io
io
Новичок

Регистрация: 02.07.2011

Москва

Сообщений: 10

11.07.2011 в 11:41:54

То что мне сделали, вот какие характеристики имеет: :( 1) Кабель идет не цельной. Почему??? Вот просто скажите, плиз, кто понимает, зачем было его резать и сажать на скрутки, если ограничений по финансированию материалов не было? :confused: 2) Провод действительно ПУГНП. Это совсем плохо, да? Что лучше брать сейчас? 3) Расхождение по уровню между высотой розеток 1 и 1,5 см. Кажется, переделывать, да? 4) Из одного кабеля (2,5 квадрата) выходит более 3 электроточек (электроплита (и варочная панель и духовка электрические) стандартная, чайник, посудомойка, холодильник, микроволновка). Спросила у электрика, как так? Ответил, что защиту поставит, и если что, все отключится. Заманчивая, такая перспектива :(. 5) В группе с перемычками более 4 электроточек (6). 6) Про художественно искривленные линии проводов молчу уже.

Новые фото выкладываю. Прокомментируйте, пожалуйста?

Цель ставилась не "добавить розеточек и светильничков", а "сделать качественную безопасную разводку, без использования прежней", получается, что капитально сменить :)

Спасибо большое всем за комментарии и советы!

0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.07.2011 в 12:43:47

1-так больше денег можно срубить за точку 2-да у вас ПУНГП, брать надо НУМ или ВВГ-НГ 3- если в разных комнатах то нормально, если на одной стене в комнате то видно очень хорошо(если конечно не за шкафом), решать вам 4-перспектива что постоянно будет все выключаться. На плиту 2,5 квадрата - это только дурак делать мог, на стиральную отдельная линия, на плиту тоже, все отдельные линии от щита должны идти 5-максимум 3 6-плохо щит вообще как то криво собран через одно место :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.07.2011 в 13:09:32

io написал : 1) Кабель идет не цельной. Почему??? Вот просто скажите, плиз, кто понимает, зачем было его резать и сажать на скрутки, если ограничений по финансированию материалов не было?

Логику джамшутов не угадать

io написал : 2) Провод действительно ПУГНП. Это совсем плохо, да? Что лучше брать сейчас?

ВВГнг, ВВГнг-LS Только кто его будет покупать? и монтировать?

io написал : 3) Расхождение по уровню между высотой розеток 1 и 1,5 см. Кажется, переделывать, да?

Если вас не устраивает, то да

io написал : 4) Из одного кабеля (2,5 квадрата) выходит более 3 электроточек (электроплита (и варочная панель и духовка электрические) стандартная, чайник, посудомойка, холодильник, микроволновка). Спросила у электрика, как так? Ответил, что защиту поставит, и если что, все отключится. Заманчивая, такая перспектива

вот как нужно (ориентровочно линии, розеток на линии хоть мильон): ВП (электропечь) - кабель 3*6 духовка 3*2.5 ПМ 3*2.5 холодильник 3*2.5 под чайник+СВЧ+тостер+хлебопечка и прочее - прокладывается 2-3 линии в зависимости от ондновременности включения ну и линия света

io написал : 5) В группе с перемычками более 4 электроточек (6).

непонятно

io написал : 6) Про художественно искривленные линии проводов молчу уже.

линии проводов могут быть только вертикальные или горизонтальные, пересечение только под 90 гр

Но а щиток по всей видимости - времянка, потом его просто выкинут и поставят нормальный

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.07.2011 в 13:21:59

В проводку сейчас требуется кабель ВВГнгLS. На электроплиту требуется сечением 3х6, на розетки 3х2,5, на освещение 3х1,5.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

11.07.2011 в 13:30:53

Щиток не временный похоже. Фотку в лучшем разрешении надо, номиналов не видать. И на третьей фотке, это что?

0
Тентек
Тентек
Новичок

Регистрация: 09.12.2010

Москва

Сообщений: 33

11.07.2011 в 13:55:37

Выбросить всё. кроме автоматов, если есть возможность, забрать уплоченные деньги за работу и материалы. Найти нормального электромонтажника,купить в фирме или фирменном магазине кабель ВВГ-нг и т.д. Или просто выгнать все мысли из головы и оставить всё как есть. "Многие знания-многие печали"

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.07.2011 в 14:42:50

Проводку все равно придется перекладывать, так как 2,5 квадрата на плиту, чайник, микроволновку сделано. провод ПУНГП очень плохой, вчера ездил чинил такую проводку, простояла 7 месяцев после монтажа рабочими широкого профиля, теперь почти по всем линиям вырубается УЗО по токам утечки. Измерил сопротивление изоляции и сказал меняйте проводку :), экономные платят трижды

0

Переделка зарядных устройств и не только

camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

11.07.2011 в 15:14:53

С другой стороны есть пунп стоит уже лет 10, изоляция правда подсохла а так работает. Если уже проводка проложена и отделка сделана имеет смысл менять только на кухне. Зы. К цирульню вчера зашел, а там розетки, выключатели и у каждой точик еще по р.коробке. Больше точек хороших и разных.!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

11.07.2011 в 20:58:37

io написал : 1) Кабель идет не цельной. Почему??? Вот просто скажите, плиз, кто понимает, зачем было его резать и сажать на скрутки, если ограничений по финансированию материалов не было?

может это временное соединение, чтобы запитать дальнюю розетку? (запас оставлен, потом поставится нормальная розеточка)

материалы кто выбирал и закупал? щиток в последний момент не просили отодвинуть на пол метра влево?

0
io
io
Новичок

Регистрация: 02.07.2011

Москва

Сообщений: 10

20.07.2011 в 20:01:19

Ф-фух... Кабель ВВГнгLS и все остальные материалы купила (теперь уже сама), разводка сейчас делается заново и по правилам, щиток тоже новый ставится (этот с фото ставился рабочими широкого профиля как постоянный), и вот сейчас... надеюсь на лучшее! :)

Огромное-преогромное вам спасибо за помощь и новые знания! Всем успехов!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу