ну вот, как все чудесно складывается
в комнате предполагается подвесной потолок (трасса там себя вроде уютно чувствовать)

Команч написал :
Но есть и плюсы - скинуть лист ГКЛ над дверью и инсталлировать в полость каркас хоть из уголка 50х50 с креплением в потолочную плиту - не проблема

Зачем? Сколько весит ВБ прикидывали? Явно меньше 15кг. Пластина ВБ крепится минимум на 5 саморезов. Получается по 3 кило на саморез. Можно и 11 вкрутить. А для гипсокартона есть масса крепко держащих крепежей (ввёртыши, бабочки и пр.).

Команч написал :
Да, еще! где-то в форуме встречалась картинка где штроба под дренаж шла как полагается, от нижнего угла блока с нужным уклоном
а штробы под трассы уходили вверх и шли в углу, образованном стеной-потолком
это допустимо, как я понял?

А почему нет?

весь дверной проем включая окружающую стену собран из профилей + ГКЛ (на последнем вложении снизу до нижнего угла красного варианта

Но есть и плюсы - скинуть лист ГКЛ над дверью и инсталлировать в полость каркас хоть из уголка 50х50 с креплением в потолочную плиту - не проблема

Да, еще! где-то в форуме встречалась картинка где штроба под дренаж шла как полагается, от нижнего угла блока с нужным уклоном
а штробы под трассы уходили вверх и шли в углу, образованном стеной-потолком
это допустимо, как я понял?

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Я думаю, зелёный или синий варианты.
Хотя, есть нюансы:

  1. В инструкции по установке кондея обычно не рекомендуют вешать его над дверью. Я нахожу этому единственное логичное объяснение - чтобы на голову не упал, если оторвётся.
    Но я у себя повесил внутренний блок именно над дверью - больше негде.
  2. Под внутренним блоком нежелательно располагать то что может пострадать от нескольких капель воды. Даже с правильно установленного внутреннего блока при особо высокой влажности может немного капать вода - конденсат, который может образовываться на направляющих воздух лопатках, не отводится в трубу. Насколько часто такое явление бывает не знаю, но над телевизором вешать внутренний блок я не рискнул.

Ладно, можно сказать я уже внутренне отказался от колхоза с самодельными воздуховодами к ВБ и решил вешать сплит...
полазив с рулеткой и прикинув еще раз оказалось что кровать немного сдвинулась - красный вариант уже начинает дуть на одного индивидуума
Финишный рывок - над дверью или противоположная стена напротив двери?

(небольшие уточнения: обе стены - 9см гипсолит, если в левой своей я еще могу штробу сделать, то в правой страшненько у соседей оказаться)

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Борис, я же говорю - пока вы писали тот пост, я в своём дописал следующую строку:

DIVAS написал :
(хотя, по сути, кондей в любом случае (режим вентиляции и осушения не в счёт) является тепловым насосом, только в режиме охлаждения "качает" в другую сторону)

DIVAS написал :
Борис, в ту минуту, когда вы писали своё сообщение, я как раз занимался дописыванием своего, и ваш вопрос потерял актуальность - абзацем выше на него отвечено. =)

Я видел этот пост когда писал, потому и задал вопрос ...
И всё таки ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Спасибо всем за ответы!
Люблю знаете ли ездить на полуторных велосипадах

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Борис, в ту минуту, когда вы писали своё сообщение, я как раз занимался дописыванием своего, и ваш вопрос потерял актуальность - абзацем выше на него отвечено. =)

Команч написал :
1 под мою комнату (17.6 м2) подходит самая маленькая 7ка, но если заниматься моим "колхозом", как я понимаю надо увеличить мощность до 9ки? или даже 12? Из-за потерь на воздуховодах. Надо считать потери или достаточно примерной прикидки?

2 Как я понимаю, при стандартной установке сплита он забирает поднявшийся нагревшийся воздух сверху, а охлажденный выбрасывает через жалюзи под напором. Пока все верно?
Имеет ли смысл в моей ситуации сразу воздуховодом выпуск опустить к полу, а забор сделать с уровня потолка?

  1. 18 кв.м. - это ещё не показатель. Каковы дополнительные теплопритоки? Сильно ли жарит солнце в окно, какова мощность постоянно включенной техники и т.п.? Лучше брать с запасом, чтобы кондей работал не на пределе возможностей - дольше проживёт.
  2. Именно так. Но не изобретайте полутораколёсный велосипед. Не уродуйте нормальную технику колхозными воздуховодами - эффект будет во всех смыслах далёк от желаемого. Для работы с воздуховодами есть канальные кондеи, либо колхозные варианты на базе моноблоков, при этом сам кондей размещается не на виду. А если уж вешать на виду, то не надо ничего колхозить.

А насчет расположения внутреннего блока - повесьте внутренний блок по "красному" варианту или напротив двери, и будет вам счастье.

Еще несколько небольших вопросиков:
1 под мою комнату (17.6 м2) подходит самая маленькая 7ка, но если заниматься моим "колхозом", как я понимаю надо увеличить мощность до 9ки? или даже 12? Из-за потерь на воздуховодах. Надо считать потери или достаточно примерной прикидки?

2 Как я понимаю, при стандартной установке сплита он забирает поднявшийся нагревшийся воздух сверху, а охлажденный выбрасывает через жалюзи под напором. Пока все верно?
Имеет ли смысл в моей ситуации сразу воздуховодом выпуск опустить к полу, а забор сделать с уровня потолка?

DIVAS написал :
Понятие "тепловой насос" никак не связано с движением самого воздуха между домом и улицей, тепловой насос "перекачивает" тепло с улицы в дом посредством фреона в трубках - т.е. тот же кондиционер, только наоборот. А воздухообмена с улицей при этом нет.

Т.е. когда кондиционер работает в режиме охлаждения, он не является тепловым насосом ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Команч написал :
если на улицу - эт тепловой насос получится, если я уже достаточно скурил теории

Пока ещё недостаточно. =))

Тепловой насос будет, если переключить кондиционер в режим обогрева - т.е. переноса тепла с улицы в дом. (хотя, по сути, кондей в любом случае (режим вентиляции и осушения не в счёт) является тепловым насосом, только в режиме охлаждения "качает" в другую сторону)

Понятие "тепловой насос" никак не связано с движением самого воздуха между домом и улицей, тепловой насос "перекачивает" тепло с улицы в дом посредством фреона в трубках - т.е. тот же кондиционер, только наоборот. А воздухообмена с улицей при этом нет.

Ясно, спасибо большое!

Команч написал :
но глобальных минусов нет, да?

Из глобальных минусов - цена бесшумного канального вентилятора и воздуховоды под потолком.
Вот если задействовать вентилятор ВБ вместо канальника, тогда возможно игра стоит свеч.
Сам думаю так делать надо ИМХО:
Вход воздуха в ВБ отгородить от комнаты и пустить в ресивер достаточного объёма (по принципу автомобильного впускного тюнингового рессивера). А уже из рессивера большими каналами из жести по всем комнатам вытягивать из дальних углов горячий воздух из под потолка. На краях воздуховодов естественно регулирующие расход воздуха приспособы. Под дверьми комнат сделать достаточные щели для втягивания прохладного воздуха (или ещё как).

хотя - выше, как я понял, не полностью мой случай

Himon написал :
щелью на улицу достаточного сечения,

если на улицу - эт тепловой насос получится, если я уже достаточно скурил теории
мне достаточно будет если вход в ВБ будет из комнаты

но глобальных минусов нет, да?

Где то на форуме читал, что так делали, но результат неизвестен, т.к. писал монтажник и после установки больше не общался с владельцем системы.
Если вкратце, то ВБ висел в небольшой кладовке с прямоугольной щелью на улицу достаточного сечения, а из кладовки по комнатам расходились вентканалы с вентиляторами в каждом. В каждой комнате было по выключателю для вентиляторов. Как то так.

ну на сайте remont.maxiol.com был уже сто лет назад, и очень уважаю данного человека
но давайте вернемся к нашим баранам - если к внутреннему блоку сплита вход/выход воздуха подвести воздуховодами?...
Возможно с доп. вентиляторами, хз... это уже детали, решаемые
меня больше волнуют глобальные вопросы, которые я возможно не учел (типа теплового насоса, хотя он здесь и не при делах)

Команч написал :
а насчет поста про "пошалить" не ответите? совсем гон?

вот так

Антон-Ка написал :
Место позволяет...

Наврал я - 25 см остается

да, судя по всему это оптимальное решение
а насчет поста про "пошалить" не ответите? совсем гон?

Попробуйте все таки прикинуть установку блока в изголовье кровати. Место позволяет...
В этом варианте ночью не будет простужать.

А вот если просто немного пошалить - интересный вопрос

если не затрагивать вопросы гарантии и т.д., никаких препятствий убрать внутренний блок сплита куда нибудь в тех помещение и пробросить воздуховоды на вход и выход от него ведь нет, да? Естественно приемный фотодиод выносится на удлиняющих проводах
Ну кроме потерь на решетках/воздуховодах?
То есть чтото типа миниканальника?

Пока сильно понравится лыжа В-18LH - он у меня вмещается в колонну с приточкой без ее переделки

экономия не интересует - официальное отсутствие счетчика (чур в твиттер Гаранту не жаловаться, а то его Кондратий хватит на почве экономности до выборов )
отсутствие шума - очень хорошо, бум думать.
пойду я про канальники пока почитаю...

Himon написал :
Ошибаетесь. Взять то можно, а вот доп оборудования и доп работ ещё на такую же сумму набежит.

ну... скажем так... мы ему не скажем, что ему нужны олигархические навороты, ок? )))
канальный нагреватель, фильтры, вент и автоматика будут в составе приточки. распределительный короб на две ветки я и сам сделаю. автоматика канальника? думаю логика его справится. не справится - изменим логику - это проще чем ракеты за ламерику запускать ))

Антон-Ка написал :
А кровать у вас до самого потолка? На стену, напротив аквариума нельзя поставить?

нет не до самого - остается см 40

А кровать у вас до самого потолка? На стену, напротив аквариума нельзя поставить?

Команч написал :
если не ошибаюсь..

Ошибаетесь. Взять то можно, а вот доп оборудования и доп работ ещё на такую же сумму набежит.

Команч написал :
А НЕ инвертор не спасет отца русской демократии?

Будет слишком часто вкл/выкл. Компрессор может неодобрить. Читайте форум, не так давно подробно обсуждалось. С запасом по мощности - только инвертор.

А НЕ инвертор не спасет отца русской демократии?
за цену мощного инвертора можно взять канальник под мои объемы если не ошибаюсь..

Команч написал :
не будет ли приточка выдувать охлажденный воздух из комнаты быстрее чем я его смогу почувствовать

Возьмите инвертор с полутракратным - двукратным запасом по мощности, и дверь можно не закрывать.