- какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
- под землей ( 20 см - вода не стоит )
- нужен ли металлорукав?
- можно ли сверху провести бетонную дорожку?
22.06.2006 в 22:23:29
24.06.2006 в 11:09:34
$ol написал :
- какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
- под землей ( 20 см - вода не стоит )
- нужен ли металлорукав?
- можно ли сверху провести бетонную дорожку?
24.06.2006 в 21:54:50
$OL
Полная длина трассы до распределительного щита? Мне сечение 2.5 кажется несколько сомнительным для пятикиловаттного ввода, в особенности протяжённого.
Следование моим советам вредит кошельку
25.06.2006 в 23:13:15
26.06.2006 в 00:13:18
Лучше провести 3х4,0. Запас не повредит, а для такой протяженности разница в цене не большая. И еще, вместо ВБбШв можно провести ВКбШв - они отличаются только броней. У первого ленточная, а у второго плетенка. А кабелем называется любой проводник, который можно закопать в землю. Автомат поставьте 25А.
26.06.2006 в 00:15:34
Slawa
Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм? По цене как бы то на то не вышло после подорожания меди.
Следование моим советам вредит кошельку
26.06.2006 в 00:27:58
Не думаю, что лучше - могут возникнуть проблемы с подключением. Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.
26.06.2006 в 08:10:55
ВТБ! написал : Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм?
На мой взгляд, и АВБбШв 3х6,0 (ож) -0,66 с головой хватит. Даже с учетом падения напряжения.
avmal написал : Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.
Ерунда полная. "Орешки", Wago, вводные клеммы автоматов - все расчитано не только на медь, но и на алюминий.
26.06.2006 в 09:43:16
Slawa написал : с головой хватит
И точно, PEN уже раздёлён, раз речь о трёхжильном кабеле.
$OL
Разделён, подтверждаете?
Следование моим советам вредит кошельку
26.06.2006 в 22:48:29
27.06.2006 в 08:11:00
$ol написал : по двум жилам фаза и ноль , третья на запас
А защитный проводник подключать не будем?
$ol написал :
- глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м арматуру по 2м вниз (заземление)
Не надо цепляться к броне в земле - оболочка кабеля должна остаться целой. Если нужно заземлить броню, то делать это нужно в местах присоединения кабеля к щитам.
$ol написал : ( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)
Не опасно, он на это расчитан.