Боксик и шину в том месте, где ВЛ переходит в КЛ (трёхжильная). Заземлитель внизу, под боксиком и шиной.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.04.2011 в 17:25:35

KSilaev написал : Я шину собрался впихнуть в тот бокс, куда СИП приходит, и что от этой шины еще тащить 18 метров по дому 16 кв.мм меди до ввода?

Да вроде и 10 меди достаточно... И тащить не надо - цепляете к "третьей" жиле и Фсе! Предугадывая вопрос - "так надА"!

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.04.2011 в 17:30:05

На заземлитель вниз от шины хватило бы и 10 кв. мм. меди, но метра 4, максимум 5 - какая там экономия? Запас карман не тянет... А третья жила в кабеле на ввод в дом (в смысле в дырку в стене) - это и будет третья жила РЕ. Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик .......................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель

0
KSilaev
KSilaev
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

25.04.2011 в 17:35:34

Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик .......................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель

А у меня под боксиком горка альпийская расположилась. Заземлитель ну не вписывается, жена точно не одобрит. А так нельзя: Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик ....................................................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель
? Заземление от главного щита?

0
KSilaev
KSilaev
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

25.04.2011 в 17:46:40

haramamburu написал : Да вроде и 10 меди достаточно... И тащить не надо - цепляете к "третьей" жиле и Фсе! Предугадывая вопрос - "так надА"!

Про 10 да, точно. А где цеплять?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.04.2011 в 18:03:34

Ну вообщето под "боксиком" (желательно), т.к. после Автоматов нельзя, но , если поставить не 2Р АВ , а 1Р, то "хошь где - в наиболее толстом месте", но очень и очень желательно ДО счетчика, после которого уже и Воткнуть 2Р АВ

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

26.04.2011 в 09:24:44

KSilaev написал : А у меня под боксиком горка альпийская расположилась. Заземлитель ну не вписывается, жена точно не одобрит.

А если при грозе или серьёзной аварии на ТП, не дай Бог, дом сгорит, а альпийская горка уцелеет - жена одобрит? Повторное заземление нейтрали одновременно является молниезащитой. А проводники молниезащиты могут идти только сверху вниз и тем более не внутри здания. А на вводе надо ставить именно двухполюсник - это не раз обсуждалось. Тем более садоводство, откуда надолго уезжают.

К тому же - кто мешает вытянуть заземлитель вдоль стены, а не тупо делать "контур" (это о тех, кто слышал звон, да не знает, где он)?