fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

12.03.2011 в 22:40:18

Имеем три строения (дом, баня, хозблок), ввод трехфазный, система ТТ. Ребята, с квартирной электрикой помогли, спасибо за помощь, все сделал, помогите теперь с дачной проводкой. Подготовил однолинейную схему электропроводки, прошу посмотреть, будет ли работать такая схема?

Нет ли явных косяков? Заранее спасибо.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.03.2011 в 00:20:24

Счетчик точно на месте в схеме оказался?
Его бы во вводной щиток, сразу после автомата. Вводной автомат и счетчик под пломбы.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.03.2011 в 16:45:18

УЗМ не на месте.

0

Переделка зарядных устройств и не только

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21712

13.03.2011 в 17:51:10

Зачем два противопожарных УЗО ? Достаточно одного в водном шкафу и селективного (S) .Например от АСТРО-УЗО Ф-4312ACS И цена на него вкусная. Атоматы в ГРЩа защищающие кабели на щкапчики лучше всё таки 4-х и 2-х полюсные. А не 3-х и 1-о полюсные как на схеме. Легче будет отделять зерна от плевел в случае чего. И потом почему все экономят и ставят УЗО типа АС а не А. Это при нонешнем засилье электроники то. Хотя бы в сарае поставьте.

0

Да, ни фига.

fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

13.03.2011 в 19:55:20

2Solovey

Solovey написал : Счетчик точно на месте в схеме оказался?
Его бы во вводной щиток, сразу после автомата. Вводной автомат и счетчик под пломбы.

Так исторически сложилось (даче 30 лет) Счетчик всегда стоял в ГРЩ в гараже, на первом этаже. Трехполюсный автомат и счетчик электрик опечатает, а также вводной автомат на столбе, да и не требуют у нас пока переноса счетчика на столб. 2Anat78 У меня их три штуки на каждую фазу, где их лучше ставить? 2dokar А где там у меня два противопожарных УЗО? У меня на столбе селективное противопожарное АС63А 100мА S (кстати, АСТРО-УЗО), а остальные УЗО в схеме - и АС и А в зависимости от потребителей, так как система ТТ, постарался сделать двух, даже трехуровневую систему диф.защиты. По поводу четырехполюсного автомата в ГРЩ - он там такой и есть, но получил рекомендацию , что N лишний раз лучше не коммутировать, поэтому переделал на трехполюсный автомат. Насчет двухполюсных автоматов в ГРЩ - они так и были раньше двухполюсными, переделал на однополюсные, опять же для того, чтобы меньше коммутировать N. Вот старая схема: здесь

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.