Купил недели три назад в Электромонтаже светильник ЛПО12-2х36-506 ЭПРА (С0324 по их каталогу). Через пару дней поставил. Поработал он дня 4, потом сам собой вырубился (в этот момент было повышенное напряжение - холодильник атлант выдавал f5 и не работал - замерял раньше такие скачки - напряжение около 245 в, причину скачков выяснить не смог). Через пару минут после выключения заработал, но потом опять вырубился (минут через 15). Потом на кухне появился запах горелой электрики. Светильник накалился так, что рука не терпит (а светильник-то на горючем основании)... Сегодня снял рассеиватель - пускатель вздулся в центре и воняет горелым. Еще возможная причина - выключатель, питающий этот светильник, до его установки тихонько потрескивал с другим светильником (тоже с ЭПРА). При более сильном нажатии на клавишу треск исчезал, с новым светильником треска не было. Нити накала в ЛДС целы.
Светильник в целом красивый, выкидывать не хотелось бы. Менять пускатель? На какой? И какова все-таки причина?
Дроссельная схема, к моему сожалению, не годится, тк маме не нравится гудёж и долгий пуск.
Заранее спасибо.