dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

19.05.2011 в 17:38:01

Здравствуйте! Опять завонял мой водогрей edisson system 800. оплавился полиэтиленовый клеммник (на фотографии он ещё цел...) и подводящие провода. Наверное потому, что я зажал в него неоконцованный многожильный провод (с наконечником он не влезал в клеммник, отработал неделю в таком виде).
Чем заменить этот клеммник? - китайский полиэтиленовый, который можно купить везде ставить не хотелось бы - 36,4 A всё-таки. Был вариант опрессовать в ГМЛ6 и забыть навсегда, но хотелось бы, чтобы кабель можно было отсоединить без разрезания. И ещё - многожильный провод оконцевать наконечником или опаять (заводские провода опаяны)?

Заранее все спасибо!

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2011 в 17:58:44

dinamit007 написал : многожильный провод оконцевать наконечником или опаять

Опрессуйте штыревыми изолированными наконечниками. http://www.electro-mpo.ru/card1202.html А клеммник можно и такой поставить. http://www.electro-mpo.ru/card20611.html

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

19.05.2011 в 19:24:00

Спасибо за оперативный ответ!

avmal написал : Опрессуйте штыревыми изолированными наконечниками. http://www.electro-mpo.ru/card1202.html

А опрессовать их чем (у меня есть ПК-16 и ПКВк-6)? Клеммник с запасом взять на 6-10 квадратов или на 2,5-6? Другие два неподгоревших провода тоже опрессовать или зажать так, как они были зажаты (они облужены). Спасибо.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

19.05.2011 в 19:48:47

ПКВк-6 однозначно не годится. ПК-16 - предназначены для другого. но хотя бы по своим механическим свойствам способны продавить гильзу указанного наконечника.

0
kkivi
kkivi
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 391

19.05.2011 в 23:24:47

Netlog написал : ПКВк-6 однозначно не годится.

А для чего они годятся?

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

19.05.2011 в 23:45:59

ПКВк-6 0 инструмент относительно нежный, им 6 квадратов многожилки ПВ-3 жмёшь и думаешь, сейчас помрут клещи или на след раз. Это если обжимать в тонюсенькую латунную трубочку НШВИ. А для более толстостеных медных гильз нужно что-то помощнее. Если без изоляции - то те же ПК-16. Зато ПКВк-6 давит в такой аккуратный квадратик, хорошо приходящийся в клеммы.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.05.2011 в 01:20:54

0