При замене пакетного переключателя электрик установил однополюсный автомат (в доме двухпроводная подводка). На просьбу установить двухполюсный автомат начал утверждать, что это не правильно, хотя, насколько я понимаю пакетник разрывал фазу и ноль. Кто прав?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.07.2011 в 17:59:42

Шахтер написал : хотя, насколько я понимаю пакетник разрывал фазу и ноль. Кто прав?

Нужна точная информация (лучше фото щита). В некоторых домах проектно пакетники рвут только фазы. За работу взял деньги?

0
Шахтер
Шахтер
Новичок

Регистрация: 29.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

20.07.2011 в 18:07:01

Точно рвал фазу и ноль. Деньги взял :(

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.07.2011 в 18:11:30

Шахтер написал : Точно рвал фазу и ноль. Деньги взял

Должен заменить проектно пакетник БЕСПЛАТНО. Если в ЖЭКе нет пакетника, не чего пусть АВ но двухполюсный также БЕСПЛАТНО. Потому что мы все ежемесячно оплачиваем техническое обслуживание, и эта работа туда входит. Как и замена всего, что в эт. щите.

0
Шахтер
Шахтер
Новичок

Регистрация: 29.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

21.07.2011 в 10:09:33

Щит находиться в квартире.

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

21.07.2011 в 12:36:18

Шахтер написал : При замене пакетного переключателя электрик установил однополюсный автомат

на фазу. А нули скрутил чтоль?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.07.2011 в 13:09:20

Шахтер написал : На просьбу установить двухполюсный автомат начал утверждать, что это не правильно

Конечно, не правильно... Двухполюсник вдвое дороже однополюсника... ;) А по сути, на работоспособности проводки это не скажется. На безопасноти... может сказаться при стечении многих обстоятельств, например в случае отгорания нулевого провода в стояке и наличии "занулённых" приборов в квартире (например перемычка в трёхконтактной розетке между нулём и защитным контактом)... В этом случае отключение вводного автомата не обезопасит квартиру.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Шахтер
Шахтер
Новичок

Регистрация: 29.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

21.07.2011 в 16:46:56

Нули "скрутил" на DIN-рейке. Туда же вывел землю (занулил) от проводки стиральной и посудомоечной машин.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.07.2011 в 17:32:59

фотку скиньте, посмотрим что он вам сделал, что с чем соединил.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.07.2011 в 21:13:14

На с/м и п/м желательно Узо.

0
Шахтер
Шахтер
Новичок

Регистрация: 29.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

21.07.2011 в 23:17:35

С УЗО на СМ и ПМ согласен.