Добрый день,
Дом: панельный, 7/9п, постройки 1986г
Хочу перенести все автоматы в квартиру, и сделать небольшую реконструкцию проводки.
Делать буду сам.
- Тип дома: двухкомнатная квартира в многоквартирном доме;
- Материал стен дома: бетон; панельный
- как проложить кабели освещения в потолке: на потолке есть швы, русты.
- Тип ремонта: Вторичное жильё; линии в кухню, туалет, ванную заведены новые, медные типа ВВП-3 (ШВВП). На комнаты сейчас старая проводка - алюминий.
- Пол не будет трогаться (меняться, ремонтироваться) - Проводку в полу не класть!
- Потолок будет ровняться и штукатурится заново - можно проложить все кабели там.
7.1. Тип ввода: однофазный
7.2. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: незнаю (счетчик СО-И446 (5-17А))
7.3. Перенос щитка в квартиру (счетчик остается в щитке на лестничной клетке).
7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.): ничего нет.
7.5. операции конкретно с вводным кабелем: требуется проложить вводной кабель в квартиру с нуля.
7.6. Этажный щиток в подъезде
7.7. 7.7. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов: ничего нет, просто обычный ввод. - Список потребителей электроэнергии, повсюду 1 фаза.
1) Кухня
Освтлення общее - 100 Вт
Освещение местное - 75 Вт
Холодильник - 500 Вт
Миксер - 500 Вт
Вентилятор
Телевизор - 100 Вт
Микроволновая печь - 1000 Вт
Электрочайник - 2200 Вт
Духовой шкаф - 2200 Вт
Вытяжка - 150 Вт
2) Туалет
Бойлер - 1500 Вт
3) Ванна
Стиральная машина - 2200 Вт
Освещение туалет, ванная - 100 Вт
Вентилятор туалет
4) Коридор
Освещение
5) Комната 1
Телевизор - 100 Вт
Sat тюнер - 15 Вт
Компьютер
Усилитель (УНЧ)
6) Комната 2
Телевизор - 100 Вт
Sat тюнер - 15 Вт
Утюг - 1000 Вт
9.1. Где будет щиток: внутри дома, квартиры
9.2. Монтаж щитка: накладной, крепится поверх
- Другие вопросы
10.1. Монтаж электроустановочных изделий: Точки будут монтироваться наружным, накладным способом - Фотографии есть.
- Бюджет работ: Чтобы и не сгореть и Чтобы электричество было [+ один-другой извратик можно бы ...] (средне, медленно)
Перечитал несколько тем, но еще возникли вопросы:
1) Счетчик СО-И446 (5-17А), который должен быть номинал вводного автомата?
2) Есть схема щитка - не понятно какая система (видимо TN-C)
3) Какой провод использовать для ввода (ввод «фаза» и «ноль»). Сейчас там алюминий сечения трудно определить?
4) Вводное руководство на кухню пожалуй заменить с 3 * 2,5 на 4 * 2,5?
5) На туалет и ванную поставить УЗО 25А * 10mA.
6) Что делать с третьим проводом (желто-зеленым), как вариант в щитке подключить ло «N», а в розетках не подключать.