05.04.2011 в 10:14:12
Специалисты прошу вашей помощи проблема такая (хотя может быть и не проблема) хочу повесить сплит, можно ли его запитать от ближайшей розетки? (проводка старая, алюминий еще) не больше скольки должна быть мощность сплита, чтоб не сгорела? Хочется сплит на 30 -35 кв.
05.04.2011 в 10:59:08
Выдержит ближайшая розетка пару кВ, автомат не меньше чем 10А? Ещё учтите то что ещё одновременно будет потреблять электричество в квартире.
05.04.2011 в 11:47:37
Посмотрите какой диаметр у проводки. Для 2.5 квадратов алюминия, вроде до 1.5 кВт нагрузку можно вешать. Проблема в том, что если у вас кабель не напрямую со щитка, а проходит через распаячные коробки, то скрутки будут греться. Поспрашивайте в форуме по электрике, там вам скажут сколько точно можно нагружать на вашу проводку и какой номинал автомата нужно будет поставить, чтобы защититься от пожара. На вскидку, я бы поставил автомат на 6А и нагружал бы не более 800 Вт (примерно соответствует кондею 9ке).
14.04.2011 в 12:47:57
Я не знаю напрямую ли у меня или через распаячные коробки, проводка старая как при строительстве дома 1978 года была проложена так видимо и осталась? И сколько нужно мощности кондеру на 30-35 кв.м? по каким параметрам его подбирать? И как понять что кондер 9?
14.04.2011 в 14:09:47
Однозначно необходимо провести отдельную линию и поставить отдельный автомат защиты в щите (10А). Не рискуйте вы старой электропроводкой. Как правило, все розетки вашей квартиры сидят на одном автомате. Включили кондей, микроволновку и ,например, утюг или чайник и все...автомат не выдержит в лучшем случае, а в худшем не сработает вообще,а тогда не выдержит и проводка.
14.04.2011 в 22:00:45
Можно проверить розетку. Включите все основные потребители в квартире.
Андрей85 написал : микроволновку и ,например, утюг и чайник
, стиралку в режим нагрев, плазму, комп и пылесос весь свет и т.д. Дополнительно ко всему этому в розетку планируемую для подключения кондея пихаем обогреватель на 1.5 кВт, ВКЛЮЧАЕМ ЕГО НА ПОЛНЯК, и ждем не менее часа, принюхиваясь по всей квартире и приглядывая не валит ли откуда дым. Если в течении часа все ок (не воняет и не выбило автомат), то скорее всего штатная проводка прокачает кондишин пока скрутки вконец не умрут через время. Углекислотный огнетушитель минимум на 3кг не будет лишним при этом эксперементе.
14.04.2011 в 23:40:20
Зуб на отсечение, что советская проводка с нарушениями была смонтирована, так что, пожалуй, я бы не стал такой эксперимент ставить )) А просто, протянул бы медный кабель со щитка: если дом 78 года и до сих пор не было ремонта, значит скоро надо будет его делать! А до тех пор можно и с медным кабелем перекантоваться - спать будете спокойней ) Кондей 9ка - это где то на 20 квадратов площади. На 30-35 квадратов надо 12й кондей ставить, потребляет такой около киловатта, так что автомат можно и на 6 Ампер поставить, а кабель 1.5 квадрата надо тянуть. p.s. я не специалист, просто немного в теме