DimaA6_ABC написал : RMXS160 Min. circuit amp (MCA) A 27.0 Max. fuse amps (MFA) A 32.0
Это немного не те цифры. Это они исходя из каких-то своих соображений указали, что провода должны быть рассчитаны минимум на 27А, а автомат не более 32А. Причем указали это для всех трех моделей, хотя по мощности они отличаются... Реальное потребление вашего кондера 22,5А. И в рабочем режиме и в стартовом. Если провод 3х2,5 лежит не в пучке, то он вполне это потянет. Разумеется автомат надо ставить на 25А...