Аватар пользователя
$OL

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Москва

Сообщений: 6

22.06.2006 в 22:23:29

  • какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
    • под землей ( 20 см - вода не стоит )
    • нужен ли металлорукав?
    • можно ли сверху провести бетонную дорожку?
0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

24.06.2006 в 11:09:34

$ol написал :

  • какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
  • под землей ( 20 см - вода не стоит )
  • нужен ли металлорукав?
  • можно ли сверху провести бетонную дорожку?
  1. ВБбШв 3х2,5 -0,66 на 70 см под землю (для однофазной нагрузки).
  2. Нет, не нужен.
  3. Да, можно. Если дорожка автомобильная, то кабель под ней убрать в асбоцементную трубу. :)
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

24.06.2006 в 21:54:50

$OL

Полная длина трассы до распределительного щита? Мне сечение 2.5 кажется несколько сомнительным для пятикиловаттного ввода, в особенности протяжённого.

0
Аватар пользователя
$OL

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Москва

Сообщений: 6

25.06.2006 в 23:13:15

  • длина трассы 70-80 метров
    • на глубине 70 см в межсезонье стоит вода ( не опасно?)
    • какой автомат ставить на выходе с трассы?
    • на сколько лет гарантия от пробоя?
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2006 в 00:13:18

Лучше провести 3х4,0. Запас не повредит, а для такой протяженности разница в цене не большая. И еще, вместо ВБбШв можно провести ВКбШв - они отличаются только броней. У первого ленточная, а у второго плетенка. А кабелем называется любой проводник, который можно закопать в землю. Автомат поставьте 25А.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

26.06.2006 в 00:15:34

Slawa

Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм? По цене как бы то на то не вышло после подорожания меди.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2006 в 00:27:58

Не думаю, что лучше - могут возникнуть проблемы с подключением. Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

26.06.2006 в 08:10:55

ВТБ! написал : Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм?

На мой взгляд, и АВБбШв 3х6,0 (ож) -0,66 с головой хватит. Даже с учетом падения напряжения.

avmal написал : Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.

Ерунда полная. "Орешки", Wago, вводные клеммы автоматов - все расчитано не только на медь, но и на алюминий.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

26.06.2006 в 09:43:16

Slawa написал : с головой хватит

И точно, PEN уже раздёлён, раз речь о трёхжильном кабеле.

$OL

Разделён, подтверждаете?

0
Аватар пользователя
$OL

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Москва

Сообщений: 6

26.06.2006 в 22:48:29

  • спасибо всем
  • надо взять ВБбШв или ВКбШв или АВБбШв
  • трехжильный от 3х4,0 до ( скоко денег хватит)
  • по двум жилам фаза и ноль , третья на запас
  • глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м
    арматуру по 2м вниз (заземление)
  • на выходе поставлю автомат на 25А ( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)
0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

27.06.2006 в 08:11:00

$ol написал : по двум жилам фаза и ноль , третья на запас

А защитный проводник подключать не будем?

$ol написал :

  • глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м арматуру по 2м вниз (заземление)

Не надо цепляться к броне в земле - оболочка кабеля должна остаться целой. Если нужно заземлить броню, то делать это нужно в местах присоединения кабеля к щитам.

$ol написал : ( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)

Не опасно, он на это расчитан.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

27.06.2006 в 09:23:51

$ol написал : трехжильный от 3х4,0 до ( скоко денег хватит)

Больше 3*6 по алюминию (3*4 по меди) особого смысла нет - только если остаток со скидкой предложат.

по двум жилам фаза и ноль , третья на запас

Третью и броню занулить со стороны линии, по возможности повторно заземлить с обеих сторон.

глубина 50 см

Я бы добавил пару десятков сантиметров, если энтузиазма хватает. Хотя бы на потенциально опасных участках.

к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м
арматуру по 2м вниз (заземление)

В качестве горизонтального заземлителя тоже сталь на сварку. Смысла в таком количестве заземлителей нет, достаточно устроить заземление возле дома.

не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)

Если умышленно повредите наружную оболочку (как планируете), то срок службы заметно снизится.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.10.2011 в 14:15:15

Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров? Речь о дачном участке, на столбе всего лишь ноль и фаза.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

01.10.2011 в 14:33:22

web-rr написал : Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров?

конечно нельзя использовать броню кабеля в качестве заземлителя.

товарищам надо бы описать как правльно кабель в земле прокладывать,глубины ,подсыпки,кирпич,переход через дорогу уже описали

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

01.10.2011 в 17:56:49

$OL написал :

  • какой автомат ставить на выходе с трассы?

С выходом вроде разобрались... а что стоит/будет стоять на "входе"?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу