io написал : А еще в розетке (не в этой) есть 2 кабеля: один 1,5 куба и один 2,5 куба. Так вроде не должно в розетке быть??
можно, если эту розетку(линию) защищпет АВ на 10 А
02.07.2011 в 23:22:17
io написал : А еще в розетке (не в этой) есть 2 кабеля: один 1,5 куба и один 2,5 куба. Так вроде не должно в розетке быть??
можно, если эту розетку(линию) защищпет АВ на 10 А
02.07.2011 в 23:55:06
io написал : такая
а номиналы кабелей, а поясниловка? (я так понял свет зацепили к старой проводке? а розетки где?)
03.07.2011 в 00:07:26
io написал : еще там в розетке 2 разных кабеля находится: один 1,5 куба и один 2,5 куба... Это нормально?
:cool: может всё же не куба, а квадрата? Но всё равно скажем мягко... не очень нормально, но если защита будет выбираться по меньшему сечению, то прокатит.
И вот еще одно фото красивое.
Кратчайший путь не всегда худший. Главное, что бы потом не захотелось вбить гвоздик в промежуток между установочными коробками в то место, где пока прослеживается путь кабеля.;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.07.2011 в 00:54:19
sergey_sav написал : где пока прослеживается путь кабеля.
фотографий с рулеткой побольше на память :)
03.07.2011 в 14:30:36
юра Т написал :
Схему старательно рисовала от руки ), поясниловка тоже "от руки", такая:
Думаю да, свет зацепили к старой проводке, по крайней мере к основным источникам света (люстры, светильники которые не точечные) ничего не тянули. В комнате 1 (кухня) от старой проводки (из розетки, которая на схеме в левом верхнем углу значится) вывели 5 розеток: холодильник, плита, посудомоечная машина, микроволновая печь, чайник. Хотелось бы еще одну, но можно ли при таком раскладе?
Номиналы кабелей съезжу посмотрю, сразу напишу после этого. Сейчас могу только сказать что всего их 2 вида на квартире лежит, они медные и сечение 1,5 и 2,5 квадрата (сорри :), описка, не куба конечно же)
03.07.2011 в 14:54:37
BV написал :
Фото сделаю, сразу выложу ) Мне думается лучше переделать такую разводку, по правилам сделать, не на год же ремонт ) а то никак не хочется, чтоб как в том анекдоте про кучку пепла
sergey_sav написал :
И самое расчудесное, что именно в такую проводку гвоздик и потянется )))) сам-собой, по прошествии 5, скажем, лет ))
gugulaki написал :
Но ведь АВ в защитой 10А только для телевизора и годится? Ну для фена там еще, зарядки для телефона
03.07.2011 в 15:48:00
io написал : Но ведь АВ в защитой 10А только для телевизора и годится?
Отчего же? И чайник потянет и стиралку, печь СВЧ и посудомойку... только по отдельности. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.07.2011 в 15:50:56
io написал : Но ведь АВ в защитой 10А
макс мощность однофазной нагрузки 4кВт.
03.07.2011 в 15:51:58
Плита какая? 2.5 квадрата это максимум 4.5 кВт! А у вас на них будет висеть 2кВт чайник, 2кВт посудомойка, около 700Вт микроволновка. Какая плита не сказано, но например даже электический гриль в газовой духовке будет тоже около 2кВт. Если духовка электрическая - это тоже 2.5-3кВт. Варочная электрическая - до 11кВт. Мощность подключения холодильника не знаю. Плюс что идет от щитка к той розетке? Скорее всего что-то на 16 ампер, около 3кВт.
03.07.2011 в 15:57:24
io написал : Мне думается лучше переделать такую разводку, по правилам сделать, не на год же ремонт
Думаю, это хорошая идея.
Вновь уложенный кабельпровод подозрительно похож на ПУГНП...
03.07.2011 в 21:30:40
io написал : Мне думается лучше переделать такую разводку, по правилам сделать, не на год же ремонт
так у Вас какая цель изначально была, просто добавить "розеточек и светильничков" (что в принципе и сделано, особого криминала пока не вижу, а гвоздик, так он везде найдет провод, если не думая забивать) или капитально сменить электропроводку?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.