31.03.2011 в 15:15:47
Скажите, нормируется ли чем-нибудь расстояние, между медной трубой фреонопровода и электрическим кабелем? Дело в том, что от протекания тока на меди возникают наводки, что приводит к более быстрому старению меди (так мне объяснили электрики). На АВОК нашёл информацию, что минимальное расстояние между фреонопроводом и электрическим кабелем 20мм. На практике же, при установки кондёра обычно 2 медные трубы, кабель и конденсатопровод идут на улицу через 1 отверстие в стене. Кто знает нормы касающиеся этого вопроса?
31.03.2011 в 15:33:45
Странно что используют медь в качестве проводника, в трансформаторах и т.д.. В общем пламенный привет электрикам. Труба по идее должна быть во флексе, кабель можно в гофру заложить, только может трасса в одно отверстие не залезть.
31.03.2011 в 15:42:30
Gefest написал : от протекания тока на меди возникают наводки, что приводит к более быстрому старению меди
Пожалуй, они правы - вместо 100 лет постареет за 98. ;)
31.03.2011 в 16:33:39
У меня приёмничек есть немецкий довоенный, там трансик стоит с медной обмоточкой, по ней не то, что наводки , а что ни есть настоящий ток протекает. Так ничего, до сих пор работает И еще не рассыпался.
01.04.2011 в 08:50:47
Приёмничик, это хорошо, но там и напряжения, и стандарты другие. Кабель, по идее, ДОЛЖЕН быть в гофре (как и труба во флексе). Вопрос был, есть ли НОРМЫ? То, что оно работать будет - доказано практикой. При этом, правда, кондиционеры, которые не вакуумировались, а продувались фреоном, тоже работают. В основном.
01.04.2011 в 09:03:22
Такие вопросы лучше выяснять у физиков, а не к электриков. Что то я не слышал, чтобы электрические провода от протекания тока ломались, так с какого перепугу будут портиться трубы от каких то наводок?? )) Извините, но это даже на первоапрельскую шутку не тянет, глупость полнейшая.
Что касается минимального расстояния, то единственная разумная причина его соблюдать - теплоизоляция. Перепады температур в жару и влага от конденсата могут досрочно 'износить' защитную изоляцию кабеля.
01.04.2011 в 09:25:33
Если вместо фриона будет вода, то коррозия трубы будет быстрей.
01.04.2011 в 09:49:34
ага. лет 70. если в системе алюминия не будет внутри.
01.04.2011 в 11:21:41
gugulaki написал : Если вместо фриона будет вода, то коррозия трубы удет ыстрая.
Уважаемый, согласно вашему утверждению, водопровод из меди (а у него немало поклонников) корродирует с такой скоростью, что его не успевают сдать заказчику ? Обоснуйте столь безапелляционное утверждение.
01.04.2011 в 11:59:01
GSA написал : Обоснуйте столь безапелляционное утверждение.
Где вы увидели такое утверждение?
01.04.2011 в 23:44:50
Gefest написал : Скажите, нормируется ли чем-нибудь расстояние, между медной трубой фреонопровода и электрическим кабелем? Дело в том, что от протекания тока на меди возникают наводки, что приводит к более быстрому старению меди (так мне объяснили электрики). На АВОК нашёл информацию, что минимальное расстояние между фреонопроводом и электрическим кабелем 20мм. На практике же, при установки кондёра обычно 2 медные трубы, кабель и конденсатопровод идут на улицу через 1 отверстие в стене. Кто знает нормы касающиеся этого вопроса?
Да нормируется, ПУЭ расстояние должно быть не менее 100мм, и это относиться как электропроводке, так и межблочным проводам прокладываемым совместно с фреоновыми магистралями, так же обязательно при проходах через перекрытия использовать стальные гильзы, при этом прокладка провода и фреонопровода осуществляется раздельно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.04.2011 в 09:04:45
Бориска66 написал : Да нормируется, ПУЭ расстояние должно быть не менее 100мм,
Т.е. когда при монтаже кабель заматывают вместе с трубами в одну 'трассу', это нарушение ПУЭ?
02.04.2011 в 09:14:08
Solace написал : Т.е. когда при монтаже кабель заматывают вместе с трубами в одну 'трассу', это нарушение ПУЭ?
Формально да ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.04.2011 в 14:07:15
Бориска66 написал : Формально да ....
Но это не из-за старения труб, а по другим причинам...
04.04.2011 в 10:13:29
Уточнил у электриков, по поводу старения труб. Явление называется "электрокоррозия". Ярко выражается в системах отопления на медных трубах и на стыке меди и железа.Для кондиционера с замкнутой медной трубой это гораздо менее выражено.
А почему за несоблюдение ПУЭ никого не дрюкают? В России, ни одна контролирующая организация про этот документ не знает?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу