Здравствуйте форумчане. задача такая - имеется металлический контейнер 20футов. обшили его фанерой изнутри и будем в нем делать небольшую мастерскую. из оборудования токарный станок 1К62 -пусковой ток ампер 30. потом 12-15 пара станков по 2 квт - 3 фазы -10 ампер станок для сварки 6 квт на одну фазу - ампер 30 электросварка - потребление еще не измеряли. все станки будут работать по очереди и кратковременно. тот же станок для сварки будет работать минут 5. требуется все это запитать.

можно несколько тупых вопросов? 1 достаточно ли будет кабеля 4по4 квадрата? 2 автомат для защиты планируем 32 ампера. узо на 40. можно ли будет автомат поставить в боксе и к нему подключить кабель а узо уже в контейнере? можно ли их так разносить? расстояние метров 20 будет. 3 для освещения будем брать ввг 2 на 1,5 (будет 4 двойных светильника). как вести провод по фанере внутри контейнера? в гофру, кабель канал, или можно просто по верху фанеры? 4 заземления в боксе нету и никогда не было. в бокс приходит три фазы и ноль. надо ли соединить корпус самого контейнера с нулем? 5 тут много есть схем электрощитов. в какой программе проще всего нарисовать чтоб выставить на суд общественности схему щита?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.06.2011 в 12:05:26

Для начала для такого помещения необходимо собственное заземление.

  1. минимум 4*10 меди
  2. мало 32 ампера, у вас сварочник только 30А потребляет, так что ввод минимум 40-50-63 сколько дадут, чем больше тем лучше. А смысл разносить ? ставьте все рядом
  3. кабель 3*1,5 в металлических трубах, или на крайнее в гофре
  4. нельзя
  5. в любой с выводом в картинку ipeg
0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.06.2011 в 18:23:27

yuriyakpp читайте: ГОСТ Р 50669-94 и Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 23274.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.06.2011 в 00:16:47

yuriyakpp написал : 5 тут много есть схем электрощитов. в какой программе проще всего нарисовать чтоб выставить на суд общественности схему щита?

рисуете на листе бумаги, фотографируете и выкладываете как копию экрана, чтоб сайт не ругался..

0
Аватар пользователя
yuriyakpp

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

25.06.2011 в 06:52:17

вот примерная схема. просто набросок. узо и автомат на вводе хочу развести так как кабель все равно надо к чему то подключать. вот и подсоединить его к автомату а узо в контейнере поставить как вводное.

0
Вложение
Аватар пользователя
yuriyakpp

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

25.06.2011 в 06:56:13

ПPOPAБ написал :

значит рабочий ноль не соединять. для заземления вбить металлический стержень метр двадцать и к нему подсоединить контейнер и корпуса станков в самом контейнере, правильно?

0
Аватар пользователя
yuriyakpp

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

25.06.2011 в 07:04:55

а еще. в теме по сборке щитов avmal писал что не выносить ноль на шину а применяет автоматы 1р+n чтоб размыкался еще и ноль. применительно к техфазной схеме у меня получаются автоматы 4р. но во Владике очень скудный ассортимент таких автоматов. 3р автоматы есть - можно взять Acti9 а 4р очень мало есть только DEKraft. как лучше поступить? стобрать на DEKraft или вывести нули на шинку или клеммник?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.06.2011 в 10:39:33

yuriyakpp написал : значит рабочий ноль не соединять. для заземления вбить металлический стержень метр двадцать и к нему подсоединить контейнер и корпуса станков в самом контейнере, правильно?

ТТ? На DEKraft? Тогда: На ввод диффавтомат 40А 100мА, на отходящие диффавтоматы 30мА. Вся проводка 3-х и пятипроводная. Обязателен наружный контур заземления.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.06.2011 в 13:52:04

ПPOPAБ написал : ГОСТ Р 50669-94

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=865235&viewfull=1#post865235

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Игоревич

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

26.06.2011 в 23:55:32

yuriyakpp написал :

РЕN запрещено коммутировать

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2011 в 00:53:29

Игоревич написал : РЕN запрещено коммутировать

В ТТ PEN нет. Есть трехфазный N.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
yuriyakpp

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

27.06.2011 в 04:24:24

я чем больше эти госты читаю тем больше каша в голове. вот мои мысли: в 50699 написано что сеть ТТ это питающая сеть, которая имеет точку, непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.

в гост 23274 указано что --1.6.4. Контейнерные здания с металлической обшивкой или с использованием металлических несущих конструкций должны быть укомплектованы инвентарным заземлителем - стальным стержнем диаметром 20 мм или угловой сталью с толщиной полки не менее 4 мм, длиной 1,2 м с приваренным к верхнему концу стальным заземляющим проводником размерами не менее предусмотренных Правилами устройства электроустановок.

между тем в 50699 в 4,3,3 указано о необходимости повторного повторного заземления нулевого рабочего проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети.

тоесть я делаю контур заземления в контейнере. подсоединяю все станки и розетки к нему. подсоединяю контейнер к нему и прикручиваю к заземлителю. при этом я должен в щите соединить рабочий ноль с этим контуром заземления?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.06.2011 в 07:19:38

yuriyakpp написал : при этом я должен в щите соединить рабочий ноль с этим контуром заземления?

нивкоем случае, все отдельно должно быть земля землей а ноль отдельно

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.06.2011 в 08:38:40

yuriyakpp написал : при этом я должен в щите соединить рабочий ноль с этим контуром заземления?

Не с этим контуром, а:

yuriyakpp написал : в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2011 в 10:58:52

yuriyakpp написал : между тем в 50699 в 4,3,3 указано о необходимости повторного повторного заземления нулевого рабочего проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети.

То бишь, ноль д.б. повторно заземлен на столбе, с которого идет ответвление к контейнеру.

Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.

См. также 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме