N-V
N-V
Новичок

Регистрация: 25.04.2011

Екатеринбург

Сообщений: 6

26.04.2011 в 09:08:09

Сообщение от avmal - "У вас уже стоит такой автомат на вводе щитка - 50А." Не совсем понимаю что Вы этим хотели сказать. Пока у меня в щитке ничего кроме проводов раскиданных по потребителям нет. - Я имел ввиду, что только поставил щиток (железную коробку) прокинул трассы по потребителям (их еще не коммутировал), ввод к этому щитку еще не делал. Стаю перед выбором оборудования. Имеется временный щиток там пробки автоматические со времен царя гороха. И я не знаю какая мощность мне выделена по договору, но 63А мне просто необходимо для нормальной жизни и я их возьму!

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

26.04.2011 в 12:32:57

N-V написал : Не совсем понимаю что Вы этим хотели сказать. Пока у меня в щитке ничего кроме проводов раскиданных по потребителям нет.

На нашем жаргоне "у Вас стоит автомат" означает, что у Вас на схеме нарисован автомат. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.04.2011 в 12:50:12

Юрка написал : На нашем жаргоне "у Вас стоит автомат"

Это не жаргон, а терминология - относись с уважением к своей профессии.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

26.04.2011 в 13:41:50

N-V написал : Автоматы возможно и лишние, но они 2П и случае чего отрубают фазу и ноль, а также чтоб не отрубало 50А в случае перегрузки по всей группе которая после "лишних автоматов" и УЗО.

Если у Вас всё продумано, то зачем Вам наше мнение? Мы же спорить с заказчиком не будем. Моё мнение такое, что у Вас там кое-что лишнее и дилетанское. Можно упростить и удешевить. Мой совет: перерисуйте, как скажет avmal, а потом оцените готовую схему. Та схема, которая Вам дорога, останется при Вас, к ней всегда сможете вернуться. :)

0
N-V
N-V
Новичок

Регистрация: 25.04.2011

Екатеринбург

Сообщений: 6

27.04.2011 в 09:11:53

Перерисовал щиток. Выкладываю на суд.

0
Вложение
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.04.2011 в 20:06:06

а что за насос такой 1.5 кВт, ему В16 не мало будет? да и на розетки некоторые можно было бы С поставить (вдруг сварочник захотите воткнуть иль движочек какой...)

0