доброе время суток

панельная пятиэтажка постройки конца 90-х, проводка алюминиевая l+n, на трёхкомнатную квартиру выделены 3 автомата по 16а, отдельно заведён кабель для бойлера (это ещё один автомат в квартире на 16а). плита газовая, бойлер работает постоянно. энергосбыт проводил плановую замену счётчиков, поставили со-эа09. у него максимальный рабочий ток 50а. при максимальной нагрузке 64а (4х16) сётчик может сгореть?

хочу со временем перенести щиток в квартиру и проводку заменить на медную. я так понимаю нужно "плясать" от счётчика? какой выбрать вводный автомат в квартирном щитке, если учёсть что параллельно ему планируется установить автомат для холодильника (16а) и автомат для сигнализации (10а)

соответствие автомата сечению провода: 63А - 10.0мм2 50А - ? 40А - ? 32А - ? 25А - 4.0мм2 16А - 2.5мм2 10А - 1.5мм2 6А - 1.0мм2

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

24.05.2011 в 19:56:43

ПУЭ, таблицы 1.3.4, 1.3.6 - допустимые длительные токи для проводов и кабелей.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.05.2011 в 19:58:50

sbu2000 Для начала лучше выяснить какая у Вас разрешённая мощность на квартиру...

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

24.05.2011 в 20:25:06

sbu2000 Сейчас вводной сколько Ам?

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

24.05.2011 в 20:50:16

дружба написал : Сейчас вводной сколько Ам?

перед счётчиком стоит что-то типа кулачкового переключателя (я не уверен что это). нашёл подобные на фото (4 штуки под автоматами) http://i062.radikal.ru/1004/0b/4bec016ce9f4.jpg

Alex___dr написал : Для начала лучше выяснить какая у Вас разрешённая мощность на квартиру...

постараюсь выяснить. но я не думаю что энергосбыт поставил счётчики на 50а просто так

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.05.2011 в 20:51:21

sbu2000, фото щитка в студию, дальнейшие разговоры - гадание на кофейной гуще.

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

24.05.2011 в 21:13:04

нашёл договор с энергосбытом - в нём указана мощность 3,75 квт

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.05.2011 в 21:14:37

sbu2000 написал : в нём указана мощность 3,75 квт

  • ну тогда вам вводной автомат - 25 А, не более.
0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

24.05.2011 в 21:46:07

допустим вводной автомат перед счётчиком на 25а, потом счётчик на 50а мах. что делать с вводным автоматом в квартирном щитке? может можно автомат в этажном щитке заменить? набросал желаемую схему (пока без узо):

вообще меня смущает мощность в 3,75 квт. сейчас в квартире есть: бойлер, стиральная машина, микроволновка, эл. чайник, холодильник, духовой шкаф, 3 тв, компьютер, аудио/видео аппаратура, кондиционер + мелочь. я конечно понимаю что всё одновременно не включается, но 3.75 на трёшку...

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.05.2011 в 22:45:28

sbu2000 написал : что делать с вводным автоматом в квартирном щитке?

  • поставить модульный рубильник без теплового и э/м расцепителя.

sbu2000 написал : я конечно понимаю что всё одновременно не включается, но 3.75 на трёшку...

  • это средний расчетный ток. Всё равно - 25А это 5,5 кВт, а имея ввиду то, что автомат срабатывает примерно от 1,15 до 1,45 номинала - максимально из 25А можно выжать до 36,25А, или 7,97 кВт. Этого вполне достаточно. У меня также как и у вас 25А на входе, при этом есть бойлер (центрального ГВС нет), стир.машина, чайник, микроволновка, водяной насос, компьютер, и иногда греемся конвекторами по всей квартире. За 2 года ни разу не выбивало (автоматы нормальные, не китай).
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.05.2011 в 23:20:57

sbu2000 написал : я конечно понимаю что всё одновременно не включается, но 3.75 на трёшку...

Не вопрос. Платите деньги будет Вам счастье. Вы живете в доме который проектировали по старым нормам. Большинство бюджетных квартир сейчас так же строят.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.05.2011 в 23:52:45

gugulaki написал : Платите деньги будет Вам счастье. Вы живете в доме который проектировали по старым нормам.

  • я когда-то тоже думал, что 25А - мало. А как оказалось потом (жил на сьемной квартире пол года с бойлером, чайником, СВЧ, компом, телеком, иногда конвекторами грелись) - и 16 А хватало на всё.
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.05.2011 в 23:55:17

Хочется ж больше. Вон у трасформатора их сотни ;) А еще с другой стороны Вольты здоровенные :)

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.05.2011 в 23:56:52

gugulaki написал : А еще с другой стороны Вольты здоровенные

  • ему б эти ох...енные вольты - прям в квартирку, едреный коллайдер в рЕзетку воткнуть.
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.05.2011 в 23:57:48

Сосед обзавидуется :)

0