Vitalych
Vitalych
Местный

Регистрация: 09.02.2010

Москва

Сообщений: 143

01.07.2011 в 14:11:04

Добрый день!

Есть кондиционер Daikin FTXN25K (внутренний блок весит 7кг). Есть 1к квартира, у которой кухня и комната разделены стеной, на которую хотелось бы повесить кондиционер. Толщина стены примерно 9см, разумеется не несущая, сверлится достаточно легко, что-то вроде цементно-песчаного состава, в виде "арматуры" попадаются деревянные палки и иногда гвозди. Нашел на просторах фото 1 в 1 отражающие что должно в итоге получиться:

Вопрос: выдержит ли стена, не отвалится ли кусок, на котором как раз будет прикреплен кондиционер? Т.к. толщина стены в месте штробы будет ничтожно мала - порядка 3-4 см (с учетом штробы глубиной 6см.

Дом 1974 года постройки

0
Вложение
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

01.07.2011 в 14:24:58

Я думаю, не видя конкретно вашей стены, вам никто точный ответ на этот вопрос дать не сможет.

По своему опыту скажу, что аналогичная стена (9см, ЦПС, с дровами и гвоздями, в панельной хрущевке) в моей квартире держалась только на обоях. Обои оторвал - развалилась. Там не то чтобы штробить, там даже обои отдирать не стоит.

0
Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

01.07.2011 в 14:36:53

У меня в хрущёвке на стене из гипса 9 см, в которую саморезы можно вкручивать без предварительного засверливания и легко вбивать/вынимать гвозди, висит куда более тяжелая плазма 42 дюйма, ещё более тяжелые полки и т.д. А на вентиляционной стене кухни, из вообще не пойми чего сделанной, висят ящики кухни, правда пришлось к ней сначала для прочности пару досок обёрнутых в обои прикрутить, а потом уж кухню вешать. А по делу читай первую строку второго поста.

0
Vitalych
Vitalych
Местный

Регистрация: 09.02.2010

Москва

Сообщений: 143

01.07.2011 в 17:19:00

Himon написал : висит куда более тяжелая плазма 42 дюйма

Стена то в принципе достаточно крепкая, т.е. ничего не сыпется, ставил новые розетки, высверливая коронкой, не сказал бы что труха. Но ситуация такая, что та же плазма висит у Вас без горизонтальной штробы 50х60мм, а здесь именно штроба сильно ослабит общую прочность.

Сам кондиционер вешать буду в любом случае на ту стену, т.к. вариантов к сожалению нет :( но уж очень не хочется видеть короб.

Еще подскажите пожалуйста, если я например разверну вывод шлангов и проведу штробу как на рисунке ниже, я же могу, например, сделать что-то вроде распаечной коробки для подключения шлангов кондиционера к штробе?

Типа вот такого:

Точнее, если полностью, будет сделано так:

Т.е. зеленый фрагмент - штроба просто замазывается шпаклевкой, а желтый кусок - это трубопровод от кондиционера, чтобы он был подвижным при снятии кондиционера, - закрывается утапливаемым пластиковым коробом, через который можно протащить шланги до распаечной коробки, где уже соединить.

Или глупость? Как подключается кондиционер к магистрали? В масштабах распаечной коробки, допустим 100х100мм можно развернуться гаечными ключами и прочим оборудованием, чтобы без проблем ваккумировать?

0
Вложение
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

01.07.2011 в 17:35:52

Vitalych написал : если я например разверну вывод шлангов и проведу штробу как на рисунке ниже

трубки все время слева подходят...

0
Vitalych
Vitalych
Местный

Регистрация: 09.02.2010

Москва

Сообщений: 143

01.07.2011 в 17:39:01

ломастер написал : трубки все время слева подходят...

Да, но кондицонеры же подключают справа (с коробом) или справа можно только с коробом сделать?

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

01.07.2011 в 17:47:20

Никакие распаечные коробки вам не помогут. Трубы кондиционера это вам не провода. Штробить стену такой толщины не советую. Лучше проложить трассу в кабель канале и спать спокойно. Еще лучше пригласить мастера на осмотр и вам все расскажут и покажут и возможно предложат решение устраивающее вас оно будет правильным и безопасным с технической стороны.

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

01.07.2011 в 18:22:41

Как вариант - штробу сделать глубиной 30 и шириной порядка 70 - тогда она меньше ослабит стену. В ней должны уместиться 4 предмета: трубка (d20мм - медь 6.35мм+флекс), трубка (d25мм - медь 9.525мм или 12.7мм +флекс), дренажная трубка (d16-20мм), кабель (d10мм).

А можно извратиться и замуровать готовый кабельный короб 30х80 или типа того - так чтобы крышка была вровень со стеной. Тогда вы сейчас можете его заложить по намеченной траектории, а потом в один этап ставить кондей. Ну, я бы наверное сделал так... Но это лишь очередная идея моего воображения, а не инструкция к действию!

Главное - сначала обсудить всё с установщиками, которые будут ставить - во избежание недоразумений.

0
Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

01.07.2011 в 18:47:16

Можете сделать несколько штроб небольшой глубины с расстоянием сантиметров 5 между ними, сходящихся около кондея. А насчёт "распаечной коробки" ИМХО не нужно в этой стене.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

01.07.2011 в 18:55:19

а проще сделать фальш стену или короб из гипсокартона и на нее прикрепить кондиционер в два этапа...

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

01.07.2011 в 19:06:02

Ага, или сделать стену толще и потом проштробить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу