схему переделал, но опять верхний контур с 63/0,01

не запрещено ли размещать щиты на стенах вентиляционных шахт? (фото) хочу немного углубиться:o

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.04.2011 в 08:39:41

kasic написал : но опять верхний контур с 63/0,01

Не бывает.

kasic написал : не запрещено ли размещать щиты на стенах вентиляционных шахт? (фото) хочу немного углубиться

В шахту лучше не углубляться, т.к. обычно они тонкие. Повесить на шахту можно По схеме: Добавьте вводной рубильник, с защитнйм тепловым расцепителем. Ваше УЗО 63/10 идет на СУ и ТП, нужно дробить или ставить дифы (у шнайдера есть УЗО 25/10, у других брендов не более 16/10) Если кондиционер через розетку - то ставьте УЗО на эту линию, если кабелем напрямую к входной клемной колодке, то можно без УЗО.

0
Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

17.04.2011 в 10:13:56

kasic написал : АПВ-16 это тип кабеля?

Да. АПВ - это провод одножильный алюминиевый, В данном случае сечением 16 квадрат.

kasic написал : Магазин - это Сеть магазинов! по области, выбора нет, УЗО и автоматы помоему только ИЕК :-(, пытаться найти больше 3x10?

Сеть магазинов, может быть и не плохая (ассортимент, цена...), но консультант Вам попался не грамотный. ИЕК - "не самый лучший бренд", но, как говорится, лучше, чем ничего. Больше 3х10 - не пытайтесь, но и не меньше.

kasic написал : Так я описывал в первом посте, "С63А ..." или что ещё нужна какая инфа?)

Если перед счётчиком стоит АВ С63, то ставьте тоже С63.

kasic написал : Макс. мощность установки 3,15кВт = макс. нагревательного элемента 3кВт + вентилятор 0,15кВт.

При такой мощности вполне хватит и С16, но если написано: "не менее 20А", можете поставить 20 А, но провод не менее 2,5 квадрат (эти условия у Вас выполняются). Если больше 20 А, то провод, соответственно, тоже большего сечения (не понимаю зачем там больше 20 А).

kasic написал : а по занимаемому месту УЗО+АВ>ДИФ?

Да. УЗО+АВ>ДИФ на один полюс (на АВ). Если у Вас дифы уже есть, то оставьте так. Не выбрасывать же их :)

И еще. Про УЗО 63/0.01А - извиняюсь, но такое УЗО Вы не найдёте. Так что либо ставить отдельные три УЗО 16/0.01А+АВ С16, либо три диф. автомата 16/0.01А (дифы займут меньше места и их удобнее подключать, но будет подороже). Либо поставить УЗО 63/0.03А. Про защиту УЗО: номинальный ток УЗО должен быть больше или равен номинальному току автомата, который его защищает.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.04.2011 в 11:06:01

kasic написал : как их защитить? про узо

Уберите из-под него "Освещение-Розетки-Лоджия". Свет подключите к световой линии смежной комнаты, розетки - соответственно, к розеточной. Напрашивается идея, раз уж так много теплых полов, дать им отдельное УЗО 25А 30мА, а после него три 1Р АВ С6. Спорно. Если удастся найти УЗО 25А 10мА от Schneider Electric, с санузлом можно выкрутиться так: АВ С25=>УЗО 25А 10мА=>АВ С16 (бойлер), АВ С16 (СМ, розетки).

kasic написал : теплый пол на кухне АВ С10 для того чтобы сумма АВ стала меньше УЗО?

Если питающий кабель будет 3х1,5, то ему больше не надо. При мощности полов не более 1,2кВт я бы даже С6 поставил.

А теперь немного оценочного суждения. Киров - большой город (был в 2007 году), брендовое модульное оборудование должно быть широко представлено. Как и кабельная продукция. И еще: 30мА УЗО от известного производителя лучше noname 10мА.

0
kasic
kasic
Новичок

Регистрация: 16.04.2011

Киров

Сообщений: 15

17.04.2011 в 23:31:15

поездил по другим магазинам, картина та же, ИЕК, ИЭФ, ТДМ, 3x10 нет не знаю, может потому что Киров дотационный регион, спроса нет соответствующего, вот и не везут бренды, и цены задраны, буду заказывать из недотационных регионов

варочная панель от строителей проложена медным кабелем 3x6, только не круглым, а плоским. оставлять или перетянуть? (фото)

0
Вложение
Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

17.04.2011 в 23:37:18

kasic написал : варочная панель от строителей проложена медным кабелем 3x6, только не круглым, а плоским. оставлять или перетянуть? (фото)

А какая мощность варочной панели?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

17.04.2011 в 23:40:56

оставлять.. только я бы на вашем месте сделал там распредкоробку, в нее засунул клемник посолиднее и плиту подключал бы через клемник в той коробке, которая потом закроется крышкой..

0
kasic
kasic
Новичок

Регистрация: 16.04.2011

Киров

Сообщений: 15

18.04.2011 в 01:21:49

Valdis написал : А какая мощность варочной панели?

буду выбирать под кабель)

4eh написал : оставлять.. только я бы на вашем месте сделал там распредкоробку, в нее засунул клемник посолиднее и плиту подключал бы через клемник в той коробке, которая потом закроется крышкой..

ага, ясно, розетку снести? а какие плюсы?

схему перерисовал в ещё раз

Valdis написал : три диф. автомата 16/0.01А

добавил

gugulaki написал : Добавьте вводной рубильник, с защитнйм тепловым расцепителем.

вот нашёл в прайсе одного магазина "А4867. Выключатель-разъединитель 15014 63А 2 полюса на DIN-рейку (Schneider Electric)"
как узнать есть там тепловой расчепитель?:-)

0
kasic
kasic
Новичок

Регистрация: 16.04.2011

Киров

Сообщений: 15

18.04.2011 в 02:20:16

Марсик написал : Уберите из-под него "Освещение-Розетки-Лоджия". Свет подключите к световой линии смежной комнаты, розетки - соответственно, к розеточной.

да уже кабель кинули, на лоджию ток утечки 0.01 рекомендуют как и в ванну ведь?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.04.2011 в 03:34:21

kasic написал : "А4867. Выключатель-разъединитель 15014 63А 2 полюса на DIN-рейку (Schneider Electric)" как узнать есть там тепловой расчепитель?

Откуда в рубильнике тепловой расцепитель будет? Разумеется нет. Можно взять и попроще - курский А4810 ВМ63Р-263 63А ( 199,75 руб.).

0
Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

18.04.2011 в 11:46:28

kasic написал : буду выбирать под кабель)

Ну, если в 7 кВт уложитесь, то автоматик на 32 А поставьте и будет вообще здорово.

kasic написал : вот нашёл в прайсе одного магазина... Schneider Electric...

Ну вот, а говорили, что в ваших магазинах один "кетай". Уже Шнайдер нашёлся :)

0