kengaru написал : Что здесь совсем плохо?
У соседей ваших фаза С перегружена так, что вам пришлось её недогружать? УЗО 50А 30мА какого производителя выбрали?
16.05.2011 в 21:26:17
kengaru написал : Что здесь совсем плохо?
У соседей ваших фаза С перегружена так, что вам пришлось её недогружать? УЗО 50А 30мА какого производителя выбрали?
25.05.2011 в 12:59:06
Да я бы не сказал, что она сильно недогружена. На ней висят мощные и часто использующиеся потребители а) плита, б) стиральная машина в) микроволновая печь. Что бы вы порекомендовали туда перебросить?
По поводу УЗО - номиналы в общем то брал с потолка, линейки пока не смотрел.
Ну а так, в целом?
25.05.2011 в 13:28:20
kengaru написал : На ней висят мощные и часто использующиеся потребители а) плита
Плита трёхфазная. Остаются наиболее часто используемые СМ, мясорубка и микроволновка?
kengaru написал : Ну а так, в целом?
Если в целом, то надо откладывать все дела, садиться и изучать вашу схему.
25.05.2011 в 17:19:33
То, что плита трехфазная, не отменяет использование ею фазы С при лимите в 25А по этой фазе. 5A (typ), 10A (max) - микроволновка. 10A (typ/max) - СМА. Плита скорее всего - от 5 до 10А типичное потребление по этой фазе. Вероятность одновременной работы этих приборов высока.