26.10.2011 в 02:23:48
Текущие проблемы отвлекли от подготовки к замене проводки, но наконец удалось вернуться к этому вопросу.
Переговорил с местным тсжешным электриком, договорился о новом вводе в квартиру, они меняют пакетный выключатель, на отдельный выключатель 63А, и ставят вводной автомат на 50А, правда при этом ввод в квартиру собрались делать 6-ым ПВС-ом, понятно что это косяк(типа легче его проложить, а у меня все равно 50А не будет), ну да ладно, буду на эту тему еще с ними говорить, надеюсь удастся решить вопрос с 10 ВВГнг-лс.
В связи с новыми "вводными" реалиями, если собрать такую схемку, имеет ли она право на жизнь?
26.10.2011 в 20:04:25
Неужели не за что схемку "поругать"? :)
26.10.2011 в 21:32:32
Поругать, это запросто. Не оформлена по ГОСТам, не прошла нормоконтроль :) А теперь серь`ёзно. 1) Неясны мотивы выноса УЗМ51М на первое место в щитке. Это какая-то новая мода? Чем обоснуете? Почему не входной двухполюсной автомат первый? 2) От первого щитка до щитка на кухне сколько метров? Дело в том что в кухонном отсутствует вводной автомат, а в таких случаях есть норматив на расстояние (не более стольки-то метров). Вот только не помню скольки. Но всё же сколько метров, 5, 15, или в силу сложной планировки квартиры все 50?
27.10.2011 в 23:55:22
web-rr написал : Поругать, это запросто. Не оформлена по ГОСТам, не прошла нормоконтроль :) А теперь серь`ёзно. 1) Неясны мотивы выноса УЗМ51М на первое место в щитке. Это какая-то новая мода? Чем обоснуете? Почему не входной двухполюсной автомат первый? 2) От первого щитка до щитка на кухне сколько метров? Дело в том что в кухонном отсутствует вводной автомат, а в таких случаях есть норматив на расстояние (не более стольки-то метров). Вот только не помню скольки. Но всё же сколько метров, 5, 15, или в силу сложной планировки квартиры все 50?
Малость переделал, в том числе с учетом замечаний. До кухонного щитка будет не более 10 метров, точнее не вымерял еще.
"Поругайте" еще :)
28.10.2011 в 21:48:40
Старожилы, гляньте, пожалуйста, схему на предмет явных косяков.
09.11.2011 в 15:21:38
Вопрос мастерам, по поводу встроенных щитков Legrand , есть ли в этих щитках возможность закрепить их на стену как внешний щиток? Чтобы в последствии сделать в этом месте "фальш"-стенку из гипсокартона и соответственно спрятать за ней все подходящие провода ну и сам щиток конечно же.
Хоть никто так и не покритиковал конечную схему, но все равно выложу вариант на котором, в конечном итоге решил остановиться. Пора уже переходить к практической части, то бишь сборке :)
09.11.2011 в 17:27:18
Вы тут провода фото давали. А измерить диаметр жилы сможете? Или фото, но рядом с линейкой.
09.11.2011 в 19:55:27
Не вижу смысла в автомате 32А (которым запитаны 3 автомата 16А и 1 автомат 32А- варочная панель, духовка....) и что мешает объеденить 2 последних УЗО 10Ма в одно?
09.11.2011 в 23:50:06
Sergeyko написал : Пора уже переходить к практической части, то бишь сборке
А вы уже твёрдо решили покупать зависимые духовку и варочную? Или возможны варианты? Зачем на вводе дублируете автомат уже стоящий в этажном щите? От использования автоматов с характеристикой В в городской квартире вы ничего не выиграете ( наверное начитались где-то про мифическую селективность? ), но надёжность электросети потерять сможете.
09.11.2011 в 23:57:42
web-rr написал : Вы тут провода фото давали. А измерить диаметр жилы сможете? Или фото, но рядом с линейкой.
Сейчас, к сожалению. этого кабеля под рукой нет, но когда выкладывал измерял, где-то около 1,5 мм, я в том же посте написал
iyri написал : Не вижу смысла в автомате 32А (которым запитаны 3 автомата 16А и 1 автомат 32А- варочная панель, духовка....) и что мешает объеденить 2 последних УЗО 10Ма в одно?
Согласен с вами, пожалуй те которые на два узо можно объединить, стиралка не так много кушает. Посмотрел мощность у современных, тоже не намного больше, по идее автомат 16А должен их вместе с аквариумом сдюжить, даже если стиралка со временем поменяется. А на входе на кухонный щиток поставил 32А, потому что основные потребители на кухне, и поэтому хотелось бы ограничить их 32-я амперами, чтобы не отключало всю квартиру в случае чего, а хотя бы только кухню. А на остальную квартиру по идее 18А за глаза хватит, по крайней мере до сих пор на 16А на всех потребителей, ни разу не выбивало, если к нагрузке не добавлялась кухня.
10.11.2011 в 00:08:31
avmal написал : А вы уже твёрдо решили покупать зависимые духовку и варочную? Или возможны варианты?
Они уже стоят, квартира жилая.
avmal написал : Зачем на вводе дублируете автомат уже стоящий в этажном щите?
Чтобы была возможность не выходя из квартиры ее обесточить целиком.
avmal написал : От использования автоматов с характеристикой в городской квартире вы ничего не выиграете ( наверное начитались где-то про мифическую селективность? ), но надёжность электросети потерять сможете.
А вы про какую характеристику спросили В или С ? А на чем при такой конфигурации теряется надежность?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу