Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2388560

Хотелось узнать кто как делает соединение вводного кабеля (если его не менять) при переносе счетчика в другое место. Приходится удлиннять кабель, соответсвенно использовать какое то соединение старого и нового кабеля. Обычно делаю так: скрутка и сверху "орех" плоский (не доверяю в этом месте Вагам), все это дело в распаечную коробку и замуровываю. Опресовкой не пользуюсь, т.к. нет инструмента, пайкой в этом месте не всегда можно соединится, т.к. иногда под напряжением приходится работать.

Chip1974 написал :
пайкой в этом месте не всегда можно соединится

А пайкой нельзя.

ПУЭ
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

Вообще-то лучше заменить провод, чтоб не было соединений, т.к. к соединению предъявляются противоречивые требования

  • оно должно быть обслуживаемым
  • оно должно быть опломбировано.

Думаю, что "в крайнем случае", можно пренебречь "обслуживаемостью", но при условии "опрессовки" и герметизации соединения термоусадкой с клеем.