Всем привет, Помогите разобраться
окно шириной 1.5 м перемычка (армопоя по периметру) перемычка U образный блок 375D400 от аерок внутри 4 прута 12 арматуры сверху лежит арматура12,расвор, плита ПК 42-12-8 (заходит на U блок на 12 см) сверху еще 3 ряда блоков 375 D400 пошла трещина см. фото плиту положили через 5 дней после заливки бетона в U блок вчера вечером намазал трещину клеем утром клей не треснул (но подставлена подпорка - фото) Рабочии предлагаю поставить 2 уголка по 70 что лучше сделать?

0
Вложение
Аватар пользователя
нико2н

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Самара

Сообщений: 1171

12.07.2011 в 18:39:19

только 2 уголка по 125 мм :) 70 это ни о чем Стена несущая, так что чревато... одна плита практически лежит на проеме, так что не жлобись.