12.07.2011 в 15:49:44
Всем привет,
Помогите разобраться
окно шириной 1.5 м
перемычка (армопоя по периметру)
перемычка U образный блок 375D400 от аерок внутри 4 прута 12 арматуры
сверху лежит арматура12,расвор, плита ПК 42-12-8 (заходит на U блок на 12 см)
сверху еще 3 ряда блоков 375 D400
пошла трещина см. фото
плиту положили через 5 дней после заливки бетона в U блок
вчера вечером намазал трещину клеем утром клей не треснул (но подставлена подпорка - фото)
Рабочии предлагаю поставить 2 уголка по 70
что лучше сделать?
12.07.2011 в 18:39:19
только 2 уголка по 125 мм :) 70 это ни о чем Стена несущая, так что чревато... одна плита практически лежит на проеме, так что не жлобись.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу