Асбест
Асбест
Новичок

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 8

19.03.2011 в 13:11:13

Подскажите,пожалуйста! Собираюсь устанавливать под плитку теплый пол в ванную. Продавец в фирме ничего мне определенного не мог ответить про преимущества и различия в этом вопросе.Сказал лишь что двужильный лучше одножильного потому что дороже.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2011 в 14:22:59

Асбест написал : различия в этом вопросе

Мне думается, что одножильный будет надёжнее. При одножильном проводе исключены места наиболее вероятных и частых повреждений - соединительные муфты. Усложняется лишь траектория прокладки.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

19.03.2011 в 16:33:39

разница в цене обусловлена тем что применены разные способы получения тепла в кабеле Двухжильный экранирован тоэтому меньше ЭМ излучения

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2011 в 16:52:41

Anat78 написал : Двухжильный экранирован тоэтому меньше ЭМ излучения

Одножильный тоже экранирован.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

19.03.2011 в 17:09:17

Интересно как можно экранировать одножильный кабель алюминиевой фольгой? от магнитного поля

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

19.03.2011 в 17:16:07

электромагнитные излучения электрического теплого пола составляют для одножильного теплого пола 1,3 мкТл а для двужильного теплого пола 0,25 мкТл. Предельно допустимая норма для человека -100 мкТл. убить такой пол не убьет конечно

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2011 в 18:01:21

Anat78 написал : Интересно как можно экранировать одножильный кабель алюминиевой фольгой? от магнитного поля

А кто вам сказал, что провод экранируется алюминиевой фольгой? Обычная плетёнка.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

19.03.2011 в 18:07:46

двухжильные плетеными жилами общее сечение 0.75 квадратов одножильный либо плетеными жилами либо фольга плюс плетеные жилы

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2011 в 18:19:22

Anat78 написал : двухжильные плетеными жилами общее сечение 0.75 квадратов одножильный либо плетеными жилами либо фольга плюс плетеные жилы

Есть и другие варианты, в зависимости от производителя.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

19.03.2011 в 18:50:32

конечно есть еще варианты экранирования, но тема не про это

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2011 в 19:13:12

Anat78 написал : конечно есть еще варианты экранирования, но тема не про это

Вот и ответьте на вопрос ТС.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.