Скажите, нормируется ли чем-нибудь расстояние, между медной трубой фреонопровода и электрическим кабелем? Дело в том, что от протекания тока на меди возникают наводки, что приводит к более быстрому старению меди (так мне объяснили электрики). На АВОК нашёл информацию, что минимальное расстояние между фреонопроводом и электрическим кабелем 20мм. На практике же, при установки кондёра обычно 2 медные трубы, кабель и конденсатопровод идут на улицу через 1 отверстие в стене. Кто знает нормы касающиеся этого вопроса?

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

31.03.2011 в 15:33:45

Странно что используют медь в качестве проводника, в трансформаторах и т.д.. В общем пламенный привет электрикам. Труба по идее должна быть во флексе, кабель можно в гофру заложить, только может трасса в одно отверстие не залезть.

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

31.03.2011 в 15:42:30

Gefest написал : от протекания тока на меди возникают наводки, что приводит к более быстрому старению меди

Пожалуй, они правы - вместо 100 лет постареет за 98. ;)

0
Аватар пользователя
Sergey125

Местный

Регистрация: 10.08.2010

Москва

Сообщений: 42

31.03.2011 в 16:33:39

У меня приёмничек есть немецкий довоенный, там трансик стоит с медной обмоточкой, по ней не то, что наводки , а что ни есть настоящий ток протекает. Так ничего, до сих пор работает И еще не рассыпался.

0
Аватар пользователя
Gefest

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

01.04.2011 в 08:50:47

Приёмничик, это хорошо, но там и напряжения, и стандарты другие. Кабель, по идее, ДОЛЖЕН быть в гофре (как и труба во флексе). Вопрос был, есть ли НОРМЫ? То, что оно работать будет - доказано практикой. При этом, правда, кондиционеры, которые не вакуумировались, а продувались фреоном, тоже работают. В основном.

0
Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

01.04.2011 в 09:03:22

Такие вопросы лучше выяснять у физиков, а не к электриков. Что то я не слышал, чтобы электрические провода от протекания тока ломались, так с какого перепугу будут портиться трубы от каких то наводок?? )) Извините, но это даже на первоапрельскую шутку не тянет, глупость полнейшая.

Что касается минимального расстояния, то единственная разумная причина его соблюдать - теплоизоляция. Перепады температур в жару и влага от конденсата могут досрочно 'износить' защитную изоляцию кабеля.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.04.2011 в 09:25:33

Если вместо фриона будет вода, то коррозия трубы будет быстрей.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

01.04.2011 в 09:49:34

ага. лет 70. если в системе алюминия не будет внутри.

0
Аватар пользователя
GSA

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Москва

Сообщений: 65

01.04.2011 в 11:21:41

gugulaki написал : Если вместо фриона будет вода, то коррозия трубы удет ыстрая.

Уважаемый, согласно вашему утверждению, водопровод из меди (а у него немало поклонников) корродирует с такой скоростью, что его не успевают сдать заказчику ? Обоснуйте столь безапелляционное утверждение.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.04.2011 в 11:59:01

GSA написал : Обоснуйте столь безапелляционное утверждение.

Где вы увидели такое утверждение?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.04.2011 в 23:44:50

Gefest написал : Скажите, нормируется ли чем-нибудь расстояние, между медной трубой фреонопровода и электрическим кабелем? Дело в том, что от протекания тока на меди возникают наводки, что приводит к более быстрому старению меди (так мне объяснили электрики). На АВОК нашёл информацию, что минимальное расстояние между фреонопроводом и электрическим кабелем 20мм. На практике же, при установки кондёра обычно 2 медные трубы, кабель и конденсатопровод идут на улицу через 1 отверстие в стене. Кто знает нормы касающиеся этого вопроса?

Да нормируется, ПУЭ расстояние должно быть не менее 100мм, и это относиться как электропроводке, так и межблочным проводам прокладываемым совместно с фреоновыми магистралями, так же обязательно при проходах через перекрытия использовать стальные гильзы, при этом прокладка провода и фреонопровода осуществляется раздельно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

02.04.2011 в 09:04:45

Бориска66 написал : Да нормируется, ПУЭ расстояние должно быть не менее 100мм,

Т.е. когда при монтаже кабель заматывают вместе с трубами в одну 'трассу', это нарушение ПУЭ?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.04.2011 в 09:14:08

Solace написал : Т.е. когда при монтаже кабель заматывают вместе с трубами в одну 'трассу', это нарушение ПУЭ?

Формально да ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

02.04.2011 в 14:07:15

Бориска66 написал : Формально да ....

Но это не из-за старения труб, а по другим причинам...

0
Аватар пользователя
Gefest

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

04.04.2011 в 10:13:29

Уточнил у электриков, по поводу старения труб. Явление называется "электрокоррозия". Ярко выражается в системах отопления на медных трубах и на стыке меди и железа.Для кондиционера с замкнутой медной трубой это гораздо менее выражено.

А почему за несоблюдение ПУЭ никого не дрюкают? В России, ни одна контролирующая организация про этот документ не знает?

0