bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

21.04.2011 в 13:12:38

Казань Здравствуйте дорогие форумчане. Наступает сезон, а в дачном доме нет электричества. Электричество было в позапрошлом году, после чего оно резко пропало. Тестировал счетчик с автоматами, пробовал и напрямую в обход счетчика. Все равно, электричества -нет. От столба висит алюминиевый провод, в доме разводка медная.(от счетчика отходит один медный толстый ВВГ 3*4(точно не скажу), там где нужно он оголяется и цепляются источники, места соединения замотаны изолентой. Чем лучше сделать места соединении? Сейчас задача-провести заново от столба электричество-более цивильным способом. Задача проводки-свет в доме, телевизор. Планирую в этом году сделать душ, может быть проточный водонагреватель поставить. Т.е. нужен запас, возможно и на баньку решимся. Домик дачный маленький.
1)Может на ввод поставить автомат защищающий от КЗ? какой взять 2) думаю что автоматы упаковать в ящик. можно ли пластмассовый?(дом деревяный)? еще желательно водонепроницаемый. 3)Какие провода купить? 3)какие крепления от столба к дому? желательно фото.
Буду покупать в ЭТМ. Бюджет небольшой. столб электро - деревянный. автоматы-первый ввод до счетчика, второй после. фото нынешнего состояния.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.04.2011 в 15:46:33

  1. Автомат на ввод можно делать а можно и не делать, автомат 2*40 А или 2*32 А зависит от того сколько разрешено на участок
  2. Ящик если в доме будет стоять то абсолютно любой, пластиковые всеравно изготавливаются из негорючего пластика
  3. От столба кабель надо СИП 2*16 и соответствующую арматуру для его крепления
  4. Арматура СИП

Читайте форум

0

Переделка зарядных устройств и не только

Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

21.04.2011 в 15:59:04

bulat93 написал : Электричество было в позапрошлом году, после чего оно резко пропало. Тестировал счетчик с автоматами, пробовал и напрямую в обход счетчика. Все равно, электричества -нет.

вероятно, Вас просто отключили.Поспрашивайте соседей, а лучше всего найдите местного электрика...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.04.2011 в 16:06:58

по фото точно не определить отрезали вас за неуплату или нет(тем более фото через окно) возможно просто контакт там на столбе плохой потому что все на скрутках

0

Переделка зарядных устройств и не только

bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

21.04.2011 в 18:25:32

да, сами не понимаем что там. я думал контакт плохой, от крпления его отцепи л палкой качал-контакта нет.
насчет неуплаты-оба соседа говорят что никого не было, не отключали.(соседи там постоянные) электрика да-искать придется. человека который подключал там многим уже нет.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

21.04.2011 в 21:33:16

Если там скрутка ( медь прикручена к алюминию), то понятно почему у вас нет света :). Если снова предложат такой же вариант подключения, гоните "мастера" в шею. Есть спец колодки для подключения в воздушке...

0
bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

21.04.2011 в 22:42:18

там скрутка алюминия. так что непонятно.

а кабель сип алюминиевый? это нормально? если будет подключать какой нибудь "местный", а скорее всего так и будет он наверное с арматурой для сип не разберется. Меня больше всего пугает как кабель на столбе крепить? если металическими лентами обвязывать там наверное специальные ножницы нужны? можно ли просто шуруповертом на шурупы на столбе посадить? какие взять?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.04.2011 в 22:49:32

Для присоединения СИП только спец арматура нужна иначе отгорит потом, раз вы хотите увеличить потребление

bulat93 написал : можно ли просто шуруповертом на шурупы на столбе посадить? какие взять?

просто вкрутите еще один крюк в столб, так проще

0

Переделка зарядных устройств и не только

bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

21.04.2011 в 22:56:09

а этот крюк так легко вкручивается в столб? т.е. вы предлагаете вкрутить крюк с керамической "чашкой который"? на доме было вкручено 2. тогда откручу один и крутим в столб. Никогда не сталкивался с этим кабелем, н едумаю что местный электрик тоже. натяжение происходит вручную тоже? в интернете искал-так и не нашел даже примерного видео подключения.

1)если предположим от столба до дома 13м. сколько взять метров кабеля? этот кабель сразу войдет в дом в автомат счетчика 2) те автоматы которые сейчас стоят в случае замыкания отключают? 3) под арматурой понимается крпления кабеля от столба к столбу? или вы еще орешки имеете ввиду? орешки точно куплю.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

21.04.2011 в 23:00:56

Сип в счётчик не войдёт, он вроде 16 квадратов? Я уличным освещением мало занимался...Сип вы подключите к крюку на столбе, и протяните до крюка до дома, и там уже подключите кабель который пойдёт к счётчику.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

21.04.2011 в 23:02:08

Орешками вы СИП не подключите, он толще. Есть для Сипа спец контакты, похожи на орешки ( по принципу), просто крупнее и без карболитовой оболочки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.