29.06.2006 в 12:34:23
По ряду причин пришлось протянуть по вентеляционному каналу кучу проводов на крышу .
Канал находится в туалете диаметр наверное примерно 150 мм, в доме для кажой квартиры свой канал .Помимо вытяжки в туалете есть еще вытяжка в ваной(дымоход для колонки и вентиляция ) и кухни. Кабелями занято примерно половина сечения трубы, по ощущениям вентиляция не ухудшилась но на всякий случай хочу поставить вентелятор на крышу и в свою трубу спустить шланг скажем диаметром 50 мм но на всю длинну наверное не получится а на глубинумера 2-3 от крыши реально
и будет ли отсасовать такая система воздух из помещения или нет.
30.06.2006 в 02:02:25
piligrim130 написал : и будет ли отсасовать такая система воздух из помещения или нет.
Будет, но мало. Посчитайте сечение 50 и 150, почуствуйте разницу.:)
30.06.2006 в 11:26:37
так я компенсирую уменьшение сечения вентелятором, я имел в виду что будет ли работать такая система - от вентелятора я опущу шланг в вент шахту метра на 2 и вдруг воздух будет подсасыватся с крыше а не из квартиры ?
01.07.2006 в 02:12:33
piligrim130 написал : так я компенсирую уменьшение сечения вентелятором
Думаю, что не компенсируете...
02.07.2006 в 00:41:38
2piligrim130
На кабелях в этом вентканале будет оседать пыль (из-за электризации изоляции постоянно движущемся воздухом) и примерно через полгода вентканал окажется вообще в неработчем состоянии.
02.07.2006 в 16:08:55
поживем посмотрим
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.