Поверял зажигалкой.

trubo4ist написал : Так что лучше подумайте, как сделать переток и приток, толку больше будет.Штаны там совсем не нужны, если не использовать вентиляторы. А вентиляторы в Вашем случае не нужны.

Приток через окна. В 2-х комнатах постоянно на щелевом проветривании. Переток это что? Думаете будет нормально тянуть без вентиляторов?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

10.03.2011 в 08:00:57

Лыжник написал : Там труба снизу заглушена?

Да.

Лыжник написал : Заужение сечения увеличивает тягу?

Да.

Лыжник написал : В тулете тянет слабовато . Поверял зажигалкой.

Абсолютно не показатель. Для этого нужно знать как проверять. СтОит Вам поднести зажигалку на 1см дальше и Вам покажется, что тяга слабая. Кроме того, нужно приоткрыть окошко.

Лыжник написал : Приток через окна. В 2-х комнатах постоянно на щелевом проветривании.

И днем и ночью? И в мороз??? В разных окнах эта функция реализована по разному. В некоторых окнах микропроветривание способно полностью выстудить квартиру, а в некоторых не способно обеспечить вентканалы притоком. Поэтому, если хотите проверить тягу, то приоткройте на несколько см. окно.

Лыжник написал : Переток это что?

Щель под дверью или решетка в двери.

Лыжник написал : Думаете будет нормально тянуть без вентиляторов?

Знаю точно.

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

10.03.2011 в 13:42:07

trubo4ist ,
спасибо за ответы. Вчера исследовал канал. Оказалось, там почти треть проема между туалетом и венкоробом закрывает вылезшая из щели п/э "колбаса". Дефект ликвидировал. Узкие створки окон на щелевой проветривании всегда. Не сказать, что выстуживает, но прохлады добавляет. Иначе в квартире будет +27. Плюс, створки окон я отрегулировал так, чтобы "насмерть" не притягивались при закрытии (почти летний режим). Если переток - щель под входной дверью, то это исключено. Я наоборот входную дверь уплотняю. Соседи курят у мусоропровода, и это все тянет в квартиру (хоть сам курю, но запах в квартире не радует). У нас вообще сильно из общего коридора все тянет. Может это признак хорошей вентиляциии...

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

11.03.2011 в 00:46:05

Лыжник написал : Если переток - щель под входной дверью

Категорическое - нет. Подрезы должны быть в межкомнатных дверях и дверях туалета, ванной, кухни.

Лыжник написал : Может это признак хорошей вентиляциии...

Если это не сквозняк, то - да.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1554

11.03.2011 в 10:44:48

trubo4ist написал : Если это не сквозняк, то - да.

Вот тут надо обывателю рассказывать что такое сквозняк а что вентиляция.:)

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

12.03.2011 в 20:09:14

Щели снизу под дверями туалета и ванной примерно 1, 5 см, что при ширине двери 60 см дает 90 кв.см. проема. А учитывая, что двери без уплотнителей и не касаюся притворов в закрытом состоянии (еще небольшие щели по кругу), то есть основания полагать, что притока воздуха должно хватить. В общем, оставлю пока как есть (без вентиляторов и решеток) на месяц - там будет видно. Может только подчищу литьевой облой на конфузоре.

Sdik S, а вы расскажите, хуже не будет :clapping

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

02.01.2012 в 23:05:03

Всех с наступившим Новым годом! Удачи и всех благ! :)

По совету trubo4ist не стал ничего ломать/строить в туалете. Однако, появились новые непонятки. В туалет стали проникать запахи и звуки из соседней квартиры, вероятно верхней (жильцы новые, мать их...). Чего ранее явно не замечалось. У меня лишь предположение, что это может проникать через полость между корпусом туалета и кухонного венткороба. Что это может быть и как с этим бороться? :help

Пока есть время на каникулы заняться этим.

С уважением, Александр.

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

28.12.2012 в 10:07:08

Уважаемые, последний вопрос актуален и поныне. Дом серии П-44. Кто что подскажет?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

28.12.2012 в 20:42:51

По звукам ничего не скажу. По запахам: маловероятно, что щели между вентблоком и кабиной, но могут быть. Заделать можно, если вскрыть немного стенку вентблока у пола. Более вероятно - за кабиной и в сантех шкафу. Заделать все - очень сложно. Запахи сверху - маловероятны, только при условии, что у Вас совсем нет притока. При наличии притока запахи могут прийти только снизу.

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

03.01.2013 в 15:07:41

trubo4ist написал : По звукам ничего не скажу. По запахам: маловероятно, что щели между вентблоком и кабиной, но могут быть. Заделать можно, если вскрыть немного стенку вентблока у пола. Более вероятно - за кабиной и в сантех шкафу. Заделать все - очень сложно. Запахи сверху - маловероятны, только при условии, что у Вас совсем нет притока. При наличии притока запахи могут прийти только снизу.

Сантехшкаф проверял. Видимых щелей вверх/вниз нет. Запахов не обнаружил. Все-таки все идет из вентшахты. Поисследую еще. Есть идея пропенить стык корпуса туалета и вентшахты вокруг вент отверстия (где при стоительстве пытались герметизировать П/Э колбасой. На счет звуков еще одну вещь обнаружил. Как-то сидя на кухне услышал глухие звуки музыки. Они шли из вытяжки, поссоединенной к вентиляции (знаю, что нельзя, включаю редко и на 1-ю скорость). Зонд вытяжки еще работал как резонатор. Побежал в туалет: те же звуки из вентиляции! Интересная задачка, ведь каналы вентиляциитуалеты и кухни вроде не пересекаются... :confused:

0