Добрый день! Возникла идея подключить таймер в дачную электросеть.

Задача такая: каждую пятницу таймер должен в 16.00 включать все электричество в доме, от которого соответственно будут включаться несколько обогревателей. В случае незапланированного неприезда на дачу все электричество должно отключаться в 23.00.

Дано: Был старинный автомат, который недавно заменили двухполюсным ABB (фото прилагаются).

Планируется сразу после автомата поставить таймер, чтобы он в нужное время включал и отключать все электрику в жоме. Подскажите пожалуйста советом, какой таймер нужен, и какие могут возникнуть проблемы?

Спасибо:)

0
Аватар пользователя
tetra75

Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

03.07.2011 в 21:21:28

#2498316

Mr. Bam написал : Планируется сразу после таймера поставить таймер

:cool: может всёже таймер после автомата? нагрузка какая будет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2011 в 22:13:59

#2498406

tetra75 написал : нагрузка какая будет?

На автомате написано.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

03.07.2011 в 23:38:07

#2498586

http://www.electricline.ru/vcd-3035-1-15043/goodsinfo.html вот реле недельное времени пляс к нему пускатель на 32 ампера. Программируете таймер по инструкции и все готово

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
tetra75

Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

04.07.2011 в 00:46:10

#2498699

avmal написал : На автомате написано.

нагрузку коммутировать будет таймер,а не автомат-соответственно может хватит контактов таймера,а может и

Anat78 написал : пляс к нему пускатель на 32 ампера

0
Аватар пользователя
Vikont8

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

04.07.2011 в 00:51:52

#2498713

Не проще ли это: http://www.the-ark.kiev.ua/electro10039.htm. Но, скорее всего, использовать их нужно будет с контактором. Или это: http://www.eleus.ru/gsm_switch/gsm_switch.htm.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.07.2011 в 02:13:31

#2498789

tetra75 написал : нагрузку коммутировать будет таймер,а не автомат-соответственно может хватит контактов таймера

Нагрузку будет коммутировать контактор, поскольку ток ограничен автоматом 25А - надеяться на то, что ток нагрузки не превысит 16А по меньшей мере легкомысленно.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.07.2011 в 06:56:18

#2498829

конечно жсм блок управления это очень удобно но даже для него лучше добавить таймер автоматического управления, чтобы не забыть включить , а по жсм включать дистанционно в случаях если нужно включить отопление раньше установленного срока

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Mr. Bam

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Москва

Сообщений: 2

04.07.2011 в 09:09:44

#2498899

Спасибо всем, кто откликнулся, но я немного запутался.

Скажите, что такое пускатель и зачем он нужен?

Нагрузку будет коммутировать контактор, поскольку ток ограничен автоматом 25А - надеяться на то, что ток нагрузки не превысит 16А по меньшей мере легкомысленно.

Это я понял уже требования к таймеру, но я так и не понял, подходит предложенный вариант или нет?

Да и ЖСМ-модуль мне не нужен, я не собирался пока ничего удаленно включать))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 10:13:38

#2498977

Mr. Bam написал : Скажите, что такое пускатель и зачем он нужен?

Нагрузку будет коммутировать контактор

Магнитный пускатель - он же контактор.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.07.2011 в 12:05:02

#2499153

Mr. Bam написал : я так и не понял, подходит предложенный вариант или нет?

Было предложено несколько вариантов и какой именно непонятен надо бы пояснить. По-моему всё очень просто - автомат, недельное реле времени, контактор ... Фотографию автомата вы сами предоставили, вариант недельного реле времени тоже предложен, а в качестве контактора подойдёт любой двухполюсный модульный на ток не менее 25А. http://www.electro-mpo.ru/card9507.html