схему переделал, но опять верхний контур с 63/0,01
не запрещено ли размещать щиты на стенах вентиляционных шахт? (фото) хочу немного углубиться:o
17.04.2011 в 03:13:07
схему переделал, но опять верхний контур с 63/0,01
не запрещено ли размещать щиты на стенах вентиляционных шахт? (фото) хочу немного углубиться:o
17.04.2011 в 08:39:41
kasic написал : но опять верхний контур с 63/0,01
Не бывает.
kasic написал : не запрещено ли размещать щиты на стенах вентиляционных шахт? (фото) хочу немного углубиться
В шахту лучше не углубляться, т.к. обычно они тонкие. Повесить на шахту можно По схеме: Добавьте вводной рубильник, с защитнйм тепловым расцепителем. Ваше УЗО 63/10 идет на СУ и ТП, нужно дробить или ставить дифы (у шнайдера есть УЗО 25/10, у других брендов не более 16/10) Если кондиционер через розетку - то ставьте УЗО на эту линию, если кабелем напрямую к входной клемной колодке, то можно без УЗО.
17.04.2011 в 10:13:56
kasic написал : АПВ-16 это тип кабеля?
Да. АПВ - это провод одножильный алюминиевый, В данном случае сечением 16 квадрат.
kasic написал : Магазин - это Сеть магазинов! по области, выбора нет, УЗО и автоматы помоему только ИЕК :-(, пытаться найти больше 3x10?
Сеть магазинов, может быть и не плохая (ассортимент, цена...), но консультант Вам попался не грамотный. ИЕК - "не самый лучший бренд", но, как говорится, лучше, чем ничего. Больше 3х10 - не пытайтесь, но и не меньше.
kasic написал : Так я описывал в первом посте, "С63А ..." или что ещё нужна какая инфа?)
Если перед счётчиком стоит АВ С63, то ставьте тоже С63.
kasic написал : Макс. мощность установки 3,15кВт = макс. нагревательного элемента 3кВт + вентилятор 0,15кВт.
При такой мощности вполне хватит и С16, но если написано: "не менее 20А", можете поставить 20 А, но провод не менее 2,5 квадрат (эти условия у Вас выполняются). Если больше 20 А, то провод, соответственно, тоже большего сечения (не понимаю зачем там больше 20 А).
kasic написал : а по занимаемому месту УЗО+АВ>ДИФ?
Да. УЗО+АВ>ДИФ на один полюс (на АВ). Если у Вас дифы уже есть, то оставьте так. Не выбрасывать же их :)
И еще. Про УЗО 63/0.01А - извиняюсь, но такое УЗО Вы не найдёте. Так что либо ставить отдельные три УЗО 16/0.01А+АВ С16, либо три диф. автомата 16/0.01А (дифы займут меньше места и их удобнее подключать, но будет подороже). Либо поставить УЗО 63/0.03А. Про защиту УЗО: номинальный ток УЗО должен быть больше или равен номинальному току автомата, который его защищает.
17.04.2011 в 11:06:01
kasic написал : как их защитить? про узо
Уберите из-под него "Освещение-Розетки-Лоджия". Свет подключите к световой линии смежной комнаты, розетки - соответственно, к розеточной. Напрашивается идея, раз уж так много теплых полов, дать им отдельное УЗО 25А 30мА, а после него три 1Р АВ С6. Спорно. Если удастся найти УЗО 25А 10мА от Schneider Electric, с санузлом можно выкрутиться так: АВ С25=>УЗО 25А 10мА=>АВ С16 (бойлер), АВ С16 (СМ, розетки).
kasic написал : теплый пол на кухне АВ С10 для того чтобы сумма АВ стала меньше УЗО?
Если питающий кабель будет 3х1,5, то ему больше не надо. При мощности полов не более 1,2кВт я бы даже С6 поставил.
А теперь немного оценочного суждения. Киров - большой город (был в 2007 году), брендовое модульное оборудование должно быть широко представлено. Как и кабельная продукция. И еще: 30мА УЗО от известного производителя лучше noname 10мА.
17.04.2011 в 23:31:15
поездил по другим магазинам, картина та же, ИЕК, ИЭФ, ТДМ, 3x10 нет не знаю, может потому что Киров дотационный регион, спроса нет соответствующего, вот и не везут бренды, и цены задраны, буду заказывать из недотационных регионов
варочная панель от строителей проложена медным кабелем 3x6, только не круглым, а плоским. оставлять или перетянуть? (фото)
17.04.2011 в 23:37:18
kasic написал : варочная панель от строителей проложена медным кабелем 3x6, только не круглым, а плоским. оставлять или перетянуть? (фото)
А какая мощность варочной панели?
17.04.2011 в 23:40:56
оставлять.. только я бы на вашем месте сделал там распредкоробку, в нее засунул клемник посолиднее и плиту подключал бы через клемник в той коробке, которая потом закроется крышкой..
18.04.2011 в 01:21:49
Valdis написал : А какая мощность варочной панели?
буду выбирать под кабель)
4eh написал : оставлять.. только я бы на вашем месте сделал там распредкоробку, в нее засунул клемник посолиднее и плиту подключал бы через клемник в той коробке, которая потом закроется крышкой..
ага, ясно, розетку снести? а какие плюсы?
схему перерисовал в ещё раз
Valdis написал : три диф. автомата 16/0.01А
добавил
gugulaki написал : Добавьте вводной рубильник, с защитнйм тепловым расцепителем.
вот нашёл в прайсе одного магазина "А4867. Выключатель-разъединитель 15014 63А 2 полюса на DIN-рейку (Schneider Electric)"
как узнать есть там тепловой расчепитель?:-)
18.04.2011 в 02:20:16
Марсик написал : Уберите из-под него "Освещение-Розетки-Лоджия". Свет подключите к световой линии смежной комнаты, розетки - соответственно, к розеточной.
да уже кабель кинули, на лоджию ток утечки 0.01 рекомендуют как и в ванну ведь?
18.04.2011 в 03:34:21
kasic написал : "А4867. Выключатель-разъединитель 15014 63А 2 полюса на DIN-рейку (Schneider Electric)" как узнать есть там тепловой расчепитель?
Откуда в рубильнике тепловой расцепитель будет? Разумеется нет. Можно взять и попроще - курский А4810 ВМ63Р-263 63А ( 199,75 руб.).
18.04.2011 в 11:46:28