Hugo
Hugo
Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

25.04.2011 в 22:59:08

C ЭРПА еще яркость регулировать можно, тобишь диммеры использовать. От этого правда вроде бы портятся лампы. или я ошибаюсь

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

26.04.2011 в 01:56:05

Hugo написал : C ЭРПА еще яркость регулировать можно, тобишь диммеры использовать. От этого правда вроде бы портятся лампы. или я ошибаюсь

не со всеми ЭПРА можно регулировать .. только с диммируеми ЭПРА..

Anat78 написал : а как вели себя эти ллампы при 130 вольт? какой был световой поток по сравнению с номинальным напряжением?

да не ломайте себе голову.. ЛЛ с дросселем, и ЛЛ с ЭПРА - это как старый ламповый телевизор с ТС-180 в БП, и новый ЛЦД с ИБП.. у первого при падении на на 10в - экран тускнел, а второй и при 180 в сети работает нормально..

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

26.04.2011 в 04:43:43

Anat78 написал : а как вели себя эти ллампы при 130 вольт? какой был световой поток по сравнению с номинальным напряжением?

Нам был интересен сам факт зажигания. Никакого смысла изучать работу светильников при таком аварийном напряжении нет. Дело в том что в одном из зданий постоянно заниженное (~200 В) напряжение и светильники с дроссельными ПРА очень себя нехорошо ведут. И большой расход ламп и стартеров.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

26.04.2011 в 06:05:45

200 это у вас аварийное, а у меня 180 это нормальное и всегда такое, вот и хотелось бы узнать про световой поток и зажигание ламп(много стоит ЛЛ с дросселями)

0

Переделка зарядных устройств и не только

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

26.04.2011 в 07:01:32

Anat78 написал : 200 это у вас аварийное, а у меня 180 это нормальное и всегда такое, вот и хотелось бы узнать про световой поток и зажигание ламп(много стоит ЛЛ с дросселями)

Сейчас уточнил: При 130 В горит в полную яркость, при 120 В тускло, при 115В не запускается. П.С. У нас там около 200 В постоянно. А аварийное я имел в виду 130 В.

Если надумаете менять ПРА лучше бы проверить конкретную модель ЭПРА, во избежание недоразумений и неожиданностей.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

26.04.2011 в 08:02:31

вот я это и хочу сделать заменив все старое заодно на новое

0

Переделка зарядных устройств и не только

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

26.04.2011 в 08:19:16

Anat78 написал : вот я это и хочу сделать заменив все старое заодно на новое

Всё сразу не надо. Для начала поменяйте несколько штук и посмотрите на их поведение.

0
Hugo
Hugo
Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

26.04.2011 в 22:24:44

4eh написал : не со всеми ЭПРА можно регулировать .. только с диммируеми ЭПРА..

Понятно... я думал, что со всеми. Мол если есть ЭПРА, то лампа диммируется

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.