Добрый день. Решил создать отдельную тему, поскольку проблема не решена. Повторюсь, что уже писал. "Прошу совета в такой ситуации.Есть накопительный водонагреватель, подключенный непосредственно от щитка через автомат и УЗО в систему подачи воды на всю квартиру. Всё это в старой пятиэтажке со старой схемой в 127В, т.е. 220 в розетке получаем подключением двух фазных проводов. Водонагреватель используем уже 4-й год и было всё нормально, но, включив его сейчас, жена сказала, что он стал "биться". На самом деле ощущается покалывание при касании полотенцесушителя одной рукой, а другая под водой из крана. Полез с тестером и вот что получил. При включённом водонагревателе тестер в положении переменного напряжения показывает между стояками ХВС и ГВС порядка 40В. При отключении водогрея - до 3В. Что это? И как исправить?" Добавлю, что водогрей накопительного типа с "сухими" ТЭНами, замена которых ни к чему не привела. Дам несколько фото и схем для лучшего понимания, что существует. Схема 1. Водоснабжение.

Схема 2. Что происходит с электричеством?

Фотки узла и замеров (номера фото на схеме с загруженными НЕ совпадают, смотрите по показаниям тестера)

0
Вложение
Аватар пользователя
hill

Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

10.07.2011 в 14:28:27

Последние фото были №4 и №5 по схеме. Далее №6,7,8,11,17

Далее внутренности водонагревателя

и щитовая разводка

При закорачивании шиной мест с фоток №4 и 5 "щипание" уходит, но проблема то остается! И ещё, УЗО в данной схеме в качестве защиты бесполезно???

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2011 в 15:02:11

какой то из тэнов пробит почти вот током и бьет меняйте тэн, предварительно найдя какой именно пробит

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
hill

Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

10.07.2011 в 15:17:06

Пробовал

hill написал : водогрей накопительного типа с "сухими" ТЭНами, замена которых ни к чему не привела

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2011 в 15:20:26

значит искать где может утечка появиться, термодатчик, провода, клеммы

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
hill

Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

10.07.2011 в 15:34:33

Вопросов основных у меня собственно два. Первый это проблемы водогрея. Кстати, а что это за блок стоит на входе?

А второй, не менее меня тревожащий, откуда на стояках взялась фаза? И как от неё уйти? Кстати, готов оплатить данные работы. Территориально 5км за МКАД в районе Медведково.

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.07.2011 в 16:24:00

hill
45 квартира ворует электроэнергию!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.07.2011 в 16:36:28

hill написал : Первый это проблемы водогрея.

Сомнительно что они, проблемы, существуют. Измерьте сопротивление изоляции водонагревателя мегаомметром.

hill написал : А второй, не менее меня тревожащий, откуда на стояках взялась фаза?

От сюда:

hill написал : Всё это в старой пятиэтажке со старой схемой в 127В, т.е. 220 в розетке получаем подключением двух фазных проводов.

Ноля нет, одна из фаз заземлена.

hill написал : И как от неё уйти?

Реконструировать электроустановку, переводить на систему 220/380В.

hill написал : Полез с тестером и вот что получил.

Для получения достоверных показаний подключите параллельно щупам лампу накаливания 220В 25-40Вт.

hill написал : На самом деле ощущается покалывание при касании полотенцесушителя одной рукой, а другая под водой из крана.

Сие означает, что "полотенчик" соединен с заземленной фазой, а кран с водонагревателем нет и имеет утечку через строительные конструкции.

0
Аватар пользователя
hill

Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

10.07.2011 в 16:36:49

Bladiclab, 45-ая квартира НЕ ворует электричество!!! Это я и есть. А провод, подключённый к моему входному АВ, питает распредкоробочку интернетчиков для всего подъезда. Конечно это не есть "гут", но лезть переделывать лично мне не охото, да и проверять нас в ближайшее десятилетие врят ли кто будет. Вот в этом вся и загвоздка.

0
Аватар пользователя
hill

Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

10.07.2011 в 16:50:43

ПPOPAБ написал : Сомнительно что они, проблемы, существуют. Измерьте сопротивление изоляции водонагревателя мегаомметром.

Где бы его ещё взять? И как часто он нужен для дома?

ПPOPAБ написал : Ноля нет, одна из фаз заземлена.

Кто, ещё бы знать, это сделал! На фотках щита ясно видны ТРИ фазных провода и распределение их по квартирам (43-кр.+зел., 44-кр.+бел., 45-зел.+бел.). Кто-то из соседей по стояку типа "заземлился"?!

ПPOPAБ написал : Реконструировать электроустановку, переводить на систему 220/380В.

И снова тот же вопрос. Кто это должен (и может) сделать?

ПPOPAБ написал : Для получения достоверных показаний подключите параллельно щупам лампу накаливания 220В 25-40Вт.

Спасибо за подсказку. Сегодня на форуме нарыл, что замерял неправильно. Новые замеры проведу завтра.

ПPOPAБ написал : Сие означает, что "полотенчик" соединен с заземленной фазой, а кран с водонагревателем нет и имеет утечку через строительные конструкции.

Опять же друг-сосед или может сами горе-электрики?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.07.2011 в 17:08:11

hill написал : Где бы его ещё взять? И как часто он нужен для дома?

На любом предприятии имеющем свою ремонтную электрослужбу. В магазине, возможно в виде приставки к клещам М266. Крайне редко.

hill написал : Кто, ещё бы знать, это сделал!

Партия и правительство, х.з. в каком году... :(

hill написал : И снова тот же вопрос. Кто это должен (и может) сделать?

Хозяин сетей и продавец электроэнергии.

hill написал : Опять же друг-сосед или может сами горе-электрики?

Это конструктивная особенность используемой у вас древней переходной системы. Просто забыли перевести на 220/380В.

0
Аватар пользователя
hill

Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

10.07.2011 в 17:30:58

ПPOPAБ написал : Сие означает, что "полотенчик" соединен с заземленной фазой, а кран с водонагревателем нет и имеет утечку через строительные конструкции.

Интересно то, что предыдущих три года ничего подобного (я имею ввиду вопросы с "пощипыванием" от водогрея) не случалось. Похоже всё-таки на "доброго умельца соседа". Будет возможность пойду искать.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2011 в 19:00:40

hill написал : Кстати, а что это за блок стоит на входе?

контакты термодатчика

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

10.07.2011 в 19:31:43

hill написал : При включённом водонагревателе тестер в положении переменного напряжения показывает между стояками ХВС и ГВС порядка 40В. При отключении водогрея - до 3В. Что это? И как исправить?

надо соединить между собой полотенчик, кран и ванную...

0
Аватар пользователя
Starik1

Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

10.07.2011 в 19:39:36

hill написал : Интересно то, что предыдущих три года ничего подобного (я имею ввиду вопросы с "пощипыванием" от водогрея) не случалось. Похоже всё-таки на "доброго умельца соседа". Будет возможность пойду искать.

Для начала сделайте обьвязку, это соедененение всех металлических частей , трубы нагреватель, отопление, канализация проводом 2,5мм.кв в единый узел в том сисле коробку интернета, встречал когда по экрану кабеля приходил потенциал, если землить некуда, в ваше ситуации, то по крайней мере уровняете все потенциалы на всех железках.