gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.07.2011 в 23:22:17

io написал : А еще в розетке (не в этой) есть 2 кабеля: один 1,5 куба и один 2,5 куба. Так вроде не должно в розетке быть??

можно, если эту розетку(линию) защищпет АВ на 10 А

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.07.2011 в 23:55:06

io написал : такая

а номиналы кабелей, а поясниловка? (я так понял свет зацепили к старой проводке? а розетки где?)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.07.2011 в 00:07:26

io написал : еще там в розетке 2 разных кабеля находится: один 1,5 куба и один 2,5 куба... Это нормально?

:cool: может всё же не куба, а квадрата? Но всё равно скажем мягко... не очень нормально, но если защита будет выбираться по меньшему сечению, то прокатит.

И вот еще одно фото красивое.

Кратчайший путь не всегда худший. Главное, что бы потом не захотелось вбить гвоздик в промежуток между установочными коробками в то место, где пока прослеживается путь кабеля.;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

03.07.2011 в 00:54:19

sergey_sav написал : где пока прослеживается путь кабеля.

фотографий с рулеткой побольше на память :)

0
io
io
Новичок

Регистрация: 02.07.2011

Москва

Сообщений: 10

03.07.2011 в 14:30:36

юра Т написал :

Схему старательно рисовала от руки ), поясниловка тоже "от руки", такая:

  1. Синие квадраты - розетки;
  2. Красные квадраты - выключатели (с поперечной линией - двойные выключатели);
  3. Точечное освещение в комнатах 1 и 2 и в совмещенном санузле;
  4. Люстры в комнатах 1, 2 и прихожей (справа на рисунке);
  5. Теплый пол в ванной и в прихожей;
  6. Светильники на балконе, в прихожей, в кладовой и в санузле;
  7. Стрелками связала выключатели и источники света. Что-то еще нужно рассказать?

Думаю да, свет зацепили к старой проводке, по крайней мере к основным источникам света (люстры, светильники которые не точечные) ничего не тянули. В комнате 1 (кухня) от старой проводки (из розетки, которая на схеме в левом верхнем углу значится) вывели 5 розеток: холодильник, плита, посудомоечная машина, микроволновая печь, чайник. Хотелось бы еще одну, но можно ли при таком раскладе?

Номиналы кабелей съезжу посмотрю, сразу напишу после этого. Сейчас могу только сказать что всего их 2 вида на квартире лежит, они медные и сечение 1,5 и 2,5 квадрата (сорри :), описка, не куба конечно же)

0
io
io
Новичок

Регистрация: 02.07.2011

Москва

Сообщений: 10

03.07.2011 в 14:54:37

BV написал :

Фото сделаю, сразу выложу ) Мне думается лучше переделать такую разводку, по правилам сделать, не на год же ремонт ) а то никак не хочется, чтоб как в том анекдоте про кучку пепла

sergey_sav написал :

И самое расчудесное, что именно в такую проводку гвоздик и потянется )))) сам-собой, по прошествии 5, скажем, лет ))

gugulaki написал :

Но ведь АВ в защитой 10А только для телевизора и годится? Ну для фена там еще, зарядки для телефона

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.07.2011 в 15:48:00

io написал : Но ведь АВ в защитой 10А только для телевизора и годится?

Отчего же? И чайник потянет и стиралку, печь СВЧ и посудомойку... только по отдельности. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

03.07.2011 в 15:50:56

io написал : Но ведь АВ в защитой 10А

макс мощность однофазной нагрузки 4кВт.

0
anuta__
anuta__
Местный

Регистрация: 17.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 639

03.07.2011 в 15:51:58

Плита какая? 2.5 квадрата это максимум 4.5 кВт! А у вас на них будет висеть 2кВт чайник, 2кВт посудомойка, около 700Вт микроволновка. Какая плита не сказано, но например даже электический гриль в газовой духовке будет тоже около 2кВт. Если духовка электрическая - это тоже 2.5-3кВт. Варочная электрическая - до 11кВт. Мощность подключения холодильника не знаю. Плюс что идет от щитка к той розетке? Скорее всего что-то на 16 ампер, около 3кВт.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.07.2011 в 15:57:24

io написал : Мне думается лучше переделать такую разводку, по правилам сделать, не на год же ремонт

Думаю, это хорошая идея.

Вновь уложенный кабельпровод подозрительно похож на ПУГНП...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

03.07.2011 в 21:30:40

io написал : Мне думается лучше переделать такую разводку, по правилам сделать, не на год же ремонт

так у Вас какая цель изначально была, просто добавить "розеточек и светильничков" (что в принципе и сделано, особого криминала пока не вижу, а гвоздик, так он везде найдет провод, если не думая забивать) или капитально сменить электропроводку?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу