привет всем подскажите,пришол в маг. сантех. соберите мне гребенку на 55кв. для тп. пола с насосом. как обьяснили в маг. сверху подача поступает через трех ходовой кран в систему,как только температура на обратке поднимается на указаную температуру как на термоголовке термодатчик дает сигнал и отрезает подачу,получается вода цыркулирует в замкнутом круге.(так больше теплоотдача чем у стоячей воды)подскакжите правильно ли собрали гребенку?может чемто еще можна дополнить?

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2011 в 00:31:35

orfaniy Если в идеале, то надо ставить не трёхходовой клапан/вентиль, а термостатический смеситель вот готовый модуль с насосом http://www.wattsindustries.ru/heating/pages/isotherm

И чего-то они не так собрали. Капиллярный датчик стоит вне контура циркуляции. Что за трёхходовой кран?

0
Genrio
Genrio
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Полтава

Сообщений: 40

12.07.2011 в 00:37:13

Tile_EXP написал : Что за трёхходовой кран?

трех ходовой кран стоит в верху на нем одета термоголовка

0
Genrio
Genrio
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Полтава

Сообщений: 40

12.07.2011 в 00:38:32

Tile_EXP написал : Капиллярный датчик стоит вне контура циркуляции.

а за датчик я согласен его нужно переставить перед насосом.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2011 в 00:47:21

orfaniy написал : трех ходовой кран стоит в верху на нем одета термоголовка

Модель.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2011 в 00:52:52

orfaniy написал : как обьяснили в маг. сверху подача поступает через трех ходовой кран в систему

А насос тем временем что делает?! Модель насоса ещё нужна. Может они хотят спалить вам насос )))

0
Genrio
Genrio
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Полтава

Сообщений: 40

12.07.2011 в 00:58:30

Tile_EXP написал :

термоголовка итальянская icma рабочий режим от20 до 70 градусов

0
Genrio
Genrio
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Полтава

Сообщений: 40

12.07.2011 в 01:08:14

Tile_EXP написал : А насос тем временем что делает?!

я так понимаю работает постоянно.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2011 в 08:22:38

orfaniy Модель насоса такова, что будет сама отключаться при блокировке. Это нормально.

0
Genrio
Genrio
Новичок

Регистрация: 09.07.2010

Полтава

Сообщений: 40

12.07.2011 в 14:22:38

подскажите правильно собран данный девайс или чтото нужно переделывать? кроме капилярного датчика

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

12.07.2011 в 17:41:36

orfaniy написал : подскажите правильно собран данный девайс или чтото нужно переделывать? кроме капилярного датчика

Нет,насос должен быть на подаче или обратке полового,на коллекторе должны быть (желательно) балансировочные краны а не шаровые,также не хватает термометров и дифференциального клапана , обр.клапан на подмешивание