28.04.2011 в 21:36:53
Добрый день,
Дом: панельный, 7/9п, постройки 1986г
Хочу перенести все автоматы в квартиру, и сделать небольшую реконструкцию проводки.
Делать буду сам.
9.1. Где будет щиток: внутри дома, квартиры
9.2. Монтаж щитка: накладной, крепится поверх
Перечитал несколько тем, но еще возникли вопросы:
1) Счетчик СО-И446 (5-17А), который должен быть номинал вводного автомата?
2) Есть схема щитка - не понятно какая система (видимо TN-C)
3) Какой провод использовать для ввода (ввод «фаза» и «ноль»). Сейчас там алюминий сечения трудно определить?
4) Вводное руководство на кухню пожалуй заменить с 3 * 2,5 на 4 * 2,5?
5) На туалет и ванную поставить УЗО 25А * 10mA.
6) Что делать с третьим проводом (желто-зеленым), как вариант в щитке подключить ло «N», а в розетках не подключать.
28.04.2011 в 21:53:52
evil1207 написал : 1) Счетчик СО-И446 (5-17А), который должен быть номинал вводного автомата?
Тот который укажет УК или энергосбыт
evil1207 написал : 2) Есть схема щитка - не понятно какая система (видимо TN-C) С
Угадали
evil1207 написал : 3) Какой провод использовать для ввода (ввод «фаза» и «ноль»). Сейчас там алюминий сечения трудно определить?
ВВГ, NYM, ПВ1(3) в негорючей гофре
evil1207 написал : 4) Вводное руководство на кухню пожалуй заменить с 3 * 2,5 на 4 * 2,5?
Поясните свои мысли
evil1207 написал : 5) На туалет и ванную поставить УЗО 25А * 10mA.
Можно, но нормативных требований нет
evil1207 написал : 6) Что делать с третьим проводом (желто-зеленым), как вариант в щитке подключить ло «N», а в розетках не подключать.
Ни где не подключать, ваш стояк в состоянии - неуд
28.04.2011 в 23:56:43
Привет, земляче! А домик наверное на Сихове или на Гринченка?
29.04.2011 в 18:37:41
Привет, так Сихов).
alexposter написал :
- Про кухню не совсем понял. Обычно - кабель 3х2,5 на 16А нагрузки. Если не помещаемся, просто делаем больше линий и соотв. больше автоматов.
Ввод в кухню когдато заложил 3 * 2,5, теперь в кухне установил щиток (диф.автомат 25А * 30mА, под ним три линии на трех АВ по 16А, см. схему). Вот и думаю что теперь 3 * 2,5 впритык.
29.04.2011 в 18:46:01
evil1207 написал : Вот и думаю что теперь 3 * 2,5 впритык.
05.04.2016 в 09:48:37
evil1207, вместо дифа можно УЗО, т.к. за ним всё равно автоматы. И на санузлы можно УЗО 25А 30мА, и на комнаты хорошо бы. Вводной 3/6 32А. Земли подключать везде, кроме подъездного щита, до реконструкции
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.