ПУЭ не знает про СИП.
Зато есть типовые альбомы по монтажу СИП - там всё красиво разрисовано и расписано чё куда и сколько
27.07.2011 в 11:38:00
ПУЭ не знает про СИП.
Зато есть типовые альбомы по монтажу СИП - там всё красиво разрисовано и расписано чё куда и сколько
27.07.2011 в 11:46:17
Мишутк написал : данный момент отражен в ПУЭ?
"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
Из таблицы 2.1.2: "Помещения всех видов и наружные установки (только специальные провода с несущим тросом для наружных установок или кабели)"
На "внешнем" тросе - только кабели и никаких проводов. Провода - только специальные с тросиком в составе провода (типа АВТ)
27.07.2011 в 11:50:36
Alexiy написал : ПУЭ не знает про СИП.
Ещё как знает - глава 2.4, ключевые слова "СИП", "ВЛИ", 2.5 - "ВЛЗ".
27.07.2011 в 12:02:50
А, ну, да. :) п. 2.4.21 и далее...
27.07.2011 в 14:08:07
Смотрел типовые проекты. Имеются решения для СИП с несущим тросом. Чем отличается трос идущий в составе СИПа от троса привитого к нему на этапе монтажа? В чем финальные отличия установленного проводника купленного как с несущим тросом и купленного по раздельности трос+провода (провода одинаковые, трос одинаковый)?
Натяжение за стальной трос. Стягивание проводов нейлоновыми стяжками.
27.07.2011 в 14:48:32
Мишутк написал : Чем отличается трос идущий в составе СИПа от троса привитого к нему на этапе монтажа?
В составе СИП он неразрывен и является жилой PEN. Он повит машинным способом с нормированным шагом - нет никаких подвесов. Это СИП-2 - СИП-1 уже стал достоянием истории - несущая жила изолирована. Для его монтажа используется специальная арматура.
И СИП-2 крайне редко применяется для ответвлений такой смешной длины - только по недоразумению. Он для магистралей, для ответвлений есть СИП-4.
27.07.2011 в 14:53:45
А, ясно. Ну, надеюсь, разницу между обычным тросом и нулевой жилой в СИПе объяснять не надо? Это и сопротивление жилы и изоляция...
27.07.2011 в 14:58:13
Мишутк написал : Стягивание проводов нейлоновыми стяжками.
На эти стяжки нет статической нагрузки - они именно просто не дают пучку разваливаться.
27.07.2011 в 17:35:04
Может будет интересно,