12.07.2011 в 00:15:18
привет всем подскажите,пришол в маг. сантех. соберите мне гребенку на 55кв. для тп. пола с насосом. как обьяснили в маг. сверху подача поступает через трех ходовой кран в систему,как только температура на обратке поднимается на указаную температуру как на термоголовке термодатчик дает сигнал и отрезает подачу,получается вода цыркулирует в замкнутом круге.(так больше теплоотдача чем у стоячей воды)подскакжите правильно ли собрали гребенку?может чемто еще можна дополнить?
12.07.2011 в 00:31:35
orfaniy
Если в идеале, то надо ставить не трёхходовой клапан/вентиль, а термостатический смеситель вот готовый модуль с насосом
И чего-то они не так собрали. Капиллярный датчик стоит вне контура циркуляции. Что за трёхходовой кран?
12.07.2011 в 00:37:13
Tile_EXP написал : Что за трёхходовой кран?
трех ходовой кран стоит в верху на нем одета термоголовка
12.07.2011 в 00:38:32
Tile_EXP написал : Капиллярный датчик стоит вне контура циркуляции.
а за датчик я согласен его нужно переставить перед насосом.
12.07.2011 в 00:47:21
orfaniy написал : трех ходовой кран стоит в верху на нем одета термоголовка
Модель.
12.07.2011 в 00:52:52
orfaniy написал : как обьяснили в маг. сверху подача поступает через трех ходовой кран в систему
А насос тем временем что делает?! Модель насоса ещё нужна. Может они хотят спалить вам насос )))
12.07.2011 в 00:58:30
Tile_EXP написал :
термоголовка итальянская icma рабочий режим от20 до 70 градусов
12.07.2011 в 01:08:14
Tile_EXP написал : А насос тем временем что делает?!
я так понимаю работает постоянно.
12.07.2011 в 08:22:38
orfaniy Модель насоса такова, что будет сама отключаться при блокировке. Это нормально.
12.07.2011 в 14:22:38
подскажите правильно собран данный девайс или чтото нужно переделывать? кроме капилярного датчика
12.07.2011 в 17:41:36
orfaniy написал : подскажите правильно собран данный девайс или чтото нужно переделывать? кроме капилярного датчика
Нет,насос должен быть на подаче или обратке полового,на коллекторе должны быть (желательно) балансировочные краны а не шаровые,также не хватает термометров и дифференциального клапана , обр.клапан на подмешивание
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу