Эт точно. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах...

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

25.05.2011 в 01:02:56

alexposter написал : поставить модульный рубильник без теплового и э/м расцепителя.

на 25а?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.05.2011 в 01:10:37

sbu2000 написал : на 25а?

на 40 или 63 А лучше.

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

25.05.2011 в 01:15:57

если после рубильника поставить узо на розеточную группу автоматов. тоже брать на 40/63а?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.05.2011 в 01:39:25

sbu2000 написал : тоже брать на 40/63а?

  • нет, ведь у вас в этажном щите будет вводной АВ на 25 А. Как по мне, то УЗО - на 25А, ну накрайняк - на 40 А.
0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

25.05.2011 в 01:42:21

тогда и кабель от этажного щитка тянуть с расчётом на 25а, т.е. сеением 4мм2?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.05.2011 в 01:48:06

Я бы протянул 3х6, так шоб уж наверняка. А то завтра какой-нить придурок остатки стояка дожжет, авось поменяют стояк на потолще, и вводные ампер по 40 поставят. Так что кладите 3х6.

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

25.05.2011 в 01:57:51

ясно, спасибо :)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.05.2011 в 09:36:37

sbu2000, у вас отсутсвует какая-либо защита по диф току.

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

25.05.2011 в 19:56:39

gugulaki написал : у вас отсутсвует какая-либо защита по диф току.

варианты?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.05.2011 в 20:24:15

sbu2000 написал : нашёл договор с энергосбытом - в нём указана мощность 3,75 квт

Странная мощность , может ошибочка вкралась? ------------- Добавил И по сему (1.15-1.45) радоваться рано, т.к. данную нагрузку и АВ на 16 в легкую сдюжит, как то так

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.05.2011 в 20:24:45

sbu2000 написал : варианты?

  • навскидку - 1 узо на зал, комнаты 1,2; 2-е узо - кухня, 3-е узо - прихожая, освещение, 4-е узо - ВН+СМ. Все 40А/30мА.
0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

25.05.2011 в 22:18:36

alexposter написал : Странная мощность , может ошибочка вкралась?

не думаю. в двух договорах прописана

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.05.2011 в 22:50:20

1 или 2 УЗО с током утечки 30 мА рабочим током на 2 шага выше вводного. Одно или два УзО нужно смотреть по фактическим утечкам или просто разбить на 2 группы все розетки. Свет как стационарку можно оставить без УЗО, но обычно и его заводят под УЗО. На сан узел свое узо с током утечки 10 мА( нормативно такое не требуется, но ради безопасности можно влепить) Холодильник и сигнализация остаются без диф защиты!!!

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.05.2011 в 23:11:25

gugulaki написал : Холодильник и сигнализация остаются без диф защиты!!!

  • но зато есть третий провод! Для сигнализации установка УЗО запрещена (потребитель 1 категории), как впрочем и нежелательна для холодильника (во время отсутствия хозяина). У меня давеча было - грохнула гроза и от наводки вылетело вводное узо 25А/30мА. Не был бы дома - протух бы холодильник.
0