ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

25.07.2011 в 15:52:27

umkas написал : "готовые"

Болгарку в руки и "изготовить": нарезать и заострить. Шумно, повышенные вибразции, грязно, опасно...

0

Следование моим советам вредит кошельку

umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

25.07.2011 в 16:07:30

Alexiy написал : 4 круб - это вместе с работой по забивке? Тогда нормально

понял, спасибо. Их на каждый столб ставят?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2011 в 16:11:41

Нет, повторное заземление - через 100-200 м линии. Точно не помню. Примерно на каждой 3-4-й опоре И на каждой опоре с ответвлением от линии к потребителю. Если линия 0,4 кВ на опорах с линией 10 кВ, то на каждой опоре.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

26.07.2011 в 07:13:02

umkas написал : но что-то порядка 3-4 тыс за кол

Я бы за такие деньги только и ходил бы заземлители забивал :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

26.07.2011 в 10:57:27

Alexiy написал : И на каждой опоре с ответвлением от линии к потребителю.

Выходит, что в СНТ на каждой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2011 в 11:08:43

Да, положено на каждом ответвлении и ещё если ВЛ в КЛ переходит - тоже бывает - под дорогой пройти, например.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

26.07.2011 в 17:33:32

ВТБ! написал : Выходит, что в СНТ на каждой.

Вроде по проекту, у нас через 2-3 стоба, точно не помню... в выходные посмотрю

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2011 в 10:48:28

И ещё надо на каждой сложной опоре - анкерной, угловой...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.