ПУЭ не знает про СИП. Зато есть типовые альбомы по монтажу СИП - там всё красиво разрисовано и расписано чё куда и сколько http://tipovoy-proekt.ru/vli04.html Не надо изобретать велосипед!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

27.07.2011 в 11:46:17

Мишутк написал : данный момент отражен в ПУЭ?

"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."

Из таблицы 2.1.2: "Помещения всех видов и наружные установки (только специальные провода с несущим тросом для наружных установок или кабели)"

На "внешнем" тросе - только кабели и никаких проводов. Провода - только специальные с тросиком в составе провода (типа АВТ)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

27.07.2011 в 11:50:36

Alexiy написал : ПУЭ не знает про СИП.

Ещё как знает - глава 2.4, ключевые слова "СИП", "ВЛИ", 2.5 - "ВЛЗ".

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2011 в 12:02:50

А, ну, да. :) п. 2.4.21 и далее...

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11014

27.07.2011 в 14:08:07

Смотрел типовые проекты. Имеются решения для СИП с несущим тросом. Чем отличается трос идущий в составе СИПа от троса привитого к нему на этапе монтажа? В чем финальные отличия установленного проводника купленного как с несущим тросом и купленного по раздельности трос+провода (провода одинаковые, трос одинаковый)?

Натяжение за стальной трос. Стягивание проводов нейлоновыми стяжками.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2011 в 14:20:21

Мишутк написал : Имеются решения для СИП с несущим тросом.

Это зачем ещё?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

27.07.2011 в 14:48:32

Мишутк написал : Чем отличается трос идущий в составе СИПа от троса привитого к нему на этапе монтажа?

В составе СИП он неразрывен и является жилой PEN. Он повит машинным способом с нормированным шагом - нет никаких подвесов. Это СИП-2 - СИП-1 уже стал достоянием истории - несущая жила изолирована. Для его монтажа используется специальная арматура.

И СИП-2 крайне редко применяется для ответвлений такой смешной длины - только по недоразумению. Он для магистралей, для ответвлений есть СИП-4.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

27.07.2011 в 14:49:26

Alexiy написал : зачем ещё?

Видимо, подразумевалась несущая жила.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2011 в 14:53:45

А, ясно. Ну, надеюсь, разницу между обычным тросом и нулевой жилой в СИПе объяснять не надо? Это и сопротивление жилы и изоляция...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

27.07.2011 в 14:58:13

Мишутк написал : Стягивание проводов нейлоновыми стяжками.

На эти стяжки нет статической нагрузки - они именно просто не дают пучку разваливаться.

0
Andy
Andy
Новичок

Регистрация: 05.07.2011

Москва

Сообщений: 44

27.07.2011 в 17:35:04

Может будет интересно,
СИП арматура: примеры крепления и монтажа. http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/58 руководство Niled по монтажу СИП: http://pnpargument.narod.ru/doc/instruc/SIP.pdf