Собрался покупать приточку и хочу установить ее на лоджии, заведя в квартиру воздуховод. В комнате под гипсокартоном развести воздуховод на 2 комнаты. В той, где гипсокартонный потолок решетка будет в потолке, в соседней - в стене. Комплектующие мне посоветовали следующие: клапан КВК125 (http://www.arktika.ru/item.phtml?parent\_id=1031&subpart=705), фильтр ФЛК125 (http://www.arktika.ru/item.phtml?parent\_id=1028&subpart=137), вентилятор СКС125С (http://www.arktika.ru/item.phtml?parent\_id=1001&subpart=8), нагреватель РВЕС125/1,8 (http://www.arktika.ru/item.phtml?parent\_id=1537&subpart=573). Главный вопрос в следующем: сложил размеры, указанные на сайте - получилось 1100 мм, а лоджия у меня 1300 в ширину и заборное отверстие у меня будет под 90 градусов к оси приточки, т.е. воздуховод с улицы надо изгибать. Поместится ли эта конструкция на лоджии или надо какой-то элемент заносить в комнату под гипсокартон, что конечно не хочется из-за дополнительного опускания потолка? Также буду рад услышать другие советы по установке моей системы, в частности не докопается ли кто-нибудь, что я в наружных стенах (комната, лоджия) отверстие долбить буду?
Размещайте под потолком балкона вдоль - тогда места хватит. Фильтр щитовой лучше заменить на карманный (его не придется раз в месяц менять, падение давления ниже, можно хотя бы EU5 поставить).
К указанному неободимо (если у Вас квартира а не цех) добавить глушитель. Совсем хорошо помимо метрового глушителя поворот в стену сделать некоротким куском гибкого воздуховода типа SONODEC (или подобным) - низкочастотный гул (с которым традиционный глушитель справляется плохо) он просто пропустит через себя наружу.
Ostenberg вообще не дешевое оборудование. Если хочется сэкономить, то вентилятор можно заменить на S&P VENT125L (есть в любом магазине), клапан, глушитель, фильтр, калорифер - на соответвующие лиссантовские (в Москве представительство я думаю есть).
Советую поставить датчик перепада давления на фильтре, а то непонятно будет, когда его чистить. Еще потребуется терморегулятор. Остальные навороты автоматики - малополезны.
Моноблочная установка, которую тут советуют, не освобождает от глушителя. Так что даже ее ставить поперек балкона не рекомендую.
а вот никто не может подсказать - каков уровень шума от установки-приточки на лоджии спальни. Т.е. при деревянном тройном стелопакете, хотя само дерево не слишком толстое) я буду слышать эту установку (ширина капитальной стены, куда будет крепиться установка - 60 см.)?
Можно ли сказать, что уровень шума от нее будет как у внешнего блока сплита?
Сулейман написал :2Kirill3 А как часто Вы меняете карманные? По затратам, скажем в год, думаю всё же щитовые кассеты дешевле выходят :-)
Раз в год. Помимо этого 2 раза пылесосил. Недавно закупил 5 штук фильтров EU7, теперь довольно продолжительное время не нужно будет ездить на лиссант с их ненавязчивым промышленным сервисом :)
Щитовой фильтр EU5 будет создавать приличное сопротивление. EU3-4 предназначены для защиты оборудования - чтобы пыль на нагревателе не горела. Для приточки IMHO нужно EU5-EU7.
GEO-Tr написал :
а вот никто не может подсказать - каков уровень шума от установки-приточки на лоджии спальни. Т.е. при деревянном тройном стелопакете, хотя само дерево не слишком толстое) я буду слышать эту установку (ширина капитальной стены, куда будет крепиться установка - 60 см.)?
Можно ли сказать, что уровень шума от нее будет как у внешнего блока сплита?
Если моноблочная, то должна быть тише внешнего блока. Если наборная, то на лоджии спальни возможно придется сделать вокруг нее какой-нибудь короб с минватой. Правильный короб может сделать ее совсем бесшумной :)
Kirill3, cпасибо за советы. Остберг беру потому, что есть возможность взять именно его со скидкой :-) По поводу более тонких фильтров подумаю. Глушитель... не знаю, это еще 90 см длины, у меня и вдоль лоджии-то с трудом помещаться будет :-) Ты писал про правильные короба, как его грамотно сделать? По поводу автоматики забыл сразу написать, мне советовали ССМ125 (http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1440&subpart=431)). Но тоже смутило, что эта штука стоит процентов на 25 больше, чем сама установка. Можешь посоветовать более дешевые решения? И по поводу вертикального расположения, у него есть какие-нибудь конструктивные минусы, кроме уменьшения полезного пространства?
Polar_bear написал :
Глушитель... не знаю, это еще 90 см длины, у меня и вдоль лоджии-то с трудом помещаться будет
без глушителя шум будет неприемлимый для квартиры. можно хотя бы sonodec'а протянуть метр, он то точно долже поместиться
Polar_bear написал :
Ты писал про правильные короба, как его грамотно сделать?
материал - чем тяжелее, тем лучше. гипрок для балкона наверно не годится, можно попробовать мдф толстый, миллиметров 16-18. внутрь короба по всем стенкам минваты плотностью около 40 (например роквул лайт баттс). конструкция не должна касаться агрегатов вентиляции. вентилятор в сборке должен быть виброразвязан от остальных устройств (для этого используют тканевые вставки в воздуховод) и от поверхности, куда его крепят (хотя бы через резиновые шайбы). Все щели в коробе залить герметиком. Для доступа к фильтру лучше врезать готовый металлический люк (не пластиковый!), на кромку люка наклеить оконный резиновый уплотнитель. дверцу можно утяжелить куском мдф'а, оставщимся от выпиливания проема.
Polar_bear написал :
Можешь посоветовать более дешевые решения?
не знаю, сколько они там просят за этот щиток, но терморегулятор типа pulser стоит меньше 100$, стандартный DIN щиток, переключатели, лампочки, автоматы, реле на DIN-рейку - копейки. Датчик перепада давления PS200 - 30$( http://www.eneq.ru ). Плюс 1 час на рисование схемы и часа 3 на сборку такого щитка. Это если делать самому. А в готовом виде цены на щитки обычно заламывают несусветные, как будто автомат с терморегулятором соеденить сложнее, чем ракету построить.
Kirill3 написал :
не знаю, сколько они там просят за этот щиток, но терморегулятор типа pulser стоит меньше 100$, стандартный DIN щиток, переключатели, лампочки, автоматы, реле на DIN-рейку - копейки. Датчик перепада давления PS200 - 30$( http://www.eneq.ru ). Плюс 1 час на рисование схемы и часа 3 на сборку такого щитка. Это если делать самому. А в готовом виде цены на щитки обычно заламывают несусветные, как будто автомат с терморегулятором соеденить сложнее, чем ракету построить.