Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12514

24.06.2011 в 10:01:14

По воздуху 13 метров от столба до ввода, в общей сложности с учетом спуска и внутренней трассы около 15. Старый кабель подвешен к тросу. Видимо, тот же трос будет несущим и для нового кабеля - самонесущесть от кабеля не требуется. Ввод через стальную трубу 3/4, несколько крутых изгибов под 90 (без протяжки никак). Было бы проще многожилку, но кабель вводной, основной - можно ли?

Итак, что взять для ввода? 4 жилы, сечение желательно 6мм2, не меньше (автомат 16А, хочу хороший запас, ибо могут впоследствии добавить мощности, ну и достали мигающие от чайника лампочки). Без механической нагрузки, но стойкий к морозу, солнышку и осадкам. Легкий на изгиб.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

24.06.2011 в 10:19:47

Мишутк написал : 4 жилы, сечение желательно 6мм2

ТТ? Для TN сечение PEN не меньше 10 по меди.

Ввод через стальную трубу 3/4, несколько крутых изгибов под 90

Не лучше пробурить новое отверстие и сделать "прямой" ввод?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.06.2011 в 11:15:30

Либо стойкий, либо гибкий. Есть вариант импортного кабеля(с непроизносимой фамилией) от передвижных буровых установок с силиконовой изоляцией, но он очень редок и крайне дорог. Ни один из вариантов 4х10 не влезет в трубу Ду 20.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

24.06.2011 в 11:16:25

Мишутк написал : Ввод через стальную трубу 3/4, несколько крутых изгибов под 90 (без протяжки никак)

Откуда несколько, изгиб должен быть один и плавный. примерно так как-то

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12514

25.06.2011 в 00:19:40

ВТБ! написал : ТТ? Для TN сечение PEN не меньше 10 по меди.

3 фазы, нейтраль. Заземление на столбах, у дома повторное заземление.

ПPOPAБ написал : Либо стойкий, либо гибкий.

Стойкий - по изоляции. Механическая прочность не актуальна. Как понимаю, ключевое слово - силикон?

ПPOPAБ написал : Не лучше пробурить новое отверстие и сделать "прямой" ввод?

SoVA написал : Откуда несколько, изгиб должен быть один и плавный. примерно так как-то

Дана вот такая труба как на рисунке, но внизу еще два изгиба повторяющие "рельеф" дома.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

25.06.2011 в 00:52:13

Мишутк написал : ключевое слово - силикон?

ключевое слово - для прокладки на открытом воздухе.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.06.2011 в 11:43:26

Мишутк написал : ключевое слово - силикон?

Либо полиэтилен. Материал наружной оболочки. С ПВХ- сложно угадать, может и 50 лет простоять, а может и за пару лет осыпаться. ВВГ 4х10 МЖ 2-3-его класса гибкости поискать, он до 16 квадрат включительно в основном ОЖ(однопроволочная жила) идет.

Мишутк написал : Дана вот такая труба как на рисунке, но внизу еще два изгиба повторяющие "рельеф" дома.

Гусак?

  • В печку его.(с) Ф.Ф. Преображенский. Если позволяет высота: Можно обойтись без него:
0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12514

26.06.2011 в 22:02:05

ПPOPAБ написал : Гусак?

  • В печку его.(с) Ф.Ф. Преображенский.

Да я уж подумывал, старый гусак использовать для поддержки кабеля (как и сейчас), а потом спуск вне его и ввод через гусенка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу