17.04.2011 в 19:27:36
В квартире (новостройка) строителями на УЗО + автомат ванной комнаты повешено еще и освещение кухни и прихожей. Розетки (кухня и прихожая) на втором автомате. Освещение и розетки в комнате на третьем. Вопрос Это нормально? Или им так удобней раскидывать по каким то причинам было? Обычно насколько я видел встречается отдельная линия на ванну и на ней УЗО.
Извиняюсь. Может где и написано уже но по УЗО столько на форуме, что сразу не нашел.
17.04.2011 в 19:48:42
Alex_Rem написал : Или им так удобней раскидывать по каким то причинам было
Собрали согласно проекта.
Alex_Rem написал : Это нормально?
Если Вас не устроит бюджетный вариант, можете перепланировать.
17.04.2011 в 20:31:34
Alex_Rem написал : Вопрос Это нормально? Или им так удобней раскидывать по каким то причинам было?
Alex_Rem, несколько вопросов: 1) В чем причина Вашего беспокойства? 2) Что кроме света у Вас имеется электрического в ванной комнате? 3) Фото щитка, УЗО и все автоматы, можно посмотреть?
17.04.2011 в 22:56:54
Alex_Rem написал : Вопрос Это нормально?
Это- бюджетный вариант. Имеет право на жизнь. Но на ванную требуется 10 мА УЗО ( что довольно таки редкость в магазинах и ставят 30 мА).
18.04.2011 в 21:25:22
Добрый день 1) Ой, обеспокоен я рассейской действительностью , ибо делается все на "оте...сь". :( Ну да ладно. Когда на одном узо висит свет и розетки в ванной - понимаю. Хорошо понимаю. А вот когда на ветке с/У висит зачемто освещение в других помещениях - ну странно как-то. Ладно бы еще розетки по кухне а то освещение прихожей. Зачем? Да суть тут не про узо. Суть в том, что на ветке сан-узла висит еще освещение по двум помещениям. У меня реально ощущение что строители-электрики по родным штробам в панельном доме при электромонтаже пройти не смогли и запитали все "ну как получилось". Работает да и ладно. 3) Фото считка? Блин да я и так опишу автомат 16 - розетки и освещение комната + одна розетка прихожая автомат 16 - розетки кухня автомат 40 - плита автомат 16+УЗО - с/у (свет и розетка) и освещение кухня и прихожая Все. Общий автомат (без Узо :)на лест. площадке.
18.04.2011 в 22:13:45
Alex_Rem
Глубоко извиняюсь за предыдущий пост (удалил).
18.04.2011 в 23:27:56
Alex_Rem написал : на УЗО + автомат ванной комнаты повешено еще и освещение кухни и прихожей
Bladiclab написал : Собрали согласно проекта.
Посмотреть бы в глаза таким проектерам... Скорее всего,
Alex_Rem написал : им так удобней раскидывать по каким то причинам было
19.04.2011 в 00:20:53
Ну я бы не стал бы вешать автомат 16 ампер на свет и розетки комнаты я бы разделил бы свет на 6 10 ампер розетки 16 ампер можно и розетку в прихожей запитать от комнатных розеток. А свет прихожей повесил бы на свой автомат в 6 ампер.Свет в сан.узле повесил бы на автомат в 6 ампер розетку на 10 амперный автомат стиралную машину на 16 ампер автомат сушилную машину на 25 амперный автомат под 1 узо 25/10.
19.04.2011 в 01:45:33
serj_mobias написал : Ну я бы не стал бы вешать автомат 16 ампер на свет и розетки комнаты я бы разделил бы свет на 6 10 ампер розетки 16 ампер можно и розетку в прихожей запитать от комнатных розеток. А свет прихожей повесил бы на свой автомат в 6 ампер.Свет в сан.узле повесил бы на автомат в 6 ампер розетку на 10 амперный автомат стиралную машину на 16 ампер автомат сушилную машину на 25 амперный автомат под 1 узо 25/10.
Я бы к выше перечисленному добавил ещё знаков препинания. А-то без поллитра не разберёшься :)
Уважаемый Alex_Rem, скажите, а от автоматов:
Alex_Rem написал : автомат 16 - розетки и освещение комната + одна розетка прихожая автомат 16+УЗО - с/у (свет и розетка) и освещение кухня и прихожая
отходит по одному проводу или по несколько, т.е. проводка освещения выведена в щиток или до распайки идёт один провод, а там уже расходится на розетки и освещение?
19.04.2011 в 07:58:40
Для Valdis
От каждого автомата по одному.
19.04.2011 в 08:57:00
Alex_Rem написал : От каждого автомата по одному.
Ну тогда простой переделкой щита не обойтись. Придётся либо переделывать проводку, либо смириться и оставить всё как есть.
ЗЫ Чем руководствовались люди, которые всё это сделали, совершенно не понятно.
19.04.2011 в 10:24:02
Valdis написал : ЗЫ Чем руководствовались люди, которые всё это сделали, совершенно не понятно.
Экономией... Скорее всего кто-то из согласовывающих высказал пожелание чтобы свет в потенциально влажных помещениях (кухня и прихожая) был под УЗО.
У меня строители поставили на кухню, прихожую и санузлы дифавтоматы (всего два, к чему именно была присобачена прихожая не помню, скорее всего к санузлам), а комнаты висели на обычном автомате.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу