Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

17.04.2011 в 22:55:52

Что есть: Эл. щит в квартире (фото). Вся проводка выполнена кабелем 3X1.5 (кабель для эл. плиты 3X6). Решил провести дополнительные линии, т.к 3X1.5 не внушает доверия. Переделать не получится.

Что планируется : Линия для:

  1. Кондиционер и комп. 3X2.5 ВВГнг-LS (авт. 16А).
  2. Стиральная машина, холодильник, 2 розетки которые будут очень редко использоваться. 3X2.5 ВВГнг-LS (диф. авт. 16А 30mA тип AC )
  3. Духовка, вытяжка, микроволновка, свободная розетка. (микроволновкой пользуюсь ОЧЕНЬ редко) 3X2.5 ВВГнг-LS (авт. 16А). Также хочу поменять автоматы в щите: Ввод-40А, Эл.плита-25А,Розетки и свет на кухне -10А, Розетки и свет в комнатах-10А.

Подскажите пожалуйста так можно сделать или надо что-то исправить? Вместо УЗО может лучше поставить диф.автомат? (вместо какого автомата?)

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.04.2011 в 22:58:20

Кондиционера знаете параметры? Вроде иногда 2,5 мм2 не хватает для некоторых моделей. И не ставьте ИЭК автоматы, этот китай имеет дурную привычку месяца через 2-6 выбивать от простой лампочки включенной...выкинутые деньги. застройщики их используют просто из-за бросовой цены. На розетки в кухне ставить 10 А автоматы, зачем?! Сейчас простая микроволновка может требовать 16 А. Электрочайники тоже...Ставьте 16 А.

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

17.04.2011 в 23:06:14

А УЗО кто вам подключал в етажнои щите заметил один носонс у вас у вас с нулевой шинки на вод в узо выход с узо тоже посажен ноль на тоже самую шинку.А должно быть со счетчика фаза с нулем приходить на узо рабочий ноль идти на шинку а фаза на нагрузку.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.04.2011 в 23:12:43

serj_mobias написал : А УЗО кто вам подключал в етажнои щите заметил один носонс у вас у вас с нулевой шинки на вод в узо выход с узо тоже посажен ноль на тоже самую шинку.А должно быть со счетчика фаза с нулем приходить на узо рабочий ноль идти на шинку а фаза на нагрузку.

Всё нормально там. Просто УЗО защищает только одну какую то линию. Фаза там сверху подключена на первый автомат, далее через перемычки. Хотя конечно нужно проверить точнее, по фото не видно...

0
Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

17.04.2011 в 23:25:30

Комментатор написал : Кондиционера знаете параметры? Вроде иногда 2,5 мм2 не хватает для некоторых моделей. И не ставьте ИЭК автоматы, этот китай имеет дурную привычку месяца через 2-6 выбивать от простой лампочки включенной...выкинутые деньги. застройщики их используют просто из-за бросовой цены. На розетки в кухне ставить 10 А автоматы, зачем?! Сейчас простая микроволновка может требовать 16 А. Электрочайники тоже...Ставьте 16 А.

Кондиционер(девятка): Макс. потребляемая мощность (Вт) 780 Рабочий ток (А) 3.5 . Автоматы собираюсь ставить legrand. А 16а не много для проводки 3X1.5?

Комментатор написал : Всё нормально там. Просто УЗО защищает только одну какую то линию. Фаза там сверху подключена на первый автомат, далее через перемычки. Хотя конечно нужно проверить точнее, по фото не видно...

Когда УЗО выключено, то работает всё в квартире, кроме одной розетки в коридоре.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.04.2011 в 23:36:59

-=FoxX=- написал : А 16а не много для проводки 3X1.5?

Нормально.

0
Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

18.04.2011 в 09:25:04

А что с УЗО делать ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.04.2011 в 20:26:55

-=FoxX=- написал : А что с УЗО делать ?

УЗО обязательно для розеток в ванной комнате и рекомендуется для всех розеток вообще, на внутреннее освещение- по желанию. Вы бы схемку набросали, по группам, может и более конкретный ответ услышали бы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу