Боксик и шину в том месте, где ВЛ переходит в КЛ (трёхжильная). Заземлитель внизу, под боксиком и шиной.
25.04.2011 в 17:22:53
Боксик и шину в том месте, где ВЛ переходит в КЛ (трёхжильная). Заземлитель внизу, под боксиком и шиной.
25.04.2011 в 17:25:35
KSilaev написал : Я шину собрался впихнуть в тот бокс, куда СИП приходит, и что от этой шины еще тащить 18 метров по дому 16 кв.мм меди до ввода?
Да вроде и 10 меди достаточно... И тащить не надо - цепляете к "третьей" жиле и Фсе! Предугадывая вопрос - "так надА"!
25.04.2011 в 17:30:05
На заземлитель вниз от шины хватило бы и 10 кв. мм. меди, но метра 4, максимум 5 - какая там экономия? Запас карман не тянет... А третья жила в кабеле на ввод в дом (в смысле в дырку в стене) - это и будет третья жила РЕ. Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик .......................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель
25.04.2011 в 17:35:34
Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик .......................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель
А у меня под боксиком горка альпийская расположилась. Заземлитель ну не вписывается, жена точно не одобрит. А так нельзя:
Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик
....................................................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель
? Заземление от главного щита?
25.04.2011 в 17:46:40
haramamburu написал : Да вроде и 10 меди достаточно... И тащить не надо - цепляете к "третьей" жиле и Фсе! Предугадывая вопрос - "так надА"!
Про 10 да, точно. А где цеплять?
25.04.2011 в 18:03:34
Ну вообщето под "боксиком" (желательно), т.к. после Автоматов нельзя, но , если поставить не 2Р АВ , а 1Р, то "хошь где - в наиболее толстом месте", но очень и очень желательно ДО счетчика, после которого уже и Воткнуть 2Р АВ
26.04.2011 в 09:24:44
KSilaev написал : А у меня под боксиком горка альпийская расположилась. Заземлитель ну не вписывается, жена точно не одобрит.
А если при грозе или серьёзной аварии на ТП, не дай Бог, дом сгорит, а альпийская горка уцелеет - жена одобрит? Повторное заземление нейтрали одновременно является молниезащитой. А проводники молниезащиты могут идти только сверху вниз и тем более не внутри здания. А на вводе надо ставить именно двухполюсник - это не раз обсуждалось. Тем более садоводство, откуда надолго уезжают.
К тому же - кто мешает вытянуть заземлитель вдоль стены, а не тупо делать "контур" (это о тех, кто слышал звон, да не знает, где он)?